![]() Коммутационная способность (реле, контакторы) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Коммутационная способность (реле, контакторы) |
![]()
Сообщение
#1
|
||||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
Здравствуйте!
![]() все улучшаю свой щит автоматики, и возникли вопросы (появились сомнения): 1. Может ли это реле коммутировать ТЭН 1,5 кВт, если сказано (ссылка) смущает, что по мощности - да, а по току - нет. 2. Если реле задержки при отключении отключает контактор, то можно сказать, что цепь (с индуктивной нагрузкой) рвется контактором, или же страдают и контакты реле? 3. Может ли это реле нормально отключать вентилятор, у которого номинальный ток 0.2 А, а мощность 50 Вт? 4. Может ли эта кнопка нормально отключать указанный вентилятор? спасибо! |
|||
![]() |
||||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
1ТЭН комутировать через пускатель
2 Да страдают контакты 3 Может 4 Нужна кнопка с нз нонтактом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
по пункту 1 собирался указать производителю на несоответствие А и ВА, и разглядел, что указана категория AC 3, поэтому считаю, что ТЭН 1500 Вт нормально должен коммутироваться.
по 4 пункту не понял. По схеме нужна именно NO. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
1500вт это 7А .Я бы поставил пускатель,при таком токе реле частой коммутации не выдержит.
пункт 4-схемы то я не видел |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1500вт это 7А А 2000ВА при cosf=1 - это 9А по пункту 1 собирался указать производителю на несоответствие А и ВА, и разглядел, что указана категория AC 3, поэтому считаю, что ТЭН 1500 Вт нормально должен коммутироваться. Пообщаться все же надо. Странноват диапазон cosf от 0,4 до 1 (до АС-1) Сообщение отредактировал Олега - 26.11.2016, 19:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
да, схемы в этом посте нет (хотел узнать, может NC дает какие-то преимущества перед NO при разрыве цепи).
насчет пускателя - наверное, да, стоит поставить (ресурс реле ниже). ниже просто размышления. производитель п.1 обещает ресурс под нагрузкой 5А - 10^5, 1А - 10^6 каждый час происходит по 2 коммутации, 2 х 24 * 365 = 17520 в год. 10^5 - 5.7 лет. контактор на номинальный ток 25А, при 7 А наверняка тоже долгожитель (ESC125S Hager) ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
NO не размыкает а замыкает.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 12:50 |
|
![]() |