Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.4.2016 Пользователь №: 49008 ![]() |
Действующая электроустановка.
ВРУ питается кабелем АСБ 3х120 0,4кВ. С фазами понятно, а что выступает PENом? По 6му ПУЭ 1.7.74. "Использование для указанных целей свинцовых оболочек кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В." тобишь раньше допускалось и скорее всего так и сделали. А вот 7е ПУЭ уже запречает 1.7.123. И к тому же 7е ПУЭ 1.7.134 - "Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников." Правильно ли я понимаю, что PEN был сделан в далекие советские времена на свинцовой оболочке, а теперь не соответствует требованиям. Для расчета однофазного КЗ в таком случае учитывать сопротивление свинцовой оболочки, насколько это корректно? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Для расчета однофазного КЗ в таком случае учитывать сопротивление свинцовой оболочки, насколько это корректно? корректно, если соответствует действительности Цитата Правильно ли я понимаю, что PEN был сделан в далекие советские времена на свинцовой оболочке Правильность понимания можно установить осмотром ВРУ. А что за электроустановка? И зачем вам считать ток КЗ через оболочку? Если для реконструкции, то и кабель перекладывайте. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Не помню точно, но вроде оболочку можно использовать только как РЕ.
Сообщение отредактировал uvk2 - 17.11.2016, 14:56 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Действующая электроустановка. ВРУ питается кабелем АСБ 3х120 0,4кВ. Значит давно сделано. что выступает PENом? Буковки С и Б ![]() ![]() ![]() Правильно ли я понимаю, что PEN был сделан в далекие советские времена на свинцовой оболочке, а теперь не соответствует требованиям. Почему не соответствует? Вы же не реконструируете и не монтируете новую электроустановку? А эксплуатируете то, что было сделано давно. Еще много таких КЛ действует.... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Еще много таких КЛ действует.... Точно. У нас весь завод по 04 на таких кабелях.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По 6му ПУЭ .. Лезьте в более ранние ПУЭ, когда ЭУ задумывалась. К примеру, для промышленности: ПУЭ1 §53. Соединение цеховых нулевых и зануляющих магистралей с нулевой шиной трансформаторной подстанции, а также и с нулевыми шинами цеховых щитков рекомендуется осуществлять путем использования свинцовых оболочек и брони как силовых, так и осветительных кабелей. При этом должны быть соблюдены следующие условия: а) должны быть использованы оболочки всех кабелей, причем число их должно быть не менее двух; б) суммарная проводимость используемых оболочек должна быть не менее 0,5 проводимости фазы любого из силовых или смешанных (силового и осветительного) фидеров. Имх и КЗ по существующим параллельным оболочкам. Иначе реальный КЗ может превысить ПКС АВ. Сообщение отредактировал Олега - 18.11.2016, 0:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Иначе реальный КЗ может превысить ПКС АВ. На коммутационную способность проверяется по 3ф КЗ, т.к. оно в любом случае больше. А в случае проверки на срабатывание лучше считать один кабель т.к. другой могут на время ремонта вообще отсоединить. Олега, а при проверке срабатывания аппарата на ТП вы учитываете сечение PEN проводников обоих вводов в ВРУ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На коммутационную способность проверяется по 3ф КЗ Не поспоришь.. Хотя помнится 1 фазное м.б. больше 3-х фазного. Или я перепутываю ? ps. Нашел РД 153-34.0-20.527-98 п.2.3.4. При проверке электрических аппаратов на коммутационную способность расчетным видом КЗ может быть трехфазное или однофазное КЗ в зависимости от того, при каком виде КЗ ток КЗ имеет наибольшее значение. ..при проверке срабатывания аппарата на ТП вы учитываете сечение PEN проводников обоих вводов в ВРУ? Нет. Поддерживаю худший вариант: "другой могут на время ремонта вообще отсоединить" (или убрать совсем) Сообщение отредактировал Олега - 18.11.2016, 11:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Хм.. действительно тут нашел обоснование http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=12041&st=0 . Но возможно это в том числе методика расчета. Т.к. по методике расчета для 0,4кВ сопротивление внешней сети не принимается, напряжение на выводах считается номинальным и поэтому на 1ф ток кз влияет только сопротивление самого трансформатора. А на 3ф влияет сопротивление системы. Т.е. по хорошему, если так сравнивать, то нужно узнавать сопротивление системы по 0 последовательности и вычислять ток однофазного КЗ так же как и 3ф.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
по методике расчета для 0,4кВ сопротивление внешней сети не принимается.. Для 3ф по методике внешнюю я точно учитывал. См.в РД: 6.РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 KB п.6.11.2. .. на 1ф ток кз влияет только сопротивление самого трансформатора. А на 3ф влияет сопротивление системы. По-юзал у Е.Голубцова в Аврале и мощностью системы и сопротивлением - на 1ф ток кз влияет. На сайте можете спросить. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Да, тоже попробовал. В аврале. Странно по ГОСТ 28249-93 на который дана ссылка в расчете тока трехфазного КЗ не участвует сопротивление системы. Учет системы и сопротивления трансформатора это часть методики для выше 1000В. И кстати если не ввести сопротивление системы, то 2ф и 3ф токи Аврал не считает, хотя методика для 04 описана.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Параллельных кабелей на ввод может быть и 6 (к примеру) и на 2-й ввод столько же. В той же щитовой неизвестное кол-во ГРЩ от той же ТП. И все в щитовой уравнивается и в ТП. В общем от количества кабелей толстеет только суммарный PEN. Так что всё возможно
![]() Учет системы и сопротивления трансформатора это часть методики для выше 1000В. А как же п.6.11.2 РД ? Наверное в ГОСТ упрощение ps И что-то я не нашел подтверждения "для свыше". Наоборот, в приложении 11 в расчете и Хс, и трансформаторные. Сообщение отредактировал Олега - 18.11.2016, 13:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
1,8 это какого ГОСТа?
6.11.2 РД. Там сопротивление системы рассчитывается (как и нулевых последовательностей) но нигде не используется. Т.е. там расчет чисто по методике как гост 27514-87(до 1000). И в РД там картинки из госта. я не препроверял, но что-то кажется, что это просто объединение двух гостов в одном документе. По поводу Расчета по методу для выше 1000, но применительно к НН стороне. Действительно может по формуле получаться ток однофазного больше трехфазного. Но я проверил это на реальной схеме которая у меня есть, и получилось, что это происходит тогда, когда сопротивление внешней сети очень большое. А когда оно очень большое, то получаются недопустимые потери напряжения в рабочем режиме (у меня получилось 25%). Т.е. Пока исхожу из того, что если получается однофазный больше трехфазного, то значит фиговый режим. Аналогично в обычной однофазной сети может получиться ток КЗ больше рабочего тока. Но это всего лишь означает, что падение в линии сравнимо с падением на нагрузке (сопротивление линии сравнимо с сопротивлением нагрузки). Сообщение отредактировал Pantryk - 18.11.2016, 13:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1,8 это какого ГОСТа? Уже убрал. когда сопротивление внешней сети очень большое. А если не сильно большое, а кабелей много ? По-совокупности так сказать.. Pantryk, думаю, что добавить по этому вопросу я более ничего не смогу. Сообщение отредактировал Олега - 18.11.2016, 13:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Ну так кабелем и подгонял до большого.
Посмотрел приложение 11. Там как раз то о чем я говорил. Сопротивление системы учитывается для 3фкз, а для однофазного нет. В ГОСТе для выше 1000 там есть формула для несимметричных кз. Там сопротивление системы по прямой последовательности учитывается для всех видов КЗ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Главное принципиальная возможность все же есть.
С другой стороны Евгений сделал по-честняку, без допущения. Это точно не хуже. Независимо от сети - в программе параллельные оболочки можно учитывать, если в базу сечений добавить свои эквиваленты (проще конечно было бы сразу в поле) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Да какие могут быть вопросы к программе. Вопросы как методику применять =). Но вроде я разобрался. в ГОСТе на 0,4, там формула аналогичная ГОСТу выше 1000, просто уже подставлены значения и ссылка идет еще на формулу п.3.2, где сопротивление системы учитывается. И действительно ток однофазного может быть больше трехфазного.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |