Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение УЗО (Устройство защитного отключения) , Нужен совет опытного электрика

Refat4800
сообщение 26.11.2016, 19:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.11.2016
Пользователь №: 50578



В старом доме установлен щиток (фото прилагается). Хочу подключить бойлер и стиральную машинку через УЗО, но почитав некоторые статьи в которых написано что после подключения УЗО ноль объединять нельзя то есть для каждой розетки и потребителя и следовательно бойлера и машинки должен быть выведен отдельный ноль, на фото видно что такое отдельное подключение каждого ноля невозможно, вопрос опытным электрика - будет ли работать УЗО если ноль после него будет идти так же общий как и фаза? И имеет ли смысл вообще ставить УЗО в таком случае, на кону безопасность всей семьи, особенно малюток. Создал тему потому что не нашёл подобные темы в форуме, как только получу ответ сразу же тему удалю. Спасибо
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 26.11.2016, 19:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Ставить обязательно.После УЗО подключаете все розетки паралельно,Здесь важно что бы ток фазы и ноля проходящие через узо были одинаковы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Refat4800
сообщение 26.11.2016, 19:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.11.2016
Пользователь №: 50578



А возможно лучше вывести отдельный щиток на мощные потребители (бойлер, стиралка, микроволновка, чайник) ? возможность такая есть. Тогда потребность в УЗО на остальную часть дома отпадает? Ведь там останутся только розетки да лампочки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 26.11.2016, 20:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Это хороший вариант.

Сообщение отредактировал zendo057 - 26.11.2016, 20:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.11.2016, 20:31
Сообщение #5





Гости






Цитата(Refat4800 @ 26.11.2016, 19:36) *
... Тогда потребность в УЗО на остальную часть дома отпадает? Ведь там останутся только розетки да лампочки.

Правила Устройства Электроустановок : "7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО)."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 26.11.2016, 20:40
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Ну во первых нужно разобраться в самом этом так называемом щитке.На сколько я вижу тут два АВ,один фаза,один ноль,если я не ошибаюсь.Так что сначала нужно поставить двух полюсный АВ на ввод,после уже ставить УЗО,а далее разделить линии на эти два АВ (там на фото видно вроде по два провода в каждый АВ заведены),а ноль на общую шину после УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Refat4800
сообщение 26.11.2016, 21:04
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.11.2016
Пользователь №: 50578




Можно пожалуйста поподробней насчёт этого, в виде схемы Вас не затруднит выразить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.11.2016, 21:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



По вопросам УЗО есть специальный раздел: http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=17

Какие вам бойлер со стиральной машинкой с таким щитком и такими проводами? Вводные, так называемые, концы это которые снизу чтоль заходят? Они потолще, да? А наверху что за "бантики"? Короткого замыкания ждёте? Бегом вызывать электрика и всё переделывать (пока это не увидели ваши соседи и не подали на вас в суд за покушение на поджёг).

Зы. Первый раз вижу такой крепёж автоматов. На Суперклей чтоль их посадили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 26.11.2016, 21:45
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Refat4800 @ 26.11.2016, 21:04) *
Можно пожалуйста поподробней насчёт этого, в виде схемы Вас не затруднит выразить ?

Схемку попробую накидать,по поводу проводов то вам правильно написали.Вводные провода у вас уже вроде на скрутках да и сечение мне кажется ни ахти,начните с того что сходите в управляющую компанию и подойдите к электрикам,договоритесь что бы прокинуть от стояков новый провод к вашему щитку,4 или 6 мм2 по меди.А по квартире прокинуть для бойлера и машинки отдельные провода как удобнее (в кабель каналах например).А старую проводку по квартире оставить пока как есть до ремонта,а да,чуть не забыл,бойлера идут уже с встроенным УЗО,так что только машинка ну и можно ещё розеточную группу под узо (выбор за вами)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Refat4800
сообщение 26.11.2016, 21:54
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.11.2016
Пользователь №: 50578



Цитата(просто Гоша @ 26.11.2016, 21:08) *
По вопросам УЗО есть специальный раздел: http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=17

Какие вам бойлер со стиральной машинкой с таким щитком и такими проводами? Вводные, так называемые, концы это которые снизу чтоль заходят? Они потолще, да? А наверху что за "бантики"? Короткого замыкания ждёте? Бегом вызывать электрика и всё переделывать (пока это не увидели ваши соседи и не подали на вас в суд за покушение на поджёг).

Зы. Первый раз вижу такой крепёж автоматов. На Суперклей чтоль их посадили?

вот поэтому и хочу сделать всё как положено
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 26.11.2016, 22:27
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Фаза красным на все 4 автомата под УЗО,зелёная это второй вариант если только розеточную группу и машинку под УЗО.

Сообщение отредактировал Фадик - 26.11.2016, 22:31
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Refat4800
сообщение 26.11.2016, 22:30
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.11.2016
Пользователь №: 50578



Цитата(Фадик @ 26.11.2016, 22:27) *
ап

вот спасибо!))) icon_biggrin.gif ещё вопросик, если автоматы на 16 А, на сколько УЗО ставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 26.11.2016, 22:44
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



УЗО любое не меньше 16а.В узо нет электромагнитной и тепловой защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 26.11.2016, 22:54
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Ну тут надо выбрать какая схема,если одно УЗО на все АВ то тогда надо плясать от вводного АВ,например если вводной будет 25А то УЗО на 32А 30ma,если 32А то УЗО 40А. Если брать схему только две линии под УЗО то 25А хватит (можно и 32А).Да и не нарисовал по нулевой шинке,если под УЗО только два АВ,то надо две шинки,то есть с УЗО выход нуля на шинку и с нее нули только на розетки которые под УЗО,а на других потребителей нуль нужно взять до УЗО.Как то так,если что ребята думаю подправят.

Сообщение отредактировал Фадик - 26.11.2016, 23:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Refat4800
сообщение 27.11.2016, 13:23
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.11.2016
Пользователь №: 50578



Обращаюсь к админу, удалите пжлста тему, ответ найден спасибо)