Доброго времени
Здание снаружи обшито металлом. Есть связь с контуром заземления. Нужно ли дополнительно подключать заземляющие проводники от групповых линий к внутренним металлоконструкциям (каркас для гипсовых стен)?? Есть УЗО. Электрическая связь с внешними конструкциями есть, но не во всех помещениях. Как кто делает?? Поделитесь! Сообщение отредактировал gadgetman - 26.11.2016, 21:23 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Заземляющих проводников от групп должна быть надежная связь с заэемляющим контуром,а вот на металлоконструкции садить заземляющие проводники не нужно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
впишусь, абы не плодить
заземляющий спуск на опоре - есть требования к цвету краски? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
ПТЭЭП
2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18006 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Кажется тут была парочка постов по теме (а не "вписавшихся" случайно).. Что за обрезание, господа ? (без учета вероисповедания
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
впишусь, абы не плодить заземляющий спуск на опоре - есть требования к цвету краски? Какой вопрос..... По Вашему вопросу непонятно для кого вопрошали, для П.. или для ЭС... ![]() ![]() ![]() ПТЭЭСиС 5.10.5. Заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии. Открыто проложенные заземляющие проводники должны иметь черную окраску. Фазный проводник фазы "В" ныне тоже чёрный... ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.12.2016, 2:49 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |