Доброго времени суток.
Можно ли от щитка до распред. коробки бросить "ведущий" кабель 2,5мм, а от распределительной коробки на розетки с сечением 1,5 мм. Если на кабель(1,5мм) для розеток в сумме будет нарузка больше 4 кВат/ч, а автомат будет стоять который срабатывает на такой же мощности, то будет ли нагрузка на кабели с сечением 1,5мм такая же как и на вещущий 2,5мм - 4кВат ??? Если да то я так понимаю что данная схема будет пожароопасна если включать мощные электроприборы? PS не электрик, хочу правильно и безопасно смотировать электропроводку в квартире самомстоятельно |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_корень_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток. Можно ли от щитка до распред. коробки бросить "ведущий" кабель 2,5мм, а от распределительной коробки на розетки с сечением 1,5 мм. Если на кабель(1,5мм) для розеток в сумме будет нарузка больше 4 кВат/ч, а автомат будет стоять который срабатывает на такой же мощности, то будет ли нагрузка на кабели с сечением 1,5мм такая же как и на вещущий 2,5мм - 4кВат ??? Если да то я так понимаю что данная схема будет пожароопасна если включать мощные электроприборы? PS не электрик, хочу правильно и безопасно смотировать электропроводку в квартире самомстоятельно автоматы ставят для защиты проводки от перегруза ну и, оборудования тоже (не всегда) у оборудования своя защита, как например у эл. двигателя тепловая защита по нагрузке 1,1 от номинала - в то время как для правильно подобранного провода для данной нагрузке это не значительное превышение по току. А теперь сами подумайте какую часть линии вы собираетесь защищать??? Если 1,5 мм2 - то и автомат соответствующий будет И тогда ваша линия 2,5 мм2 лишняя растрата денег Если - же вы собираетесь защищать 2,5 мм2 с соответствующим автоматом - то гореть вам вместе с вашей проводкой на 1,5 мм2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если - же вы собираетесь защищать 2,5 мм2 с соответствующим автоматом - то гореть вам вместе с вашей проводкой на 1,5 мм2 Ну уж сразу и гореть ![]() АВ на 16, групповая линия сначала 2,5, после коробки 1,5 мм2 до розетки на 16А. Длительно допустимый ток для медного 1,5 по каталогу 24А Если 1,5 мм2 - то и автомат соответствующий будет И тогда ваша линия 2,5 мм2 лишняя растрата денег Не факт. По-взрослому надо бы посчитать ток КЗ в конце линии и заценить сработает ли групповой АВ. Возможно 2,5 самое то, а может и мало. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Не факт. По-взрослому надо бы посчитать ток КЗ в конце линии и заценить сработает ли групповой АВ. Возможно 2,5 самое то, а может и мало. Да, но тогда нужно всю группу кидать кабелем 2,5 кв. PS не электрик, хочу правильно и безопасно смотировать электропроводку в квартире самомстоятельно Тогда вопрос задаёте неправильно. Расскажите какая квартира, нагрузки, какие будут стоять мощные электроприборы. Тогда можно будет посоветовать какой питающий кабель гнать с площадки, сколько делать групп, каким кабелем разводить по квартире и какими АВ либо УЗО защищать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |