![]() Компенсация реактивной мощности , Расчет компенсации, учет УКРМ в таблицах нагрузок. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Компенсация реактивной мощности , Расчет компенсации, учет УКРМ в таблицах нагрузок. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.3.2012 Из: СПб Пользователь №: 26488 ![]() |
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Вопрос скорее простой, но в инете не могу найти однозначную информацию. Где найти достоверный расчет по выбору УКРМ? Неоходимо ли учитывать УКРМ в общей таблице нагрузок (ГРЩ например)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Данный сайт тоже интернет. Даже если вам дадут тут рекомендации, чем они с вашей точки зрения будут лучше, чем где-то на других сайтах? Изучите принцип выбора и посчитайте на листочке сами. Всего то два треугольника построить и найти разницу по катету.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.3.2012 Из: СПб Пользователь №: 26488 ![]() |
Потрудитесь объяснить, каким образом 2 треугольника построить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Потрудитесь объяснить, каким образом 2 треугольника построить? Потрудитесь изучить основы электротехники хотя бы в области про активную и реактивную мощность, и геометрию до теоремы Пифагора, чтоб не задавать столь элементарных вопросов в топике "профессионалов". Цитата Большинство электроприемников (двигатели, электромагнитные устройства, осветительное оборудование и др.), а также средства преобразования электроэнергии (трансформаторы, различные типы преобразователей), в силу своих физических свойств требуют для работы кроме активной энергии, однонаправлено поступающей из сети в электроприемник, некоторой реактивной мощности (РМ), которая в течение половины периода основной частоты сети направлена в сторону электроприемника, а в другую половину периода - в обратную сторону. Несмотря на то, что на выработку РМ, активная мощность, а следовательно, и топливо непосредственно не расходуется, ее передача по сети вызывает затраты активной энергии, которые покрываются активной энергией генераторов (за счет дополнительного расхода топлива). Кроме того, передача РМ дополнительно загружает электрические сети и установленное в них щитовое оборудование (в первую очередь силовые трансформаторы), отнимая некоторую часть их пропускной способности. Например, если предприятие потребляет 4 единицы активной энергии и генерирует 3 единицы реактивной энергии, сеть оказывается загруженной на 5 единиц полной мощности, а потери в ней возрастают с величины пропорциональной 42 = 16 единицам, до величины, пропорциональной 42+ 32 = 25 единицам. В результате сеть загружается на 25% больше, а потери в ней становятся на 56% больше по сравнению с режимом передачи только активной энергии. В то же время, реактивная энергия может производиться непосредственно на месте потребления. Подобная практика широко распространена во всем мире и известна под термином "компенсация реактивной мощности" (КРМ) - одного из наиболее эффективных средств обеспечения рационального использования электроэнергии. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.3.2012 Из: СПб Пользователь №: 26488 ![]() |
Потрудитесь изучить основы электротехники хотя бы в области про активную и реактивную мощность, и геометрию до теоремы Пифагора, чтоб не задавать столь элементарных вопросов в топике "профессионалов". Спасибо за столь развернутое объяснение о разнице между активной и реактивной мощностью. Но вопрос всё же в другом, повторюсь: 1. Расчеты по выбору УКРМ разнятся, какой расчет вы считаете наиболее достоверным? 2. УКРМ устанавливается на секцию ГРЩ, необходимо ли учитывать нагрузку УКРМ в общей таблице нагрузок ГРЩ, или можно пренебречь? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
1. Расчеты по выбору УКРМ разнятся, какой расчет вы считаете наиболее достоверным? 2. УКРМ устанавливается на секцию ГРЩ, необходимо ли учитывать нагрузку УКРМ в общей таблице нагрузок ГРЩ, или можно пренебречь? 1. Из чего выбираем то? Вам необходимо обеспечить требуемый cos, вот исходя из этого и выбираете мощность УКРМ. 2. УКРМ компенсируют реактивную составляющую (ее часть) полной мощности. Как вы думаете при этом меняется полная мощность? а расчетный ток? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Цитата системы КРМ для снижения потерь, вызываемых перетоком РМ, необходимо располагать как можно ближе к нагрузке и тогда ток ККУ скомпенсирует ток от источника реактивной энергии -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Потрудитесь объяснить, каким образом 2 треугольника построить? Строите треугольник мощностей без УКРМ. Потом желаемый. Разница по реактивке и есть необходимая компенсация. А в чем различия тех расчетов, которые вы видели? В расчетных данных приведите оба значения тока - и компенсированный и нет. Если кому-то понадобяться оба значения, не придется высчитывать нужное на основании известных данных. Сообщение отредактировал Pantryk - 17.11.2016, 12:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.3.2012 Из: СПб Пользователь №: 26488 ![]() |
Спасибо господа! Вопрос решен
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот видите: правильно заданный вопрос- половина ответа!
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2025, 4:31 |
|
![]() |