законно ли требование моэск

maxvik
сообщение 1.11.2016, 20:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.11.2016
Пользователь №: 50384



Приветствую всех форумчан! Поделючаю эл-во на участок, за забором опора, на ней висит мой щит, мрэск хочет чтобы в щите была фальшпанель под опломбировку, закрывающая все внутренности и имеющая окна для флажков автоматов и показаний счетчика.почему они немогут опломбировать бокс с вводным автоматом и крышку клемм счетчика. Как объяснил мне сотрудник моэск "Ты проковыряешь дырочку в изоляции провода (от автомата к счетчику) станешь эл-во воровать, а потом суажешь мышь прогрызла". Почему меня изначально подозревают в воровстве, а как же презумпция невиновности. Подскажите пжл законно ли требование моэск иметь эту фальшпанель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.11.2016, 0:01
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



,У нас в Латвии уже давно все домашние хозяйства запитаны подобным образом. Щиты и счетчики - собственность сетевой организации. И никаких вопросов к хозяевам, никаких "заряженных" счетчиков и тому подобных боданий с потребителем.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.11.2016, 13:55
Сообщение #3





Гости






Энергсосбыт хотит исключить возможные варианты несанкционированного подключения. Зайдите в магазин электротоваров, там этих типовых щитков разного вида навалом. И Вы увидите, что почти во всех эти условия выполняются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.11.2016, 15:09
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Навалом-то навалом. Проблема в том, что нет возможности выполнить ППР в таких щитах. И если на счетчике более-менее решили этот вопрос, то на автоматах и т.д. - нет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 2.11.2016, 16:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1073
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(maxvik @ 1.11.2016, 23:49) *
висит мой щит, мрэск хочет чтобы в щите была фальшпанель под опломбировку, закрывающая все внутренности .. .почему они немогут опломбировать бокс с вводным автоматом и крышку клемм счетчика.

С другого фомума:
"Пломбировке подлежат (п. 2.11.18 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6»):
- клеммники трансформаторов тока;
- крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;
- токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;
- испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;
- решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;
- решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;
- приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики."

Когда деятели приедут и начнут навешивать пломбы на вводной автомат - пошлите их подальше.
Опломбировка входных автоматов, рубильников, вставок, фальшпанелей - хотелки РСО".

С человечекой точки зрения, действительно наверное резонно опломбировать входной автомат. Но практически - положишь палец в рот - откусят руку. Поэтому я принял для себя подход: опломбировка только по правилам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.11.2016, 16:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(maxvik)
Как объяснил мне сотрудник моэск "Ты проковыряешь дырочку в изоляции провода (от автомата к счетчику) станешь эл-во воровать, а потом суажешь мышь прогрызла".
В письменной ыформе объясните Вашей МОЭСК о неправомерных требованиях его работников.
Цитата
Подскажите пжл законно ли требование моэск иметь эту фальшпанель?
Нет!
А если они счиают это законным, то пусть предоставят ссылку на такие требования, утверждённые законодательно, а не личной прихотью СО.
Цитата(S-cream)
Проблема в том, что нет возможности выполнить ППР в таких щитах.
Совершенно верно!
И если автор всё же решит подчиниться хотелкам СО (что в принципе не запрещено), то пусть в акте разграничения отдаст этот ящик на обслуживание/баланс этой СО (МОЭСК) - все вопросы снимуться сразу сами-собой....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 2.11.2016, 16:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(maxvik @ 1.11.2016, 20:49) *
...Почему меня изначально подозревают в воровстве, а как же презумпция невиновности...

Потому, что воровство приобрело массовые масштабы, к сожалению... А презумпция невиновности, это вы заграничных фильмов насмотрелись... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Ixtim - 2.11.2016, 16:30


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxvik
сообщение 2.11.2016, 21:24
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.11.2016
Пользователь №: 50384



Спасибо всем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 2.11.2016, 22:20
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2064
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Данное требование решается установкой 2-х РШ:
1- вводной АВ и счетчик , пусть весь упломбируют всеми способами icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
2- распределительный РШ по объекту тут контролерам делать нечего
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 5.11.2016, 14:36
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
.почему они немогут опломбировать бокс с вводным автоматом и крышку клемм счетчика.
Это ж лишняя пломба. Экономят.
Цитата
Проблема в том, что нет возможности выполнить ППР в таких щитах.
А какой там может быть ППР, если и автомат и счетчик опломбированы?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.11.2016, 14:37
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23156
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



подтяжка контактов


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.11.2016, 18:54
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(uvk2)
Цитата
.почему они немогут опломбировать бокс с вводным автоматом и крышку клемм счетчика.


Это ж лишняя пломба. Экономят.
Как раз не в экономии дело, а именно в том, что понимают бесполезность опломбировки бокса вводного, как не предусмотренного требованиям.
Например потребитель может заменить вводной раъединитель по той или иной причине (скажем хотя бы по результатам ППР, как тут уже говорилось).
Вот когда (если) УК или снабжающая возьмёт весь узел учёта на свой баланс, обслуживание и свою ответственность, вот тогда пусть опечатывают и пломбирую что угодно и сколько угодно!....

PS: Думаете просто так спал ажиотаж на антимагнитные и прочие метки?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 5.11.2016, 21:51
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(с2н5он @ 5.11.2016, 15:37) *
подтяжка контактов

У опломбированного счетчика?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_олег_*_*
сообщение 5.11.2016, 23:03
Сообщение #14





Гости






Конечно требования о пломбировке фальшпанели это бред. Должны пломбироваться только места возможного подключения к сети в обход счётчика. С таким успехом можно заставить сделать защитный кожух на сиповский кабель который со столба спускается, его ведь ты тоже можешь проковырять. С другой стороны если в щитке на столбе стоит только вводной автомат и счётчик, а все групповые автоматы стоят в доме, то пусть пломбируют, поберегите свои нервы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 6.11.2016, 22:27
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
защитный кожух на сиповский кабель который со столба спускается, его ведь ты тоже можешь проковырять.
У нас отводы от магистрали к домам сделаны каким-то коаксиальным проводом, хрен подключишься, на оболочке ноль. Очень нравится сбыту, и очень не нравится пожарным.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.11.2016, 23:18
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23156
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а пожарным то чем? и при чём здесь они?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 7.11.2016, 10:02
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(с2н5он @ 6.11.2016, 23:18) *
а пожарным то чем? и при чём здесь они?

Наверно тем, что при неправильном монтаже АВК в местах перегибов частенько коротит и возгорается. Сами отказались от такого кабеля по этой причине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения