![]() Помогите с участком , Не стабильное напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите с участком , Не стабильное напряжение |
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток. Перейду сразу к делу. Есть участок на котором стоит дом, узаконить его не является возможности. В данный момент там проведен свет, но слабый. Ток идет от другого дома и когда там включается котел тут сразу лампочка горит мение ярко. Часто бывает так что выбивает... А на днях установим отопление электронное, и боюсь тогда все потухнет. Это все происходит без включения телевизора или еще какой-то бытовой техники. Такой вопрос, можно как то к нашему дому от того дома пусть ток и что бы у нас оно не скакало и не падало? Надеюсь ясно изложил.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Цитата Надеюсь ясно изложил. Куда уж ясней. Что бы дать ответ нужно знать какой кабель(сечение)проложен к вашему строению. Что значит слабый свет. Каким кабелем(сечением) запитан соседский дом. Какое растояние между домами. И почему не узаконить? Для электронного отопления обязательно стабилизатор. |
![]() |
|
Гость_Гость_Максим__* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
zendo057, я не электрик, и нашому местному не сильно доверяю. К нашему дому подходят 4 провода по 2,5 сечения. Длина от дома до дома 35 метров. Живу в Крыму, и с этим немножко сложно с документами... В дом заходит 250 вольт, оттуда к нам. Сейчас делаем отопление и я впервые заметил что в доме при том условии что ничего не включено, кроме люстры на которой 2 обычные лампочки( не экономики), свет темнеет. Притухает что ли. Это происходит примерно раз в 5 минут, как в другом доме включается котел( тоже электрический) .И я прекрасно понимаю что если включить бойлер и котел и холодильник и т.д то в лучшем случае пробки выбьет, а в худшем погорит к чертям... Хотелось бы узнать есть ли какой-то прибор для увеличения мощности электроэнергии. Стабилизатор есть но он только же выравнивает, насколько я понимаю. А мне нужно как-то увеличить мощность приходящие в наш дом.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23099 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
какой-то прибор для увеличения мощности электроэнергии. 1. дизельная/бензиновая электростанция 2. опора линии электропередачи, стоящая рядом с домом -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
zendo057, я не электрик, и нашому местному не сильно доверяю. К нашему дому подходят 4 провода по 2,5 сечения. Длина от дома до дома 35 метров. Живу в Крыму, и с этим немножко сложно с документами... В дом заходит 250 вольт, оттуда к нам. Сейчас делаем отопление и я впервые заметил что в доме при том условии что ничего не включено, кроме люстры на которой 2 обычные лампочки( не экономики), свет темнеет. Притухает что ли. Это происходит примерно раз в 5 минут, как в другом доме включается котел( тоже электрический) .И я прекрасно понимаю что если включить бойлер и котел и холодильник и т.д то в лучшем случае пробки выбьет, а в худшем погорит к чертям... Хотелось бы узнать есть ли какой-то прибор для увеличения мощности электроэнергии. Стабилизатор есть но он только же выравнивает, насколько я понимаю. А мне нужно как-то увеличить мощность приходящие в наш дом. zendo057 - уже задал нужные вопросы, но давай еще раз. 1. В соседский дом сколько фаз заходит ? 2. В твой дом сколько фаз заходит ? 3. При вкючении котла у соседа, лампочки притухают у тебя или и у него ? 4. Каким сечением запитан сосед ? 5. Твои провода подключены у соседа после или до счетчика ? 6. Марка вводного кабеля (провода) твоего и соседа (по минимуму это медь или люмень) ? 7. Если твой кабель подключен после счетчика соседа(что скорей всего), то какой рабочий ток его эл.счетчика ? По наличию и полноте ответов можно будет решить, что делать. А вообще в Крыму эта беда еще 20лет назад процветала. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
1.К соседскому дому кабель должен быть 16мм2,к вашему такой же.
Предыдущий спрашивал от куда у вас запитка,скорее всего от соседского счетчика,т.к. подключение не легальное.Увеличить мощность сети вы ни как не сможете.Стабилизатор стабилизирует напряжение ,т.е. держит его в пределах 220в.Но если напряжение опустится ниже 180-190в то он не спасет. Самое правильное решение-запитка вашего участка от линии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата 1. В соседский дом сколько фаз заходит ? ... Да какие там фазы ежели лампочка еле светится? ![]() В Крыму чтоли не были? Автор, попробуйте прокинуть от вашего дома-донора кабель потолще мм. 4 сечением (медь!) и подключить его (в том доме) не в первую попавшуюся розетку, а именно на ввод (где идут провода на улицу). Ну или скрутите эти ваши 4 провода попарно, чтоб увеличить сечение (толщину провода). Зы. Но сначала убедиться что не 3 фазы на эти 4 провода приходят. Электрик с прибором есть знакомый? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
1.К соседскому дому кабель должен быть 16мм2,к вашему такой же. Предыдущий спрашивал от куда у вас запитка,скорее всего от соседского счетчика,т.к. подключение не легальное.Увеличить мощность сети вы ни как не сможете.Стабилизатор стабилизирует напряжение ,т.е. держит его в пределах 220в.Но если напряжение опустится ниже 180-190в то он не спасет. Самое правильное решение-запитка вашего участка от линии. Да, почему не спасет По хорошему - надо померить внутреннее сопротивление сети, это не сложно. Попробовать договориться с ЭСО о подключении на время строительства дома, по жизни они идут на это - берете тех.условия и т.д. все выполняете и получаете свою линию, (недавно знакомые так и сделали). Для ЭСО главное, что бы вовремя платили и не воровали. Сообщение отредактировал с2н5он - 14.11.2016, 20:28
Причина редактирования: ссылка удалена
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Ссылку удалили, хотя это была не реклама, а для примера. Что-ж, нельзя так нельзя.
Современные бытовые стабилизаторы держат Uвых=220В при входном от 95В до 260В. При том разной мощности. Сообщение отредактировал eugevict - 14.11.2016, 22:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Стабилизатор есть но он только же выравнивает, насколько я понимаю. А мне нужно как-то увеличить мощность приходящие в наш дом. Правильно понимаете. Увеличение мощности на отопление, только способами уже перечисленными и это не стабилизатор. Через Стабилизатор вы сможете подключить холодильник, телевизор, освещение и то все в натяг., да еще и у соседа от которого идет кабель будут мигать лампочки и отключаться АВ на вводе. Стабилизатор, это не ваш выход. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Современные бытовые стабилизаторы держат Uвых=220В при входном от 95В до 260В. А про увеличение токов во входящих линиях забыли?...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |