Ток КЗ, уставки , расчет кратности тока КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ток КЗ, уставки , расчет кратности тока КЗ |
14.11.2016, 12:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.11.2016 Пользователь №: 50481 |
Добрый день!
Подскажите, как оценить соответствие кратности тока короткого замыкания к уставкам защиты? Ток отсечки автоматического выключателя 160А, автомат 16А класса С Ток КЗ в линии 175А |
|
|
Fox 2006 Ток КЗ, уставки 14.11.2016, 12:56
zendo057 Не понятно что оценивать.При токе 160а и более авт... 14.11.2016, 17:48
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 14.11.2016, 17:48) ... ... 14.11.2016, 21:41
zendo057 Цитата(Гость сочувствующий @ 14.11.2016, 20... 15.11.2016, 11:06
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 15.11.2016, 11:06) Вот ... 16.11.2016, 8:45
Артем Тольятти2 По-моему по замеру петли "фаза-нуль": то... 15.11.2016, 21:51
Fox 2006 Цитата(Артем Тольятти2 @ 15.11.2016, 21:5... 16.11.2016, 6:51
zendo057 Цитата(Fox 2006 @ 16.11.2016, 5:51) Не со... 16.11.2016, 8:50
ink_elec Цитата(Fox 2006 @ 14.11.2016, 15:56) Добр... 16.11.2016, 7:15
Pantryk ЦитатаНе совсем понятно зачем еще 16А плюсовать? Р... 16.11.2016, 9:36![]() ![]() ![]() |
|