все-таки это счетчик на 100 В? в каой сети он стоит? с изолированной нейтралью? Да, данный конкретный счетчик 100-вольтовый. Это что-то меняет? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
1.11.2016, 7:02
Сообщение
#42
|
|
Гости |
трехпроводная схема подключения - для учета в сетях с изолированной нейтралью, нуля там нет.
четырехпроводная схема подключения - для учета например в сетях 380/220В, ноль обязателен. |
|
|
1.11.2016, 7:33
Сообщение
#43
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
...а это значит, что счетчик в цепяз 0,4 будет работать и без нуля, но без претензий на точность и правильность.
И отклонение от точности В частном случае (симметрия фазных напряжений) счетчик будет в классе. Поэтому следует рассматривать счетчик как чёрный ящик, состоящий из трех однофазных счетчиков, соединенных между собой нулевыми контактами элементов напряжения, и в частном случае - соединенных между собой контактов элементов тока и элементов напряжения (это соединение находится вне "черного ящика" и доступно для разборки). Сообщение отредактировал Roman D - 1.11.2016, 7:38 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.11.2016, 15:55
Сообщение
#44
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
И так , как и обещал провести эксперимент.
Счётчик Меркурий 231 АТ-01 (цифровик) Что с нулём , что без нуля счётчик учитывает в классе (+ 0,032 с нулём и + 0, 033 без нуля). Так как дискуссия была про сторонний ноль , (я писал, что у нас две запитки от разных ТП) ноль взял с другой ТП. Класс точности + 0, 032. Я согласен , тут созданы идеальные условия (токи и напряжения стабильны). -------------------- |
|
|
|
|
1.11.2016, 16:52
Сообщение
#45
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Прикинул на коленке, на сколько изменится показания трёхфазного счетчика, если отключить ноль.
Предположим, что в одной из фаз (А) напряжение выросло на 10 допустимых процентов (242 вместо 220). На нулевой точке счетчика возникнет разница напряжений относительно действующего нуля 11 В, и счетчик покажет действующие в фазах напряжения примерно -5%, +2,6 и +2,6%. То есть в общей сумме +0,2%. Но это ещё не всё! Вектора токов сместятся относительно напряжений! На сколько же? Примерно на 2,4°. Сколько там косинус? 0,999. То есть активный ток в фазе А останется прежним, а в фазах В и С уменьшатся в каждом по 0,1% - в общей сумме -0,2%. Как-то вот так. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.11.2016, 17:08
Сообщение
#46
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Это при симметричной токовой нагрузке.
Если на какой-то фазе тока совсем не будет, погрешность возрастет на порядок то есть если ток есть в фазе завышенным U, счетчик уходит в + , и наоборот |
|
|
1.11.2016, 17:14
Сообщение
#47
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
|
|
1.11.2016, 18:47
Сообщение
#48
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Не понял , вот это
Цитата через него он легко "управляется"
-------------------- |
|
|
1.11.2016, 19:01
Сообщение
#49
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Попадались мне иногда счетчики с совершенно случайным образом "сломавшимся" нулевым проводником от нуля к счетчику. Вероятно, виновник каких-то форумов накурился, предполагая, что счетчик без нуля не крутится.
А на самом деле получается лотерея в несколько процентов минус или плюс к счёту. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.11.2016, 19:13
Сообщение
#50
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
2.11.2016, 7:40
Сообщение
#51
|
|
Гости |
Ещё раз, для "опытных", чтобы не путались. Вам говорят про несимметрию токов, а не напряжений.
Если на счетчик не заведен нулевой рабочий провод: 1. В сетях с глухозаземленной нейтралью 380/220В, при симметричной нагрузке (ЕЩЁ РАЗ: одинаковых токах В РАЗНЫХ ФАЗАХ) - счетчик "крутиться" - считает правильно. 2. В сетях с глухозаземленной нейтралью 380/220В, при не симметричной нагрузке (ЕЩЕ РАЗ:пусть ток в фазе А -50А, в фазах В и С тока нет) - счетчик "крутиться" - но считает неправильно. 3. В сетях с изолированной нейтралью (в том числе для счетчиков 100В), нулевого провода нет - счетчику без разницы, заведете Вы в него какой то защитный проводник или его нет, он будет "крутиться" и считать правильно. |
|
|
2.11.2016, 9:35
Сообщение
#52
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Ещё раз, для "опытных", чтобы не путались. Вам говорят про несимметрию токов, а не напряжений. Не надо людей вводить в заблуждение !. Считает правильно при токах А-20А , В-5А, С-0А. Я вчера в пробовал! -------------------- |
|
|
2.11.2016, 9:51
Сообщение
#53
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не надо людей вводить в заблуждение !. Считает правильно при токах А-20А , В-5А, С-0А. Я вчера в пробовал! Всё верно, если напряжения симметричны. А если нет, то, как говорит Денис, (и прикидывал на коленке я) расхождение может составить до ±1/2 от отклонения напряжения от нормы в процентах. 2. В сетях с глухозаземленной нейтралью 380/220В, при не симметричной нагрузке (ЕЩЕ РАЗ:пусть ток в фазе А -50А, в фазах В и С тока нет) - счетчик "крутиться" - но считает неправильно. Категорически возражаю против. Отклонение по учету зависит ТОЛЬКО от напряжения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость_* |
2.11.2016, 9:58
Сообщение
#54
|
|
Гости |
Не надо людей вводить в заблуждение !. Считает правильно при токах А-20А , В-5А, С-0А. Я вчера в пробовал! Не зная Вашу установку, как , и по какой схеме проверяете счетчик ничего сказать не могу. Ведь если подключить неправильно образцовый счетчик и испытуемый счетчик по одной и той же неправильной схеме то разницы между ними не будет. Проще всего возьмите два счетчика в сети 380/220В, включите последовательно, дайте те же токи, в один нулевой проводник подключите в другой нет. И сравните показания. А вообще задайтесь вопросом, спросите у кого нибудь или на заводе изготовителе счетчиков для чего выпускаются счетчики двухэлементные и трехэлементные. |
|
|
| Гость_Гость_* |
2.11.2016, 10:04
Сообщение
#55
|
|
Гости |
Да забыл сказать, если не лень конечно, сделайте это не на какой то установке, а в живую. На проверочной установке не получиться.
|
|
|
2.11.2016, 10:05
Сообщение
#56
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
для чего выпускаются счетчики двухэлементные и трехэлементные. Точно выпускаются? Цитата Не зная Вашу установку, как , и по какой схеме проверяете счетчик ничего сказать не могу. Вот и не надо. Сообщение отредактировал Roman D - 2.11.2016, 10:06 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость_* |
2.11.2016, 11:06
Сообщение
#57
|
|
Гости |
Нормально.
Если разобрались с двухэлементными и трехэлементными счетчиками. Теперь разберитесь с трехпроводной и четырехпроводной схемами подключения счетчиков. Для чего они существуют, и чем различаются. Только тогда поймете нужен ноль или нет. А то сразу на коленке считать и векторные диаграммы строить. |
|
|
2.11.2016, 11:22
Сообщение
#58
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Не зная Вашу установку, как , и по какой схеме проверяете счетчик ничего сказать не могу. Ведь если подключить неправильно образцовый счетчик и испытуемый счетчик по одной и той же неправильной схеме Тут вообще кино, установка подключена соответственно своей стандартной схеме никто её не трогает. Все манипуляции делаются на поверяемом счётчике. Все верно , есть отклонения(разбросы) по классу точности , но они входят в класс точности прибора , то есть 1 Цитата А вообще задайтесь вопросом, спросите у кого нибудь или на заводе изготовителе счетчиков для чего выпускаются счетчики двухэлементные и трехэлементные. Этот вопрос лучше Вы себе задайте. Для начала , чем они отличаются друг от друга и как подключить трех елементный счётчик(четырехпроводной) в трех проводную схему. Цитата 3. В сетях с изолированной нейтралью (в том числе для счетчиков 100В), нулевого провода нет - счетчику без разницы, заведете Вы в него какой то защитный проводник или его нет, он будет "крутиться" и считать правильно. Рекомендую ознакомиться с НТМИ и вторичной схемой подключения
-------------------- |
|
|
2.11.2016, 11:32
Сообщение
#59
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
На сколько я понимаю - двухэлементные счетчики используются в трехпроводных трехфазных сетях т.к. они дешевле были в свое время трехэлементных, но т.к. в трехпроводной трехфазной сети даже при несимметричной нагрузке ток в одной из фаз всегда есть функция токов двух других фаз, то двух элементов достаточно. При наличии нулевого провода ток в фазе есть функция токов двух фаз и тока нулевого провода. Т.к. для сетей 0,4кВ токовые датчики стоят в каждой фазе, то ток он определяет правильно всегда. Остается вопрос, правильно ли он учитывает напряжение. Без подключения нулевого провода три одинаковых датчика напряжения подключены звездой (без нуля) к источнику возможно несимметричного напряжения. Что будет, если на вводе плавкие вставки и одна из них перегорит. Две катушки напряжения окажуться включенными на линейное напряжение и на каждой из них будет совсем не 220. Возможно, при отклонении напряжения на фазах в пределах +-10% результат не выйдет за допустимую точность, но принципиально ноль должен быть. Кстати, почему для счетчиков трансформаторного включения по напряжению в каталогах указывается вторичная обмотка ТН в звезде с нулем (с подключением нуля к счетчику)? Почему не подключать треугольником?
Сообщение отредактировал Pantryk - 2.11.2016, 11:34 |
|
|
| Гость_Гость_* |
2.11.2016, 11:55
Сообщение
#60
|
|
Гости |
Про НТМИ чуть не лопнул от смеха, это что сеть с глухозаземленной нейтралью?
Теперь разберитесь с трехпроводной и четырехпроводной схемами подключения счетчиков. Откуда их названия? |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|