Коммутационная способность (реле, контакторы) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Коммутационная способность (реле, контакторы) |
26.11.2016, 17:07
Сообщение
#1
|
||||
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
Здравствуйте!
все улучшаю свой щит автоматики, и возникли вопросы (появились сомнения): 1. Может ли это реле коммутировать ТЭН 1,5 кВт, если сказано (ссылка) смущает, что по мощности - да, а по току - нет. 2. Если реле задержки при отключении отключает контактор, то можно сказать, что цепь (с индуктивной нагрузкой) рвется контактором, или же страдают и контакты реле? 3. Может ли это реле нормально отключать вентилятор, у которого номинальный ток 0.2 А, а мощность 50 Вт? 4. Может ли эта кнопка нормально отключать указанный вентилятор? спасибо! |
|||
|
||||
profeMaster Коммутационная способность (реле, контакторы) 26.11.2016, 17:07
zendo057 1ТЭН комутировать через пускатель
2 Да страдают ко... 26.11.2016, 17:38
profeMaster по пункту 1 собирался указать производителю на нес... 26.11.2016, 18:40
zendo057 1500вт это 7А .Я бы поставил пускатель,при таком т... 26.11.2016, 18:47
Олега Цитата(zendo057 @ 26.11.2016, 18:47) 1500... 26.11.2016, 19:09
profeMaster да, схемы в этом посте нет (хотел узнать, может NC... 26.11.2016, 19:21
zendo057 NO не размыкает а замыкает. 26.11.2016, 19:34![]() ![]() ![]() |
|