Здравствуйте,
устанавливали мы электроплиту на 4 комфорки. Уже раньше был проведен трехфазный ЧЕТЫРЕХжильный кабель к тому месту, где она должна стоять. На схеме было показано, что надо два провода к обоим фазам, а остальные два провода к нулю и земле. Тоесть контакты в штекере F1 F2 N PE. Так как в розетке F1 F2 F3 N, то мы в штекере N и PE провода подключили к N контакту. Плита какое-то время поработала и загорелась пламанем. Это причина в подключении, или изза этого не могло такое произойти? Сообщение отредактировал Flagmans - 5.11.2016, 10:26 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Давайте фотографии.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11110 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В розетке вероятнее всего F1 F2 F3 PEN. Но могли быть ошибки.
Боюсь, что вы включили в плите вместо нуля фазу, и на нагреватели пошло 380. По крайней мере такой эффект произойдёт при этой ошибке. Часто плиты рассчитаны на подключения к двум или трем различным фазам (или различным группам), но на входном клеммнике стоят перемычки для однофазного включения, наподобие ![]() (спёр с заметкиэлектрика.ру ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 5.11.2016, 10:48 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.11.2015 Из: Вильнюс Пользователь №: 47369 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
А где фотка места горения?
Может у вас выгорала смазка от консервации, иногда дымит жутко. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.11.2015 Из: Вильнюс Пользователь №: 47369 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Соглашусь с ув. Roman D
Возможно, на контакт N плиты, подана одна из фаз. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Что бы не гадать, возьмите прибор и замеряйте напряжения на розетке.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.11.2015 Из: Вильнюс Пользователь №: 47369 ![]() |
Что бы не гадать, возьмите прибор и замеряйте напряжения на розетке. Все норма, на кажной фазе 230В, отнисительно друг друга по 380В. В общем, приедет специалист по гарантии, проверит еще раз и, надеемся, по гарантии заменит. Соглашусь с ув. Roman D Возможно, на контакт N плиты, подана одна из фаз. Даже если и так, то неужели в таком высокотехнологичном устройстве нету предохранителя или в самом устройстве не предусмотрен такой случай? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Чё та не пойму - вы пишете что проведён:
Цитата трехфазный ЧЕТЫРЕХжильный кабель а в розетке у вас уже "земля" (5-ая жила!) появилась. А ежели это тот самый кабель и жёлто-зелёный провод это "ноль" то как фаза (синий) с нулём не коротнула?Зы. И где вы в плите высокую технологию нашли? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9271 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ну что, аффтар? Сколько сэкономили на вызове электрика? А сколько новая плита стоит?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Все норма, на кажной фазе 230В, отнисительно друг друга по 380В. Вы фото розетки с напряжениями и вилки с цветными проводками сопоставьте. Есть очень большое подозрение, что на синий и желтозеленый проводок в вилке в розетке фаза оказалась. А нулевой штырек(с болтиком) в вилке вообще пустой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.11.2015 Из: Вильнюс Пользователь №: 47369 ![]() |
Чё та не пойму - вы пишете что проведён:а в розетке у вас уже "земля" (5-ая жила!) появилась. А ежели это тот самый кабель и жёлто-зелёный провод это "ноль" то как фаза (синий) с нулём не коротнула? Зы. И где вы в плите высокую технологию нашли? В розетке я имел в виду PEN. На фото была не розетка, а штекер. ОТносительно высокая технология - тачпа и.т.п. должны ведь быть хотябы защитные устройства. Вы фото розетки с напряжениями и вилки с цветными проводками сопоставьте. Есть очень большое подозрение, что на синий и желтозеленый проводок в вилке в розетке фаза оказалась. А нулевой штырек(с болтиком) в вилке вообще пустой. Там норма все. ну что, аффтар? Сколько сэкономили на вызове электрика? А сколько новая плита стоит? Электрик от гарантии. |
![]() |
|
Гость_Гость_олег_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Я вот тоже думаю, что вы перепутали местами провода в розетке и подали на тен 380. И кстати так как вы сделали делать категорически нельзя. Нельзя объединять в вилке ноль и заземление, при отгорании нуля в розетке, в щитке, в ВРУ на корпусе вашей плиты появится фаза. Думаю чем это чревато объяснять не нужно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9271 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Электрик от гарантии. Если все норма, пломбы не сорваны, то по гарантии поменяют. ![]() ![]() Держите карман шире. В инструкции что написано? Что плиту должен подключать неумеха? Или квалифицированный специалист? То то и оно. Факт неправильного подключения доказывается как два пальца. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Факт неправильного подключения доказывается как два пальца. Он даже не будет доказываться сервисом. Сервис доверит доказательство потребителю, а потом в суд, точнее суд назначит независимую экспертизу. Но автор говорит все нормально с подключением. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 6.11.2016, 13:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.11.2015 Из: Вильнюс Пользователь №: 47369 ![]() |
В общем, развязка. Гарантия отказалась менять или чинить. Сами разрбрали, оказалось защитный диод выгорел.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
. Плита какое-то время поработала и загорелась пламанем. Это причина в подключении, или изза этого не могло такое произойти? В общем, развязка. Гарантия отказалась менять или чинить. Сами разрбрали, оказалось защитный диод выгорел. Причина? Там норма все. Электрик от гарантии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11110 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Очень часто в таких случаях всплывают
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |