А зачем мне это надо.. А как же иначе ? Ведь люди не только по квартирам ходят, но и по лестничным площадкам, коридорам.. А там эти "зануленные" щитки. По вашим тезисам их срочно от PEN проводника надо отключать. ..вами правильно сказано,(так называемую землю)прям в точку. Это Фадик ваша прямая речь из п.16, потому и в кавычках ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Отвечу так,строились дома в советское время и тогда были такие нормы и правила,может из за расчёта что всё элекро хозяйство буде содержатся в порядке,тогда и проблем таких не будет,я тоже раньше думал что они конструктивно меж собой завязанны. Но когда сам лично со сварным несколько раз крепил вываливающиеся из стены этажные щиты и в разных типах домов то понял что ошибался.В новостройках сейчас ноль изолируют от щита а РЕ проводник на него сажают по типу как раньше ноль.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17982 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И зачем придумывать сказки что я бегал отключал чего то, лучше приведите аргументы что я не прав. Я подумал, что вы ответственный человек. И соответственно, имея свое представление о безопасности в системе TN, тут же должны всех обезопасить. Аргументация. Все разновидности TN используют соединение открытых проводящих частей оборудования с защитным проводником. В разновидностях TN-C и TN-C-S функцию защитного проводника выполняет присутствующий там PEN-проводник. Профилактику в УК вы лично делали ? Отвечу так,строились дома в советское время.. И в досоветское время тоже строились дома, и свет в них тоже был. ![]() В новостройках сейчас ноль изолируют от щита а РЕ проводник на него сажают по типу как раньше ноль. К нашей теме новострой не относится |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Я подумал, что вы ответственный человек. И соответственно, имея свое представление о безопасности в системе TN, тут же должны всех обезопасить. Аргументация. Все разновидности TN используют соединение открытых проводящих частей оборудования с защитным проводником. В разновидностях TN-C и TN-C-S функцию защитного проводника выполняет присутствующий там PEN-проводник. Профилактику в УК вы лично делали ? И в досоветское время тоже строились дома, и свет в них тоже был. ![]() К нашей теме новострой не относится Я не заявлял что я ответственный человек,я обычный.Но когда я делаю то да,ответственно,но за другими бегать переделывать мне не в масть. Прафилактику,смотря что под ней понимать.Так то кто её мне дал бы делать когда на всём экономия и нас двое на 40 с лишним домов.А так типо профилактики приходишь по какой нето проблемке в щитовую и замечаеш светляка в ВРУ и на нуля тоже частенько,тогда идёш докладываеш начальству и что скажут,либо иди делай либо попозже. Про до советские времена ваще не понял к чему.Про новострой,как пример что ноль с землей ни как не объединяются как и должно быть.Что там щит и используется как РЕ |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17982 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
ПУЭ, п.7.1.21. и где там, написано что разделение должно быть во ВРУ? ... ГОСТ 30331.1-2013 - система TN-C-S (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C-S), в которой в части системы применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3); |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17982 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
за другими бегать переделывать мне не в масть. Типа масть козырная ? Прафилактику,смотря что под ней понимать. Хотя бы почистить и подтянуть. Так то кто её мне дал бы делать когда на всём экономия и нас двое на 40 с лишним домов. А кто не дает ? если не лень ? Может десяток-другой лампочек поменять мучительно ? А так типо профилактики приходишь по какой нето проблемке в щитовую.. Мдя, вовсе разболтались жековские бездельники, поди и букав ППР не помнят. ..замечаеш светляка в ВРУ и на нуля тоже частенько,тогда идёш докладываеш начальству и что скажут,либо иди делай либо попозже.. Какой такой "попозже".. Перед вами аварийное состояние оборудование, ответственный вы человек. На кой бегать к начальству, чем оно поможет, наряд выпишет? ![]() Про до советские времена ваще не понял к чему. Не понял, что можно не понять. До советской власти щиты зануляли точно так же, как и при ней. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Типа масть козырная ? Хотя бы почистить и подтянуть. А кто не дает ? если не лень ? Может десяток-другой лампочек поменять мучительно ? Мдя, вовсе разболтались жековские бездельники, поди и букав ППР не помнят. Первое,масть тут не причём.Я бы посмотрел как бы вы от нечего делать бегали и исправляли а потом можно было бы разговаривать на эту тему. Второе,для на чала вам бы поработать на обслуживании 40 домов где по мимо всего есть текущии заявки и дома разбросанны,где самый дальний в трёх километрах.Я бы с удовольствием по наблюдалбы на вас когда походя по микрорайону с лесенкой и к концу смены,а може т после смены вы пошли бы ходить и чистить контактики,ведь это для вас так увлекательно,извиняюсь наверно я то ленивы,не чета вам.А по лампочкам тоже поробуйте прогуляться по домам пяти с лесенкой и портфелем с инструментом,может дойдёт через ноги. По третьему,эти слова я скорее всего слышу от теоретика (да, да,они такие,всё знают,всё умеют),ну а я практик,до теоретиков мне далеко. Ну а так про вас понятно одно,все кругом бездельники,ну а вы труженик знатный |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17982 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Про новострой,как пример что ноль с землей ни как не объединяются как и должно быть. Еще раз. Это должно быть в новострое. Или при реконструкции. Поэтому нас это "должно" не касается. У нас своя тема Первое,масть тут не причём. Значит не надо употреблять термин .. как бы вы от нечего делать бегали и исправляли.. Фадик, вы и сейчас недопоняли. Исправлять и профилактика - это разные работы А по лампочкам тоже поробуйте прогуляться по домам пяти с лесенкой и портфелем с инструментом,может дойдёт через ноги. На лампочки таскать с собой чумадан ни к чему - отвертка индюк пассатижи в карман, лампочки в пакет и вперед. ![]() эти слова я скорее всего слышу от теоретика Знал бы Фадик, от кого слышит ![]() ну а я практик,до теоретиков мне далеко. Зато теорию с запретом подключения открытых проводящих частей к защитным проводникам в TN раскрутили не слабую. С понедельника снова за труды ? удаление лишних соединений ? это вместо профилактики ? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
На лампочки таскать с собой чумадан ни к чему - отвертка индюк пассатижи в карман, лампочки в пакет и вперед. ![]() Знал бы Фадик, от кого слышит ![]() Зато теорию с запретом подключения открытых проводящих частей к защитным проводникам в TN раскрутили не слабую. С понедельника снова за труды ? удаление лишних соединений ? это вместо профилактики ? ![]() [/quot По лампочкам типа (отвертка индюк пассатижи в карман, лампочки в пакет и вперед) забыли лесенку и плюс знающий специфику работы такого не сказал бы. Обьясняю,когда идешь на дом в ста метрах то да,но когда на несколько то там может не быть и патрона и участка провода и выкл. может быть сломан и заявку диспетчер может по телефону кинуть совсем не по лампочкам,так что инструмент лишним здесь не бывает.Либо я такого универсального инструмента не имею,что бы 100 в одном. По поводу (С понедельника снова за труды ? удаление лишних соединений ? это вместо профилактики ?) ни пойму это про что и к чему. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17982 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ни пойму это про что и к чему. Да ладно.. какие тут непонятки.. Профилактика - дело практически невозможное, PENы на ладан дышат, разрешение насяльника когда еще получишь.. На этом фоне вами дается рекомендация не подключать никуда защитный проводник в квартирах - беспокойство у вас за здоровье российских сограждан повышенное. Однако точно такое же оборудование 1 класса установлено не только в квартирах, но и по всему зданию. А раз такое же, то и беспокойство за здоровье и жизнь сограждан обязано быть не меньше. Следовательно все создающие опасность проводники надо отключать. Причем за состояние оборудования в самих квартирах вы не отвечаете. А вот вне квартир - в полный рост. Опять не понятно ? Сообщение отредактировал Олега - 5.11.2016, 0:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Профилактика - дело практически невозможное, PENы на ладан дышат, разрешение насяльника когда еще получишь.. Да уж, погасить дом и привести в порядок (хрен с ним, не PEN) "глухозаземлённый ноль", а точнее контактные соединения между нулём кабеля, нулевой шиной щита, заземлением и нулем стояков - это оказалось сверхзадачей для нескольких поколений электриков, начиная с брежневских времён. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17982 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Про крепкий сталинский ноль, загубленный Лёней и пр. - в данной теме всего лишь лирическое отступление с оправдательной целью. Наверное Фадик в обидках, но я не ему конкретно дело сшил. Сам такой же. Подвид "мОнтер конторский обыкновенный" - он изначально вынужден смекать о приработке, а не о нулях. Достойных же ИТР в конторах не сыскать с собаками.
А в целом - смешноваты рекомендации оставить новые РЕ-проводники в воздухе при том, что все оборудование в здании занулено. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
По чему же в обидках. Я просто высказал свой взгляд на это тип так называемого заземления и привёл свои доводы против такого РЕ,может и кажутся кому то они смешными.А выбор остаётся за тем кто делает или кому.Каждый сам выбирает свой путь самурая.Да,ещё по поводу профилактики и типо пройтись и протянуть,например раньше на микрорайон который обслуживали я и напарник (то есть в двоём).обслуживало 8-10 электриков (люди приходил и уходили).Вот и ответ по профилактике,а ещё если на больняк или в отпуск,то вообще один электрик остаётся.Экономия однако.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
До тех пор, пока у управляющих и сетевых компаний не возникнет политической, так сказать, воли перейти на пятипроводку, проводка с глухозаземлённой нейтралью (более того, с глухозаземлённой фазой) будет жить и процветать в бытовом секторе.
Хоть и "Lex prospicit, non respici" - закон обратной силы не имеет - но специальный закон в зоне своего применения позволяет обходить более старый закон. Например, примет наимудрейший диван закон "О безопасности электроснабжения в жилом секторе" и там будет прописано обязательное применение трёх- и пятипроводки с такого-то числа - и побегут курьеры, и примутся жильцы штукатурку ломать, а жэки стояки менять. А иначе лень и жадность не пересилишь. Одна надежда - на мудрого царя. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17982 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
будет прописано обязательное применение трёх- и пятипроводки с такого-то числа - и побегут курьеры, и примутся жильцы штукатурку ломать С голой жопой, Роман, ремонтироваться непродуктивно. (Пол-года как "отдыхаю". И думаю не один такой. На биржу забежал - там минимум в 800р... не смешно). А про царя.. У нас их разве ж не хватало ? Хотя, будет вакансия - я согласный ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
Да уж, погасить дом и привести в порядок ... - это оказалось сверхзадачей для нескольких поколений электриков, начиная с брежневских времён. А у нас почему-то нет такой проблемы, в этом году было два отключения по четыре часа для выполнения ППР в ВРУ и этажных щитках. Дом пятиэтажка панельная, восемь подъездов. За пару дней до этого вывешивается объявление на подъездах, и всё! К сожалению не могу вспомнить в каком прописывалось суммарное время за год, на которое можно отключать потребителя для выполнения ППР. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17982 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ПП-530 VIII, 113 и ПП-354 прил.1, IV, 9
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |