Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

дифференциальный автомат на 100 мА , почему не срабатывает диф. защита

Griciuc
сообщение 6.11.2016, 19:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.6.2016
Пользователь №: 49407



Почему не срабатывает диф. защита АД12 2Р 25 А 100 мА при ошибочном касании фазы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.11.2016, 19:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18094
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Griciuc @ 6.11.2016, 19:18) *
Почему не срабатывает диф. защита АД12 2Р 25 А 100 мА при ошибочном касании фазы?

Или прикоснулись не надежно, или боты на платформе, или "это же ИЭК", или (.) прикосновения до АД12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.11.2016, 19:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



100 мА - летальный ток. Т.к. вы вы состоянии писать, можно сделать вывод, что вы не достигли просветления этого значения. Видимо, плохо старались


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Griciuc
сообщение 6.11.2016, 20:01
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.6.2016
Пользователь №: 49407



Разобрался, диф автомат 100, 300, 500 мА называют противопожарными, такие диф не спасут вас от смертельного удара током, но уберегут квартиру или частный дом от возникновения пожара из-за неисправностей в электропроводке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 6.11.2016, 20:10
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Костян челябинский @ 6.11.2016, 19:39) *
100 мА - летальный ток. Т.к. вы вы состоянии писать, можно сделать вывод, что вы не достигли просветления этого значения. Видимо, плохо старались

Ну это всё относительно, Может и 10А не убить, а можно и от 10мА откинуться. А по теме УЗО на 100мА считается противопожарным и не используется для защиты от удара током из-за большого тока утечки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 6.11.2016, 20:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Griciuc @ 6.11.2016, 20:01) *
Разобрался, диф автомат 100, 300, 500 мА называют противопожарными, такие диф не спасут вас от смертельного удара током, но уберегут квартиру или частный дом от возникновения пожара из-за неисправностей в электропроводке.
Мде ... и стоило так рисковать, чтобы это узнать?!


Цитата(гость олег @ 6.11.2016, 20:10) *
Ну это всё относительно, Может и 10А не убить, а можно и от 10мА откинуться. А по теме УЗО на 100мА считается противопожарным и не используется для защиты от удара током из-за большого тока утечки.
Насчет 10мА верю ... а можно поподробней ... как может человек остаться живым, после пропускания через его тело 10А. ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 6.11.2016, 20:19
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Ну я же имел ввиду кратковременный удар током, люди и после удара молнии выживают а там совсем другие токи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 6.11.2016, 20:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(гость олег @ 6.11.2016, 20:19) *
Ну я же имел ввиду кратковременный удар током, люди и после удара молнии выживают а там совсем другие токи.
А Вы не подумали, что они остались живыми только потому, что этот ток, по счастливой случайности, не превысил 100мА?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 6.11.2016, 20:38
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Ток при попадании в человека молнии не превысил 100мА? Это шутка наверное? И вообще значение смертельного тока в 100мА принято косвенно, только потому, что при этом токе возможны судороги мышц и он считается неотпускающим током.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 6.11.2016, 21:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



При прохождении по телу тока 100ма в течение 3сек считается смертельным.
УЗО противопожарное,не понятно,для защиты от пажара.Как?Если кз узо не сработает,утечка 100ма от этого пожар?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 6.11.2016, 21:15
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Оно защищает от плавления изоляции и возгорания проводки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Griciuc
сообщение 6.11.2016, 21:39
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.6.2016
Пользователь №: 49407



А разве дифавтомат на 100 мА не считается противопожарным только УЗО ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 6.11.2016, 21:54
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Конечно считается, это и есть УЗО только уже совмещённое с автоматом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.11.2016, 21:57
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(гость олег @ 6.11.2016, 22:19) *
Ну я же имел ввиду кратковременный удар током, люди и после удара молнии выживают а там совсем другие токи.

Изучите клетку Фарадея. Залитая водой тушка человека вполне может выполнить её роль. Да и мало ли всяких разных факторов могут счастливо или несчастливо повлиять на исход дела.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 7.11.2016, 4:25
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1017
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Когда-то "плоскую" батарейку языком проверяли...почему бы тогда ТС и диф так не проверить? :- spokno4i.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.11.2016, 9:07
Сообщение #16





Гости






Цитата(off.open @ 6.11.2016, 20:34) *
А Вы не подумали, что они остались живыми только потому, что этот ток, по счастливой случайности, не превысил 100мА?

Ток молнии весьма велик, говоритьо 100 мА здесь не приходится. Давайте не будем забывать ещё о пути прохождения тока: ударила молния в человека, а ток прошёл по мокрой одежде (возможно верхняя одежда сырая, а под ней сухая), вот и выжил счастливчик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 7.11.2016, 14:36
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Люлой ток зависит от мощности источника и его нагрузки,в данном случае человкек.Каждый имеет свое сопротивление от 1ком(по стандарту)до нескольких десятков или сотен МОМ

Цитата(гость олег @ 6.11.2016, 20:15) *
Оно защищает от плавления изоляции и возгорания проводки.

Началась плавится изоляция,в следствии превышения тока либо из за плохого контакта,возгорелась проводка,как и от какаго фактора сработает УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 7.11.2016, 16:56
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(zendo057 @ 7.11.2016, 13:36) *
Началась плавится изоляция,в следствии превышения тока либо из за плохого контакта,возгорелась проводка,как и от какаго фактора сработает УЗО?

В следствии превышения тока должен отключить автомат, но даже если этого не произошло, то через оплавленую изоляцию между "землёй" и другими жилами будет возникать потенциал, либо когда провод расплавится он коснётся корпуса какого-нибудь прибора, труб, батарей и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.11.2016, 18:28
Сообщение #19





Гости






Цитата(гость олег @ 7.11.2016, 16:56) *
... то через оплавленую изоляцию между "землёй" и другими жилами будет возникать потенциал, ...

Потенциал присутствует ещё до начала плавления изоляции, и во время плавления. В результате плавления изоляции уменьшается её сопротивление, возникает ток утечки, превышающий номинал УЗО, что и вызывает его срабатывание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 7.11.2016, 18:42
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Гость сочувствующий @ 7.11.2016, 17:28) *
Потенциал присутствует ещё до начала плавления изоляции, и во время плавления. В результате плавления изоляции уменьшается её сопротивление, возникает ток утечки, превышающий номинал УЗО, что и вызывает его срабатывание.

Те же яйца только в профиль, но всё равно спасибо за дополнение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 9:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены