Задачка следующего плана. Есть крупный торговый центр с суммарной мощность 10МВт. Ввод выполнен в виде четырёх шинопроводов. ВРУ на первом этаже. Подача электроэнерги на верхние этажи осуществляется по трём кабельным шахтам расположеным в разных частях ТРЦ. Внимание вопрос: где лучше проложить кабели от ВРУ до шахт? Варианты которые мы(я и шеф) рассматриваем:
-проложить в цокольном этаже, но там стоянка и не известно, как на это посмотрят пожарники;
-проложить по первому этажу, но тогда кабельная трасса пойдёт через гипермаркет;
-проложить за контуром здания (и шахты и ВРУ находятся у внешних стен), но как это отразится нв внешнем виде здания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima2007
сообщение 31.1.2008, 13:36
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



- По стоянке проложить не даст надзор.
- За контуром здания обычно сильно возмущаются архитекторы и заказчики.
! через гипермаркет замечательно проходит, все довольны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EMCO
сообщение 3.2.2008, 2:49
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 26.12.2007
Пользователь №: 10137



Цитата(Джони @ 30.1.2008, 20:11) *
Задачка следующего плана. Есть крупный торговый центр с суммарной мощность 10МВт. Ввод выполнен в виде четырёх шинопроводов. ВРУ на первом этаже. Подача электроэнерги на верхние этажи осуществляется по трём кабельным шахтам расположеным в разных частях ТРЦ. Внимание вопрос: где лучше проложить кабели от ВРУ до шахт? Варианты которые мы(я и шеф) рассматриваем:
-проложить в цокольном этаже, но там стоянка и не известно, как на это посмотрят пожарники;
-проложить по первому этажу, но тогда кабельная трасса пойдёт через гипермаркет;
-проложить за контуром здания (и шахты и ВРУ находятся у внешних стен), но как это отразится нв внешнем виде здания.


Проще всего по 1 этажу, через гипермаркет все равно пройдет кабельная трасса для питания технологи, через автостоянку нужно будет выполнить ряд противопожарных мероприятий, по фасаду здания скорее всего не дадут архитекторы проложить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LZ
сообщение 5.2.2008, 18:48
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8334



Цитата(Dima2007 @ 31.1.2008, 10:36) *
- По стоянке проложить не даст надзор.

Почему не даст надзор? Просто нужно кабельную трассу оградить строительными конструкциями с определенным пределом огнестойкости, т.е. кирпичными или бетонными - это ух как Ваш архитектор решит. Ваш вопрос - поставить ему задачу. icon_wink.gif