Электрокотел |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрокотел |
23.11.2016, 21:18
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.10.2016 Пользователь №: 50373 |
Электрокотел 3-х фазный, по 2 ТЭНа на фазу по 4,5 кВт каждый. При включении котла в ВРУ горят преды (63 А) на двух фазах. На котел стоит автомат на 50 А. Работает минуты 2 и сгорают преды. Автомат рабочий, ТЭНы рабочие, на корпус и между собой не пробивают,проводка в порядке. На что обратить внимание? (Может быть такое, что ТЭН начнет пробивать при нагревании до определенной температуры?)
|
|
|
|
23.11.2016, 22:31
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
да, может.
-------------------- |
|
|
23.11.2016, 23:12
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Тены чем проверяли,нужно мегаометром 500в
|
|
|
23.11.2016, 23:46
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Jlampa) При включении котла в ВРУ горят преды (63 А) на двух фазах. А где находится это ВРУ и что к нему ещё подключено - есть ли ещё нагрузки там? Цитата Может быть такое, что ТЭН начнет пробивать при нагревании до определенной температуры? Может! Но я в это особо не верю....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
25.11.2016, 6:39
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Проверить изоляцию ТЭН, проверить кабель мегером уже на 1000В, замерить ток при включении на холодную и при прогреве потом делать вывод. Схема ТЭН собрана с нулевой точкой или без. Странно почему автомат на 50А не срабатывает а преды на 63 горят. Хотя без данных сложно о чем то рассуждать
|
|
|
25.11.2016, 9:11
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Отключите все ТЭНы и включите котел. Если блок управления и автоматика включились(если не позволяет схемотехника котла включить совсем без ТЭН, то оставьте один ТЭН) и предохр целы, отключите котел и подключайте по одному ТЭНу, с опробованием котла.
(Может быть такое, что ТЭН начнет пробивать при нагревании до определенной температуры?) Может пробивать при увеличении температуры и срабатывать УЗО, если УЗО нет, то пробой почти всегда приводит к необратимым последствиям. Работает минуты 2 и сгорают преды. Как вариант, котел постепенно набирает нагрузку и при включении поврежденного ТЭН горят преды. |
|
|
25.11.2016, 9:18
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
О! мысль посетила! Раз автомат не срабатывает, значит на предах во ВРУ помимо котла еще нагрузка сидит и при суммарной превышает 63 А.
|
|
|
|
25.11.2016, 9:19
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
|
|
|
25.11.2016, 9:50
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(push) Раз автомат не срабатывает, значит на предах во ВРУ помимо котла еще нагрузка сидит и при суммарной превышает 63 А. Я об этом подумал сразу и задал вопрос автору (пост#4), но.... ответа нет - видимо испугался мегаометров и прочих рекомендаций.А может сам уже нашёл свой "косяк". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
25.11.2016, 11:33
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.11.2016 Из: Варва Украина Пользователь №: 50490 |
В моей практике было такое что ТЭН был больше по мощности в реалии чем по надписи на онном.
|
|
|
|
25.11.2016, 15:46
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(cuzikov) было такое что ТЭН был больше по мощности в реалии чем по надписи Допускаю такое - и что?Почему защита 63А сработала, а локальная 50А нет? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
25.11.2016, 16:27
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
В моей практике было такое что ТЭН был больше по мощности в реалии чем по надписи на онном. Возможно, а может они просто неправильно расключены, сделано по 3 тена на фазу и одна фаза вообще без нагрузки. Почему защита 63А сработала, а локальная 50А нет? 50*1,13=56,5 А - неотключающий ток 50*1,45=75 А - ток срабатывания Всё правильно, вставка сгорает раньше, чем нагреется тепловой расцепитель автомата. |
|
|
25.11.2016, 17:20
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(гость олег) вставка сгорает раньше, чем нагреется тепловой расцепитель Совсем не факт!Тонкости не помню уже, но сработка ПН в среднем 1,4 номинала. Конечно и вставки разные, но в среднем помнится такое среднее значение. Да и практика показывала, когда вставка 400 А, держит спокойно ток 600А очень длительное время. Однако утверждать однозначно ничего не буду, поэтому и задал вопрос автору относительно прочих нагрузок. И сдаётся мне, что его молчание подтверждает мои домыслы. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
26.11.2016, 12:22
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.11.2016 Из: Варва Украина Пользователь №: 50490 |
"...автомат стоит на 50А... рабочий..."- не факт. Расскажите как проверяли?
|
|
|
23.8.2017, 21:09
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52774 |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Чистил электрокотел и увидел, что тэн подсоединен странно. Я не очень разбираюсь в электрике, о некоторые представления есть. Котел так работал более 10 лет. Хорошо или плохо такое подключение? Для чего так соединенно? Оставить так или соединить звездой? Спасибо. Фото (ссылка) - s018.radikal.ru/i515/1708/8a/dc386a7c2e28.jpg |
|
|
23.8.2017, 21:13
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
На какое напряжение ТЭНы? Каждый из них?
-------------------- |
|
|
23.8.2017, 21:25
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52774 |
220 В каждая
силовая 380 |
|
|
23.8.2017, 22:50
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
силовая 380 Что вы под этим подразумеваете? 220 В каждая Уверены? Вскрывали каждый? Смотрели на каждом? Два нижних уже давно должны были сгореть, если так. Они целые? Проверяли? Каким образом? -------------------- |
|
|
24.8.2017, 6:08
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52774 |
Заводской котел ЭВПМ-6. Прибором не проверял. Видно по эл.счетчику, ЦЭ-2727 показывает мощность на каждой фазе общее и по отдельности.
santechbomba.ru/goods/kotel-elektricheskij-evpm-6-6-kvt Сообщение отредактировал Vased - 24.8.2017, 6:14 |
|
|
24.8.2017, 9:35
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А уверены, что не меняли в процессе эксплуатации ТЭНы?
Уважаемый, вопрос у вас, а не у меня. Если бы это было у меня, я бы разобрался втечении часа сам. Потрудитесь отвечать более развернуто и четко. И на ВСЕ поставленные уточняющие вопросы. Это нужно вам, а не мне. -------------------- |
|
|