Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 1.12.2016, 18:08
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. У меня электрики сделали разводку по группам, но боюсь что то не туда аодклюяили. Все работаен но, однажды, я включил в сеть зарядку для мобильного телефона (без нагрузки), зарятка плохо помещалать в гнездах. В результате попыток зафиксировать вилку - коротнуло, свет пропал. В квартире узо не ставил, стоят обычные этеновские автоматы по группам. Выключился автомат возле счетчика на этаже иэк, минуя: автомат розеточной группы и общий в квартире. Перепутан ноль с землей или время срабатывантя автоматов в квартире больше чем возле счетчика или автоматы бракованные. Хочу докапвться до истины.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 1.12.2016, 18:35
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



А номиналы АВ по цепочке до подьездного можно,и какие кроме подьездного АВ выбило?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.12.2016, 18:56
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Евгений_* @ 1.12.2016, 18:08) *
Здравствуйте. У меня электрики сделали разводку по группам, но боюсь что то не туда аодклюяили. Все работаен но, однажды, я включил в сеть зарядку для мобильного телефона (без нагрузки), зарятка плохо помещалать в гнездах. В результате попыток зафиксировать вилку - коротнуло, свет пропал. В квартире узо не ставил, стоят обычные этеновские автоматы по группам. Выключился автомат возле счетчика на этаже иэк, минуя: автомат розеточной группы и общий в квартире. Перепутан ноль с землей или время срабатывантя автоматов в квартире больше чем возле счетчика или автоматы бракованные. Хочу докапвться до истины.

Официальный язык общения на данном сайте - РУССКИЙ! Вы сами понимаете, что написали? "не туда аодклюяили"? Что я могу Вам посоветовать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 3.12.2016, 21:02
Сообщение #4





Гости






Цитата(Фадик @ 1.12.2016, 18:35) *
А номиналы АВ по цепочке до подьездного можно,и какие кроме подьездного АВ выбило?

Щит в квартире: Розеточная группа 25А, общий 50А; на этаже возле счетчика 62А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.12.2016, 0:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Евгений_* @ 1.12.2016, 18:08) *
Хочу докапвться до истины.
Первое, это стоит проверить розетку, коль при манипуляциях (шевелении) включенной вилки могло произойти КЗ.
Второе, не обращайте внимания на номиналы автоматов, ибо при "хорошем" КЗ это (что описано в первом посте) вполне вероятное событие


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы