Добрый день! Меня зовут Юрий, имею более 12 лет опыта в области проектирования РЗА, параллельно веду со своими коллегами и друзьями блог: http://raschet.info/ - это сайт для проектировщиков и расчетчиков, цель которого помочь сократить время на выполнение расчетов по релейной защите (РЗА) и выбору электрооборудования, а также приводятся основные расчеты по пожарной сигнализации. На нашем сайте Вы сможете найти примеры выполнения расчетов по РЗА, силовому электрооборудованию, которые выполнены в соответствии с ГОСТ, ПУЭ, РУ и других нормативных документов. Все приведенные расчеты были использованы при проектировании реальных объектов электроснабжения.
Здесь буду выкладывать интересные примеры расчетов по РЗА, программы по расчетам и другие полезные материалы. Для быстрого расчета тока однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью, создал расчет в Excel. Вот ссылка на скачивание окончательного варианта расчета:https://yadi.sk/i/6tWKO_aGsBcy8 Сообщение отредактировал Юрий Юрьевич - 24.8.2016, 12:16 -------------------- С уважением Юрий. Автор расчетов и статей на сайте Raschet.info "Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Подскажите, если в курсе. Если в микропроцссорной защите Micom 122 указано, что минимальная уставка задержки равна 0 (ноль) и мы такую и выставляем. То если защита чувствительна к КЗ и в сети есть предохранитель, время срабатывания которого уже меньше 0,01c. Предположим, что токоограничения не происходит. Будет ли селективное срабатывание предохранителя с релейной защитой или нет? Если нет, какую отстройку по времени микропроцессорной защите задавать для селективного действия с предохранителем в области минимального времени срабатывания предохранителя?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.8.2016 Пользователь №: 49881 ![]() |
Здравствуйте! К сожалению с терминалами Micom Р122 не имел дела. Вскользь почитал про него. Я так понимаю Micom Р122 у Вас стоит в ячейке 6(10) кВ. Для ТО установлено время срабатывания 0 сек, что есть правильно в соответствии с ПУЭ. Если говорить про предохранитель, то я так понимаю он стоит в сети 0,4 кВ, то и время срабатывания можете там ставить 0,01 сек так как он будет срабатывать лишь в том случае, если КЗ будет в сети 0,4 кВ. Селективность сраб. предохранителя 0,4 кВ с терминалом защиты 6 кВ выполнять не нужно. Не нужно смешивать разные напряжения. Если интересно есть у меня статья http://raschet.info/view_post.php?id=28 "Расчет уставок релейной защиты трансформатора 10/0,4 кВ". Там я все подробно расписал. Извиняюсь пишу с телефона, надеюсь я понял ваш вопрос и ответил. Сообщение отредактировал с2н5он - 24.8.2016, 19:37 -------------------- С уважением Юрий. Автор расчетов и статей на сайте Raschet.info "Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Спасибо за пояснения. Но к сожалению предохранитель на 10 кВ. За статью спасибо. Наткнулся бы на нее немного раньше - сэкономил бы много времени. А при расчете защиты трансформатора от перегрузки, коэффициент возможной перегрузки куда подставлять? В числитель рядом с коэффициентом отстройки? Просто в статье указана допустимая перегрузка 10% и потом никуда не подставлена.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.8.2016 Пользователь №: 49881 ![]() |
Спасибо за пояснения. Но к сожалению предохранитель на 10 кВ. За статью спасибо. Наткнулся бы на нее немного раньше - сэкономил бы много времени. А при расчете защиты трансформатора от перегрузки, коэффициент возможной перегрузки куда подставлять? В числитель рядом с коэффициентом отстройки? Просто в статье указана допустимая перегрузка 10% и потом никуда не подставлена. Под коэффициентом отстройки подразумевается насколько возможна перегрузка тр-ра, в данном случае 10%. Соответственно Котс.=1,1. -------------------- С уважением Юрий. Автор расчетов и статей на сайте Raschet.info "Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.9.2016 Из: Россия Пользователь №: 50098 ![]() |
Расскажи сколько стоит лицензия, та и другая на проектирование освещения, где её заказать, что иметь нужно?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.8.2016 Пользователь №: 49881 ![]() |
Расскажи сколько стоит лицензия, та и другая на проектирование освещения, где её заказать, что иметь нужно? Что Вы имеете ввиду, какую лицензию та и другая??? -------------------- С уважением Юрий. Автор расчетов и статей на сайте Raschet.info "Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Что Вы имеете ввиду... Больше ничего не имеет... Отправлен в баню бессрочно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |