Доброго времени суток. В прошлый раз ваше сообщество мне очень быстро и главное грамотно помогло. Вот решил обратиться ещё раз.
Недавно в гараже умер (мягко говоря) магистральный трёхфазный провод и за собой унёс многие счётчики. Сейчас встал вопрос его замены и защиты. В связи с этим посоветуйте схему подключения трёх фаз в гараж. Есть оборудование которое использует 380. Я полный чайник (неделю конечно пытался разобрать в чём разница в оборудовании и какое нужно ставить, но это капля в море) Покупать всё планирую у себя по месту, но выбор вроде большой. Не сочтите за рекламу, просто я реально не понимаю что нужно и что можно купить в этом магазине. С такой кучей всяких автоматов ![]() Итак как я себе представляю. Вводной кабель 4 жилы - Автомат (АВДТ 32 ИЭК 40А, 30 мА, С) 3-шт на каждую фазу - Счётчик (ЦЭ 6803 (Энергомера) ВМ 220В 5-60А 3ф.4пр. М Р31, дин-рейка) - Автомат (АД14 ИЭК 40А, 30мА, 4Р) - УЗО (ВД1-63 ИЭК 40А, 30мА, 4Р) и дальше диф. автоматы на группы. Вопрос в том можно ли что-то убрать из этой схемы? ![]() И вопрос в том куда и что поставить для защиты нуля. Реле напряжения вроде бы ставится, но их такое большое количество и такие дорогие. Плюс не совсем понимаю куда их ставить. Нулевой провод на прямую после счётчика к шине в щиток заходит (или его надо чем-то защитить)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Во первых АВДТ на каждую фазу не нужно,так как при сработки одного у вас трёх фазный потребитель этого не поймёт.просто вводной АВ трёх фазный.Можно четырёх полюсной.И после счётчика тоже АВ так как вы хотите дифы на каждую группу,а этого уже достаточно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47337 ![]() |
Фадик, Большое спасибо. Я просто почитал что АВДТ рекомендуют ставить на потребителей в том числе гаражей. Но в моём магазине вроде бы нет АВДТ сразу на три фазы. При отключении одного автомата, у меня оборудование на 380 не запуститися без одной фазы то.
После счётчика УЗО ставить нет смысла так как стоят диф. автоматы? Сообщение отредактировал AXElleZ - 20.11.2016, 13:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
При отключении одного автомата, у меня оборудование на 380 не запуститися без одной фазы то. ...но останется под напряжением. Для безопасности обязательно нужен трехфазный автомат. После счётчика УЗО ставить нет смысла так как стоят диф. автоматы? ...совершенно верно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
У вас не гараж прям, а целое производство.
Могу только порекомендовать реле напряжения РНПП-301 - у нас на производстве они себя хорошо зарекомендовали. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Вам достаточно после вводного кабеля, трехфазный автомат,счетчик,автомат на освещение,диф на розетки и 3х фазный на 3х фазную нагрузку
Сообщение отредактировал zendo057 - 20.11.2016, 14:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
На ввод нельзя ставить три автомата, при срабатывании одного, если он не в цепи управления, все двигателя на 380 сгорят. Сделайте как написали в прошлом посте. Ну если деньги позволяют, можете реле напряжения с защитой от пропадания фаз поставить, но только в цепи трёхфазного дифавтомата, иначе при пропадании одной фазы во всём гараже света не будет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47337 ![]() |
У вас не гараж прям, а целое производство. Могу только порекомендовать реле напряжения РНПП-301 - у нас на производстве они себя хорошо зарекомендовали. Спасибо большое, у меня там и правда стоит оборудование для столярничества ![]() Реле напряжения надо посмотреть, мысль давно об этом сидит в голове. zendo057, Огромное спасибо. Схема как я и хотел ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Все пишут про дифы да УЗО, а есть у него (или будет) заземление никого не интересует.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Дифавтомат защищает не только от попадания нетоковедущих частей(корпуса) под напряжение, но и от прикосновения к токоведущим(утечки). Это Вы мне ... или ТС_у сообщаете?Если ему ... поподробнее плиз ... как говорится ... предупрежден - вооружен ... шоб не шокировало, в случ-чаго. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
off.open,
Цитата Если ему ... поподробнее плиз ... как говорится ... предупрежден - вооружен ... шоб не шокировало, в случ-чаго вот вы бы взяли и рассказали/расспросили автора, если так об этом печетесь. Чего других-то попрекать? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Можно по проще,вот
Это Вы мне ... или ТС_у сообщаете? Если ему ... поподробнее плиз ... как говорится ... предупрежден - вооружен ... шоб не шокировало, в случ-чаго. ![]() Если знаете вам+ другие менее компитентны в этих вопросах, можете подсказать действуйте,а вот так не корректно. С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Можно по проще,вот Мда-уж ... напомнить участникам темы, о упущенной детали, о которой то ли нарошно, то ли позабывчивасти, не сообщили "чайнику", я могу, но ... так, мимоходом, обоср...ть знания участников этой темы, как Вы ... у меня совести не хватило бы. Если знаете вам+ другие менее компитентны в этих вопросах, можете подсказать действуйте,а вот так не корректно. С уважением. ![]() И таки не сказали ... в чем некорректность? Надо было промолчать что ли? Когда я написал свой пост - ТС ушел уже ... кому писать о заземлении ... "некомпетентным" участникам форума что ли? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
И мне очень бы хотелось услышать резюме про это же отoff.open,
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |