Размещение контура заземления

push
сообщение 14.11.2016, 6:45
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



"ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) 20.2 ввод в электрическую установку: Точка, в которой электрическую энергию вводят в электрическую установку.
Соответственно стена дома это и есть ввод, кабель от столба - наружные сети. Разделение в щите дома внутри.
По столбу - да на ответвлении должно быть заземление, но граница раздела на зажимах, а заземлять нужно магистраль. По сути это дело сетевиков, но они, как правило, перекладывают это на плечи потребителя. Если практически - вбить рядом со столбом уголок или штырь и прицепить его к PEN где нить в районе автомата. Замеряться будет не этот кол (заземлитель) а уже общее сопротивление со всеми ЗУ подключенными к магистрали.
С домом все понятно.
А вот с квартирой в доме, тут ситуация неоднозначная. Если новый дом, в этажном щите должон быть 5 провод и он по сути уже разделен во ВРУ, а если его нету? Делим на ВВОДЕ, на вводе в квартиру. Прибор учета тоже устанавливается на вводе! Только делить нужно до прибора учета. Т.е. если там орехи можно либо 1 проводом от ореха на 2 шинки (отдельно для каждой квартиры), либо 2 ореха, 2 провода, 2 шинки. Если зажат на распределительной плошадке, Думаю, лучше похерить это дело (очень часто горит контакт площадки и стоячного провода и получаем цветомузыку) и сделать отдельно своим орехом. А в разъеме электроплиты однозначно обозначить РЕ проводник

Кстати из того же ГОСТа Рисунок 31В1 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N где-то в электроустановке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.11.2016, 7:31
Сообщение #22





Гости






Цитата(push @ 14.11.2016, 6:45) *
"ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005)
...

Цитата
"ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005)
... Делим на ВВОДЕ, на вводе в квартиру.
Кстати из того же ГОСТа Рисунок 31В1 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N где-то в электроустановке

В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);
Рисунок 31В1 не относится к "... жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений ..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.11.2016, 7:45
Сообщение #23





Гости






PE и N уже разделены, значит надо ввод делать 5 проводным, повторно PE заземлить именно у себя в доме, а не на столбе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения