Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2016 Пользователь №: 50567 ![]() |
Мужики, помогите пожалуйста. Пользуясь случаем, что пришлось менять электросчётчик в гараже ( по старости вышел из строя), решил обновить щиток. До сего дня было так: входной кабель медный, двухжильный (сечение на глаз сказать не могу) шел сразу на счётчик, затем на обычные советские пробки и далее разводка алюминий. Потребление - максимум одновременно 3 лампочки по 100Вт (одна из них - в погребе), ну и может быть 1 розетка (дрель, перфоратор и т.п.). В дальнейшем возможно пользование сварочным аппаратом на 220Вт - но это все эпизодически и не одновременно. Ежедневное энергопотребление - минимальное. Планирую сразу на входе поставить вот такую штуку (на фото), затем счётчик и далее разводка как она и была (она скрыта в стенах и в принципе к ней у меня претензий нет). Вопрос таков - такой схемы достаточно в моей ситуации или необходимо что-то добавить, или сделать по-другому? Подходит ли по параметрам диф.автомат? Его ставлю с целью защиты как счётчика, так и дальнейших энергопотребителей от внешних проблем на входе в гараж, ну и с целью свободного демонтажа того же счётчика, если таковое понадобится.
|
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Великоват по допустимому току. 32А.
Как там у вас и каким сечением сделано - неизвестно, но предположу, что после счетчика автомат(ы) выше 16А ставить низзя. А, значит, и со сваркой могут быть трудности. На освещение+перфоратор - хватит. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Великоват по допустимому току. 32А. Как там у вас и каким сечением сделано - неизвестно, но предположу, что после счетчика автомат(ы) выше 16А ставить низзя. А, значит, и со сваркой могут быть трудности. На освещение+перфоратор - хватит. Если сварка инверторная,то с 16 проблем не будет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2016 Пользователь №: 50567 ![]() |
так мне после счётчика нужно ещё что-то ставить (автомат? какой?). и если показанный на фото диф.автомат великоват, то какой по параметрам посоветуете?
Сообщение отредактировал Архип16 - 25.11.2016, 11:14 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Вопрос не в тему ... что за производитель ЭЛМАРК? Почему то в инете не нашел.
![]() так мне после счётчика нужно ещё что-то ставить (автомат? какой?). и если показанный на фото диф.автомат великоват, то какой по параметрам посоветуете? Купите два автомата (однополюсных) на 16А.Их поставьте после счетчика ... на один нагрузите всю старую (замурованную) проводку, а к второму, проводом 2,5мм.кв. (медь) подключите розетку (для сварки). К розетке (на третий контакт) подключите провод, подключенный вторым концом к штырю, который в свою очередь, глубоко забита под полом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата К розетке (на третий контакт) подключите провод, подключенный вторым концом к штырю, который в свою очередь, глубоко забита под полом. Чепец... Вы бы лучше не советовали таких вещей, от греха подальше. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
по каким зто канонам заземляющий контур делают под полом да еще штыть.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
по каким зто канонам заземляющий контур делают под полом да еще штыть. Если приложить минимум мозговых усилий ... Вам станет ясно, что речь идет в гараже, находящийся в типа кооперативе ... потом задайте себе вопрос, как соорудить классическую систему заземления на дороге, в гаражном массиве?Если у Вас есть лучшее предложение ... просим ... только не предлагайте топикстартеру "шоковый" режим работы дифзащиты. ![]() Насчет "штытя" - кто нам помешает проверить его эффективность ... достаточно, кратковременно замкнуть в розетке "нуль" с защитным контактом. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2016 Пользователь №: 50567 ![]() |
[quote name='off.open' date='25.11.2016, 13:59' post='448925']
Вопрос не в тему ... что за производитель ЭЛМАРК? Почему то в инете не нашел. ![]() да, это казахстан, алматы Всё, мысль понял. С заземлением разберусь. Автоматы добавлю. Спасибо за помощь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Объясните ... и я "покаюсь"! ПУЭ п. 1.7.59 Обеспечите цифры? или будете продолжать "кратковременно замыкать в розетке "нуль" с защитным контактом." ? А че там - штырем да в землю... И так сойдёт... ОСУП и ДСУП не будем советовать делать? От греха подальше будем ставить второй диф/узо на случай выхода из строя основного, или и так сойдет? Какой гараж у ТС? Бетонный или металлический, вы спросили? А что будет, если питающий кабель повредится и ляжет на металлический гараж до УЗО? И т.д. Нет, бл*, штырь в землю... -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
ПУЭ п. 1.7.59 А Вы не простой троль, а еще и толстый! Обеспечите цифры? или будете продолжать "кратковременно замыкать в розетке "нуль" с защитным контактом." ? А че там - штырем да в землю... И так сойдёт... ОСУП и ДСУП не будем советовать делать? От греха подальше будем ставить второй диф/узо на случай выхода из строя основного, или и так сойдет? И т.д. Нет, бл*, штырь в землю... ![]() Походу ни по одному вопросу у Вас нет своего мнения, а если и есть боитесь высказывать его ... зато любите наводить критику на предложения других. Самое интересное ... если бы всё, что написали мне, написали бы автору, и если он такой же неадекват, как некоторые тут, просто послал бы такого "умника" ... или молча ушел бы на другой форум. Теперича, разберемся с Вашим постом ... вопросы: 1. Вы, и в правду, ярый противник любого заземления в гаражах? 2. Какая, дополнительная опасность появляется при "штыре" ... против отказа вообще от заземления? 3. Чем так возбудил, способ проверки, функциональности работы дифзащиты? 4. Кто Вам помешал посоветовать, еще в первом своем посту, эти "ОСУП и ДСУП", или просто добавить, после моего ... посчитав, что я упустил этот момент ... или интереснее "потролить"? ![]() 5. Какой гараж у ТС? Бетонный или металлический, вы спросили? А что будет, если питающий кабель повредится и ляжет на металлический гараж до УЗО? Почему Вы сами не спросили? Особенно понравилось место, про питающий кабель ... висит такой, длиииинный и кольцами ... и РАЗ ... повреждается, и гад такой, сразу на железяку, на крышу гаража ... а хозяин тупой, не послушался ув. S-cream ... оп-стоп ... он же ни каких советов не давал ... он только ТРОЛИЛ! ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |