![]() Выбор кабеля и автомата защиты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор кабеля и автомата защиты |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Офисный кабинет. Пять рабочих мест. На каждом по четыре розетки. На рабочем месте компьютер и что там еще у работников бывает. Кондиционер. Наверняка кулер припрут или чайник. Как правильно посчитать и организовать ввод и защиту. 60 метров от ВРУ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Ввод однофазный или трёхфазный?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
5 раб. мест по 0,6 кВт плюс чайник на 1,5, кВт + кондей на 2 кВт
итого 6,5 кВт. максимум Сообщение отредактировал S-cream - 8.11.2016, 20:41 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Это не максимум, а минимум получается.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Ну, пусть минимум. Еще киловатт сверху накиньте на лазерный принтер. И
Сообщение отредактировал S-cream - 8.11.2016, 20:48 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Я бы гнал из ВРУ кабель ВВГ 3*6 на бокс. По офису 3 группы ВВГ 3*2.5: кондей, три рабочих места, два рабочих места + свет. Автоматы ставил бы 20А ну на кондиционер в зависимости от мощности возможно 25А.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Ввод однофазный. Я считал по 1 кВт на место, многовато?
Ну и самое главное, никак не найду правильный ответ - по выбору автоматов. Пусть 7 кВт на розетки к примеру. Ставить автомат на 32А один на всех? Или разбить на две группы по 16А? Ведь механизм розетки вроде на 16А рассчитан. 0,6 не мало? БП компутера в основном уже 650-700Вт. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
В ВРУ поставьте вводной автомат на 40А.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
ну так там еще и монитор, если что. На самом деле БП компа не работает на максимум почти никогда.
По поводу розеток - конечно разбивать на группы. Вы же не потянете провод 4 мм2 к каждой розетке. Вы ж, вроде, не первый раз замужем, странные вопросы. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Начинаю тупить от того, что большой довольно обьект без проекта. Типа - делай, потом на основании сделанного, нарисуем проект. Вот я что-то и засомневался. Это я офис взял для примера, там таких туча.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Ну типа того. Сдаваться будет, сдадут. Не хочется что бы за мой счет
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1017 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Начинаю тупить от того, что большой довольно обьект без проекта. Типа - делай, потом на основании сделанного, нарисуем проект. Вот я что-то и засомневался. Это я офис взял для примера, там таких туча. Чтобы сделать всю эту кучу, а затем собрать воедино надо многое учесть, мы же не знаем какой у Вас объем, условия эксплуатации и т.д и т.п. Но исходя из Вашего подхода к выбору АВ, учтите одно: сечение кабеля выбирается с учетом потребляемой мощности, а АВ защищают кабель, а не плойку в руках секретарши. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
К примеру 2,5 кв выдержит 22 А. А на нем три розетки, вроде на 16 А рассчитаны. Автомат должен быть на 16 А или на 20 А ( ну совсем условно).
Ну то есть по самому слабому звену рассчитывем? Сообщение отредактировал 17 - 8.11.2016, 22:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
В каждую комнату будет свой ввод? Автоматы на 16, если пол плитка - тогда УЗО на розетки. Хотя если плитка на полу, то это не по санитарным нормам (по крайней мере у нас).
Цитата Ну то есть по самому слабому звену рассчитывем? По нагрузке рассчитываем. Если 3 компа по 0,5 кВт, то это 1,5 кВт, а по букве закона (СП-31-110-2003) так вообще 0,75 кВт. Если думаете, что компы будут мощные, то можно установленную мощность и побольше взять, но 1 кВт многовато. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
табл 6.7 п 9. До 3 шт Кс=0,5. При установленной 1,5 кВт это и получается 0,75 рачетной.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Позволю себе не согласиться. Табл.6.7 не предназначена для расчета групповых линий (конечных цепей,
![]() Коэффициент спроса 0,5 маловат для группы. В офисе как правило все вместе тарахтят весь день. Опять же возможно уплотнение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
оргтехника вся реактивная, не забывайте! коэфф. 0,8 нужно добавлять, причем делить, токи чуть больше будут
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Что то мне подсказывает - по киловатту надо брать на одного
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |