Уважаемые знатоки! Вопрос к Вам. Правильно ли я сделал, или может что то критично и лучше переделать?
Что имеем:
Двухкомнатная квартира на пятом этаже пятиэтажки.
Однофазная сеть, без заземления.
Что и как сделано:
В подъездном щите - АВ перед счетчиком 32А, АВ после счетчика 25А.
В квартире - кабель до щита 2х6.
АВ 16А от него кабель 2х4 до РК в комнате 1(детская), по комнате - от РК до розеток 2х2,5 (4 двойных розеток, на каждую свой кабель от РК), освещение кабель 2х1,5.
АВ 25А после диф. автомат АД12 25А от него кабель 2х4 до РК в кухне, по комнате - от РК до розеток 2х2,5 (4 двойных розеток, на 2 по отдельному кабелю от рк, две подключены параллельно)
АВ 25А после диф. автомат АД12 25А от него кабель 2х4 до РК в кухне, по комнате - от РК до розеток 2х2,5 (2 двойных розеток, на каждую по отдельному кабелю от рк),освещение кабель 2х1,5.
АВ 20А после диф. автомат АД12 25А от него кабель 2х4 до РК в корридоре. От РК до розеток в ванной 2х2,5(2 розетки параллельно) свет 2х1,5 в ванной и туалете.
АВ 16А от него кабель 2х4 до РК в комнате 2(зал/спальня), по комнате - от РК до розеток 2х2,5 (6 двойных розеток, от РК 2 провода до ближайшей роз, далее параллельно), освещение кабель 2х1,5.
АВ 16А резерв, на данный момент освещение в коридоре на нём.

Кабель - медь ВВГ НГ
Атоматы - двухполюсные

Сей час думаю что автоматы нужно послабее поставить, и диф.,автоматы поставить перед автоматами(тем самым защитить всю сеть.

Правильно ли я сделал, или может что то критично и лучше переделать?
Слово Вам, уважаемые знатоки электрики!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.11.2016, 9:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Обычно на квартиру 1-2 автоматов хватает. Зачем Вам столько много?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 10.11.2016, 9:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Артём @ 10.11.2016, 13:24) *
В подъездном щите - АВ перед счетчиком 32А, АВ после счетчика 25А.

Зачем???? Кто надоумил?
Зачем "терять на счётчике" 32-25=7А?? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Цитата(Артём @ 10.11.2016, 13:24) *
АВ 25А после диф. автомат АД12 25А

Зачем??? Кто надоумил?
АД 12 - это т.н. "дифавтомат", который сочетает в себе функции УЗО (сработка от токов утечки) и автоматического выключателя с защитой от токов КЗ и перегрузки. Масло масляное.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.11.2016, 10:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Артём @ 10.11.2016, 9:24) *
Правильно ли я сделал, или может что то критично и лучше переделать?
Попробуем по порядку...
Цитата
В квартире - кабель до щита 2х6.
Кабель 3*6. Причём это касается всех групповых линий, которые должны быть трёхжильными.
Цитата
АВ 25А после диф. автомат АД12 25А
автомат тут лишний...
Цитата
АВ 20А после диф. автомат АД12 25А от него кабель 2х4 до РК в корридоре...
Абсолютно не верное решение. Если от распаек идёт 3*1,5 или 3*2,5, то и номинал защиты должен быть принят исходя из этих сечений.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.11.2016, 10:12
Сообщение #5





Гости






icon_smile.gif все кто заходит в гости такой вопрос задают.
Квартиру купил в ужасном состоянии, чтобы переехать нужно было освещение и розетки. Поэтому первым делом до переезда, протянул электрику. Ремонт делать буду ещё долго, поэтому решил разбить по комнатам,. Вот сейчас штукатурю стены в кухне, отключил первую группу розеток, снял рамки розеток и штукатурю не боясь что стукнет, потом другую группу отключу удлинитель протяну с коридора.
Ну вот как то для этого. По хорошему бы отдельные автоматы на освещение сделать, но не везде получиться кабель протянуть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.11.2016, 10:18
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



По хорошему было бы правильно разбить на разные группы свет и розетки... но нормативами не запрещена совмещённая разводка и территориальная разбивка на групповые линии квартирной электрики, но про автоматики в 25А до распаек забудьте...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.11.2016, 10:21
Сообщение #7





Гости






Цитата(ЛЕША @ 10.11.2016, 9:50) *
Зачем???? Кто надоумил?
Зачем "терять на счётчике" 32-25=7А?? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Зачем??? Кто надоумил?
АД 12 - это т.н. "дифавтомат", который сочетает в себе функции УЗО (сработка от токов утечки) и автоматического выключателя с защитой от токов КЗ и перегрузки. Масло масляное.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


Счетчик нужно было поставить оперативно, вот вот должен был подойти контролер на пломбировку, поставили автоматы те что были под рукой,
Про потерю на счетчике чтот не понял...
И то есть после счетчика лучше заменить на 32А ?

Дифавтоматы покупал осознанно, так как при покупке квартиры, при дождях, с потолка порядочно капало.
Правда теперь понимаю что подключил не совсем верно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.11.2016, 10:30
Сообщение #8





Гости






Цитата(savelij® @ 10.11.2016, 10:02) *
Попробуем по порядку...
Кабель 3*6. Причём это касается всех групповых линий, которые должны быть трёхжильными.
автомат тут лишний...
Абсолютно не верное решение. Если от распаек идёт 3*1,5 или 3*2,5, то и номинал защиты должен быть принят исходя из этих сечений.


Вводной кабель да, у меня 3х6, но я умышленно написал 2х6, так как в доме нет заземления, и что появиться, вероятность крайне малаicon_sad.gif
Про лишний автомат понял.
То есть в корне неправильно проложил провода?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артём_*
сообщение 10.11.2016, 10:34
Сообщение #9





Гости






Цитата(savelij® @ 10.11.2016, 10:18) *
По хорошему было бы правильно разбить на разные группы свет и розетки... но нормативами не запрещена совмещённая разводка и территориальная разбивка на групповые линии квартирной электрики, но про автоматики в 25А до распаек забудьте...


Как раз подумываю чтоб развить, в данный момент проводка замурованна только в кухне, в остальные комнаты думаю кинуть отдельные провода от шита на освещение.
Автоматы меньше же надо ставить? Насколько меньше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артём_*
сообщение 10.11.2016, 10:44
Сообщение #10





Гости






Цитата(Dimka1 @ 10.11.2016, 9:37) *
Обычно на квартиру 1-2 автоматов хватает. Зачем Вам столько много?


вот, разобрался с цитированием.

все кто заходит в гости такой вопрос задают.
Квартиру купил в ужасном состоянии, чтобы переехать нужно было освещение и розетки. Поэтому первым делом до переезда, протянул электрику. Ремонт делать буду ещё долго, поэтому решил разбить по комнатам,. Вот сейчас штукатурю стены в кухне, отключил первую группу розеток, снял рамки розеток и штукатурю не боясь что стукнет, потом другую группу отключу удлинитель протяну с коридора.
Ну вот как то для этого. По хорошему бы отдельные автоматы на освещение сделать, но не везде получиться кабель протянуть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артём_*
сообщение 10.11.2016, 10:54
Сообщение #11





Гости






Так нормально будет? в квартирном щите.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артём_*
сообщение 10.11.2016, 11:07
Сообщение #12





Гости






По квартире сейчас так.


красный 2х4
голубой 2х2,5
желтый 2х1,5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.11.2016, 14:55
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ещё раз. Красный 3*4 (умышленно пишу 3*, чтобы никого не вводить в заблуждение!) заменить на 3*2,5, ибо смысла в этом сечении кабеля нет никакого под автоматом 16А


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.11.2016, 16:22
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Артём @ 10.11.2016, 12:07) *
По квартире сейчас так.

красный 2х4
голубой 2х2,5
желтый 2х1,5


Теперь проведите натурные испытания на КЗ и на утечку в каждой комнате . Если все ok (автоматы сработают), то и менять ничего не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артём_*
сообщение 11.11.2016, 8:33
Сообщение #15





Гости






Цитата(savelij® @ 10.11.2016, 14:55) *
Ещё раз. Красный 3*4 (умышленно пишу 3*, чтобы никого не вводить в заблуждение!) заменить на 3*2,5, ибо смысла в этом сечении кабеля нет никакого под автоматом 16А


Не пойму, зачем мне 3яя жила? Просто что бы была? У меня в квартиру 2 провода заходит фаза и ноль...
Чем чревато если всё же оставлю кабель 4мм (от шитка до РК)?? Что смысла нет это уже понял.. Теперь понять бы возможные последствия..
Где-то читал, что в местах соединения(в РК) будет греться. Вчера вечером проверил,(правда проверял пальцами,) в РК ничего не греется, в щитке тоже все холодное, провода все холодные. (ощупал линию от щитка до комнаты где сейчас стоит плита, холодильник, микроволновка, эл чайник)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артём_*
сообщение 11.11.2016, 8:38
Сообщение #16





Гости






Цитата(Dimka1 @ 10.11.2016, 16:22) *
Теперь проведите натурные испытания на КЗ и на утечку в каждой комнате . Если все ok (автоматы сработают), то и менять ничего не надо.


icon_smile.gifуточню.. Натуральные испытания в домашних условиях будут выглядеть примерно так?
КЗ - суёшь провод в розетку, замыкая фазу и ноль?
Утечку - один конец провода в розетку (на фазу ИЛИ ноль) второй конец в ведро с водой? и руку в это ведро?? или может к чему другому а? рисковать не хочетсяicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 11.11.2016, 10:03
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Артём @ 11.11.2016, 9:33) *
Чем чревато если всё же оставлю кабель 4мм (от шитка до РК)??


В данном случае ничем.

Цитата(Артём @ 11.11.2016, 9:38) *
icon_smile.gifуточню.. Натуральные испытания в домашних условиях будут выглядеть примерно так?
КЗ - суёшь провод в розетку, замыкая фазу и ноль?
Утечку - один конец провода в розетку (на фазу ИЛИ ноль) второй конец в ведро с водой? и руку в это ведро?? или может к чему другому а? рисковать не хочетсяicon_smile.gif


Ну а как еще? Искры могут посыпаться. Можно отключить автомат, перемкнуть фазу и ноль в розетке, потом включить автомат. Он должен сразу сработать.

Руку сразу лучше не совать. Возьмите сопротивление на (5...7)кОм. Один конец на фазу, другим коснуться хорошо заземленного предмета (батарея отопления, газ). Дифавтомат должен выбить. Если сунете руку, то вас все равно немного пощекочет, а только потом сработает диф.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.11.2016, 10:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.11.2016, 11:20
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Dimka1 @ 11.11.2016, 9:03) *
Если сунете руку, то вас все равно немного пощекочет, а только потом сработает диф.

Шютыник, да?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артём_*
сообщение 11.11.2016, 12:13
Сообщение #19





Гости






Цитата(Roman D @ 11.11.2016, 11:20) *
Шютыник, да?


Посмотрев этот ролик я спросил про руку в ведре с фазой..
https://www.youtube.com/watch?v=KCgapp3Vxxc
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.11.2016, 12:40
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Артём @ 11.11.2016, 9:33) *
Чем чревато если всё же оставлю кабель 4мм (от шитка до РК)??
Цитата(Dimka1 @ 11.11.2016, 10:03) *
В данном случае ничем.

Кроме траты денег в конкретной ситуации может возникнуть вопрос
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2024, 20:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены