![]() Помогите с выбором кабеля , Помогите с выбором кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите с выбором кабеля , Помогите с выбором кабеля |
Гость_Гость_Иван_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день, проектом предусматривается подключение электрооборудования в производственном помещении (Категория В4/П1), недавно прочитал ГОСТ 31565-2012 , и возник вопрос: какой всё же кабель использовать -нг или -нгLS ?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
(надеюсь вопрос понятен), по ПУЭ п. 7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. про -LS не нашел
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Ну а чё тут думать,делать нгls,он по мимо не поддерживания горения не выделяет дым (пометка LS).думаю что это только плюс.
|
![]() |
|
Гость_byravlev_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Добрый день, проектом предусматривается подключение электрооборудования в производственном помещении (Категория В4/П1), недавно прочитал ГОСТ 31565-2012 , и возник вопрос: какой всё же кабель использовать -нг или -нгLS ? Так как ваше помещение является закрытым, то в соответствии с ГОСТ 31565-2012 рекомендуется использовать кабель в исполнении нг-LS, например ВВГнг(А)-LS, |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 11:24 |
|
![]() |