Сгорела электроплита

Flagmans
сообщение 5.11.2016, 10:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 25.11.2015
Из: Вильнюс
Пользователь №: 47369



Здравствуйте,

устанавливали мы электроплиту на 4 комфорки. Уже раньше был проведен трехфазный ЧЕТЫРЕХжильный кабель к тому месту, где она должна стоять. На схеме было показано, что надо два провода к обоим фазам, а остальные два провода к нулю и земле. Тоесть контакты в штекере F1 F2 N PE. Так как в розетке F1 F2 F3 N, то мы в штекере N и PE провода подключили к N контакту. Плита какое-то время поработала и загорелась пламанем. Это причина в подключении, или изза этого не могло такое произойти?

Сообщение отредактировал Flagmans - 5.11.2016, 10:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 5.11.2016, 10:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Давайте фотографии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.11.2016, 10:47
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11110
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В розетке вероятнее всего F1 F2 F3 PEN. Но могли быть ошибки.
Боюсь, что вы включили в плите вместо нуля фазу, и на нагреватели пошло 380. По крайней мере такой эффект произойдёт при этой ошибке.

Часто плиты рассчитаны на подключения к двум или трем различным фазам (или различным группам), но на входном клеммнике стоят перемычки для однофазного включения, наподобие

(спёр с заметкиэлектрика.ру icon_redface.gif ).

Сообщение отредактировал Roman D - 5.11.2016, 10:48


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flagmans
сообщение 5.11.2016, 11:00
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 25.11.2015
Из: Вильнюс
Пользователь №: 47369



Там да, PEN в розетке. Слыхал я слухи, что изза соединения N и PE в розетке электроника горит. Прилогаю фото.

Сообщение отредактировал Flagmans - 5.11.2016, 11:01
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 5.11.2016, 11:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



А где фотка места горения?
Может у вас выгорала смазка от консервации, иногда дымит жутко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flagmans
сообщение 5.11.2016, 11:28
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 25.11.2015
Из: Вильнюс
Пользователь №: 47369



Цитата(Sinus @ 5.11.2016, 10:18) *
А где фотка места горения?
Может у вас выгорала смазка от консервации, иногда дымит жутко.

Там под стеклом, если сфоткаю, видно не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 5.11.2016, 13:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Соглашусь с ув. Roman D
Возможно, на контакт N плиты, подана одна из фаз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 5.11.2016, 15:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Что бы не гадать, возьмите прибор и замеряйте напряжения на розетке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flagmans
сообщение 5.11.2016, 17:55
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 25.11.2015
Из: Вильнюс
Пользователь №: 47369



Цитата(Сергей ДД @ 5.11.2016, 14:40) *
Что бы не гадать, возьмите прибор и замеряйте напряжения на розетке.

Все норма, на кажной фазе 230В, отнисительно друг друга по 380В. В общем, приедет специалист по гарантии, проверит еще раз и, надеемся, по гарантии заменит.

Цитата(Sinus @ 5.11.2016, 12:10) *
Соглашусь с ув. Roman D
Возможно, на контакт N плиты, подана одна из фаз.

Даже если и так, то неужели в таком высокотехнологичном устройстве нету предохранителя или в самом устройстве не предусмотрен такой случай?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 5.11.2016, 18:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Чё та не пойму - вы пишете что проведён:
Цитата
трехфазный ЧЕТЫРЕХжильный кабель
а в розетке у вас уже "земля" (5-ая жила!) появилась. А ежели это тот самый кабель и жёлто-зелёный провод это "ноль" то как фаза (синий) с нулём не коротнула?

Зы. И где вы в плите высокую технологию нашли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2016, 18:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9271
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ну что, аффтар? Сколько сэкономили на вызове электрика? А сколько новая плита стоит?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 5.11.2016, 21:56
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Flagmans @ 5.11.2016, 17:55) *
Все норма, на кажной фазе 230В, отнисительно друг друга по 380В.

Вы фото розетки с напряжениями и вилки с цветными проводками сопоставьте. Есть очень большое подозрение, что на синий и желтозеленый проводок в вилке в розетке фаза оказалась. А нулевой штырек(с болтиком) в вилке вообще пустой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flagmans
сообщение 5.11.2016, 22:10
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 25.11.2015
Из: Вильнюс
Пользователь №: 47369



Цитата(просто Гоша @ 5.11.2016, 17:21) *
Чё та не пойму - вы пишете что проведён:а в розетке у вас уже "земля" (5-ая жила!) появилась. А ежели это тот самый кабель и жёлто-зелёный провод это "ноль" то как фаза (синий) с нулём не коротнула?

Зы. И где вы в плите высокую технологию нашли?

В розетке я имел в виду PEN. На фото была не розетка, а штекер.
ОТносительно высокая технология - тачпа и.т.п. должны ведь быть хотябы защитные устройства.

Цитата(Сергей ДД @ 5.11.2016, 20:56) *
Вы фото розетки с напряжениями и вилки с цветными проводками сопоставьте. Есть очень большое подозрение, что на синий и желтозеленый проводок в вилке в розетке фаза оказалась. А нулевой штырек(с болтиком) в вилке вообще пустой.

Там норма все.

Цитата(Костян челябинский @ 5.11.2016, 17:46) *
ну что, аффтар? Сколько сэкономили на вызове электрика? А сколько новая плита стоит?

Электрик от гарантии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_олег_*_*
сообщение 5.11.2016, 22:43
Сообщение #14





Гости






Я вот тоже думаю, что вы перепутали местами провода в розетке и подали на тен 380. И кстати так как вы сделали делать категорически нельзя. Нельзя объединять в вилке ноль и заземление, при отгорании нуля в розетке, в щитке, в ВРУ на корпусе вашей плиты появится фаза. Думаю чем это чревато объяснять не нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 6.11.2016, 0:55
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Flagmans @ 5.11.2016, 22:10) *
Там норма все.

Если все норма, пломбы не сорваны, то по гарантии поменяют. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Отпишитесь, интересно развитие событий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.11.2016, 8:22
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9271
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Flagmans @ 6.11.2016, 0:10) *
Электрик от гарантии.



Цитата(Сергей ДД @ 6.11.2016, 2:55) *
Если все норма, пломбы не сорваны, то по гарантии поменяют. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Держите карман шире. В инструкции что написано? Что плиту должен подключать неумеха? Или квалифицированный специалист? То то и оно. Факт неправильного подключения доказывается как два пальца.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 6.11.2016, 13:28
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Костян челябинский @ 6.11.2016, 8:22) *
Факт неправильного подключения доказывается как два пальца.

Он даже не будет доказываться сервисом. Сервис доверит доказательство потребителю, а потом в суд, точнее суд назначит независимую экспертизу. Но автор говорит все нормально с подключением.

Сообщение отредактировал Сергей ДД - 6.11.2016, 13:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flagmans
сообщение 10.11.2016, 15:17
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 25.11.2015
Из: Вильнюс
Пользователь №: 47369



В общем, развязка. Гарантия отказалась менять или чинить. Сами разрбрали, оказалось защитный диод выгорел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 10.11.2016, 15:32
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Flagmans @ 5.11.2016, 10:25) *
. Плита какое-то время поработала и загорелась пламанем. Это причина в подключении, или изза этого не могло такое произойти?



Цитата(Flagmans @ 10.11.2016, 15:17) *
В общем, развязка. Гарантия отказалась менять или чинить. Сами разрбрали, оказалось защитный диод выгорел.


Причина?

Цитата(Flagmans @ 5.11.2016, 22:10) *
Там норма все.
Электрик от гарантии.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.11.2016, 23:54
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11110
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Очень часто в таких случаях всплывают icon_smile.gif некие скрытые подводные камни. Например, кто-то пытался сделать доброе дело, попытавшись подключить плитку. Но искрануло, выбило автомат, и умелец сделал покерфейс и сказал: "не, не умею". А плита к этому моменту уже околела. И к моменту настоящего подключения агрегат был уже неисправен.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения