Переход с TN-C на TN-C-S. 3 фазы , подключеие 3-х фазного электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Переход с TN-C на TN-C-S. 3 фазы , подключеие 3-х фазного электродвигателя |
3.11.2016, 20:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 24.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14619 |
Проблема в следующем.
В старом жилом фонде сейчас реализована система TN-C. Необходимо подключить стационарно насос с трехфазным мотором. Решили от щита бросить 4-х жильный кабель. Однако местный электрик требует провести пятижильный, в расчете на то, что позже перейдут на TN-C-S. Вопрос - есть ли в этом смысл, так как в любом случае насос имеет только одну точку подключения заземления - на корпусе электродвигателе. Раму насоса заземляем в той же точке. Сообщение отредактировал alexleon - 3.11.2016, 20:49 |
|
|
|
|
3.11.2016, 21:14
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Вопрос - есть ли в этом смысл, так как в любом случае насос имеет только одну точку подключения заземления - на корпусе электродвигателе. Если клеммы N нет, то все нормально (N подключать некуда). -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
3.11.2016, 22:10
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
подключайте к мотору насоса 3 фазы и не парьтесь, куда присоединить остальные
|
|
|
4.11.2016, 0:34
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18359 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
4.11.2016, 2:23
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А этот "мудрый электрик" знает о недопустимости обединения N и РЕ после разделения?
Я лично встречал такие 5-ти жильные кабели, у которых в БРНО жилы N и РЕ посажены вместе на корпус АД. |
|
|
4.11.2016, 7:42
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11231 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А обязательно ли подключение N для трёхфазного асинхронного двигателя? По-моему, гораздо важнее правильно выбрать защиту.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.11.2016, 9:49
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
В старом жилом фонде сейчас реализована система TN-C. Пнятно ...Цитата Необходимо подключить стационарно насос с трехфазным мотором. В квартире?!!! Или какое нить спецпомещение?Цитата Решили от щита бросить 4-х жильный кабель. Этажного щита? Цитата Однако местный электрик требует провести пятижильный, в расчете на то, что позже перейдут на Есть смысл, если "дальнозоркий" электрик, в перспективе, собирается там установить, дополнительно другое оборудование (типа лежака, телевизор, буфетик ...).TN-C-S. Вопрос - есть ли в этом смысл, так как в любом случае насос имеет только одну точку подключения заземления - на корпусе электродвигателе. Раму насоса заземляем в той же точке. Если там будет только насос, достаточно "нуля" на корпусе. Если поддадитесь его требованию, потребует еще и дифзащиту установить. |
|
|
|
|
4.11.2016, 9:56
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18359 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А этот "мудрый электрик" знает о недопустимости обединения N и РЕ после разделения? Я лично встречал такие 5-ти жильные кабели, у которых в БРНО жилы N и РЕ посажены вместе на корпус АД. Покажите мне место в теме где про объединение N и РЕ хоть пол-слова. Если функция N движку не нужна, то "лишний" (пока) проводник можно использовать как дублирующий РЕ. Параллельные проводники в принципе на запрещены. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
4.11.2016, 10:41
Сообщение
#9
|
|
Гости |
|
|
|
4.11.2016, 10:49
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18359 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
4.11.2016, 11:05
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
С точки зрения ПУЭ ... "местный" электрик прав.
Цитата(ПУЭ) 1.2.11. При проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок должны рассматриваться следующие вопросы: 1) перспектива развития энергосистем и систем электроснабжения с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и вновь сооружаемыми сетями других классов напряжения; ... Цитата(ПУЭ) 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. |
|
|
4.11.2016, 14:45
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18359 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Все определяется необходимостью N. Если без N, то и в TN-S и в TN-C-S те же 4 проводника.
|
|
|
4.11.2016, 15:50
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Покажите мне место в теме где про объединение N и РЕ хоть пол-слова. Олега В теме нет ни слова, ни пол-слова. Не передёргивайте!!! Я видел в проекте заложенный на АД 5-и жильный кабель. Зачем - никак не пойму. Тем более, что АД использовались 400/660, т.е про присоединение N в какую-либо точку АД нет и речи, т.к обмотки соединены в треугольник. Далее, при ПНР я обнаружил, что в БРНО N и PE объединены и подключены к корпусу АД. Согласитесь, что это нарушение? Далее, в этой теме, я просто предупредил ТСа о возможности некорректного присоединеия данных проводников Если функция N движку не нужна, то "лишний" (пока) проводник можно использовать как дублирующий РЕ. Параллельные проводники в принципе на запрещены. Можно. Только если в щите и в АД будут производить подключение разные монтажники-электрики, может возникнуть то, о чём написано выше... Да и подключенный на шину PE проводник синего-голубого цвета, а равно и ж/з на шину N, может возбудить вопросы... Согласны? Сообщение отредактировал ЛЕША - 4.11.2016, 15:56 |
|
|
4.11.2016, 16:51
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18359 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега В теме нет ни слова, ни пол-слова. Не передёргивайте!!! Уж как сказано: о недопустимости обединения N и РЕ после разделения Я видел в проекте заложенный на АД 5-и жильный кабель. Зачем - никак не пойму. Я подробностей тоже не знаю. К примеру, наличие подключения сетевого N дает возможность запустить двигатель при отсутствии одной фазы. Тем более, что АД использовались 400/660, т.е про присоединение N в какую-либо точку АД нет и речи, т.к обмотки соединены в треугольник. Другой например - увеличивали ток ОКЗ (на землю) длинной линии. Далее, при ПНР я обнаружил, что в БРНО N и PE объединены и подключены к корпусу АД. Согласитесь, что это нарушение? Разве что к цвету придраться.. Если еще провод синий. Хотя, мотнув ж/з ленту (или кембрик), можно вопросов избежать. ..предупредил ТСа о возможности некорректного присоединеия данных проводников Это не есть "объединение" проводников с разными функциями о которых говорится в НД. может возбудить вопросы... С лентой никто не перевозбудится. Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2016, 16:41 |
|
|
6.11.2016, 10:40
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 24.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14619 |
Всем спасибо.
Посмотрел договор и смету - указан кабель на 4 жилы. На этом и остановлюсь. Платить из своего кармана за модернизацию чужого объекта как то не хочется. В конце концов договор подписан обоями сторонами. Надо будет - сами кинут пятый провод. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|