![]() УЗО для ванной , Нужен совет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УЗО для ванной , Нужен совет |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.11.2016 Пользователь №: 50383 ![]() |
Всем привет!
Меняю электрику в квартире. Возник вопрос. Как лучше поставить УЗО для ванной комнаты - автомат + УЗО на контур который будет целиком на ванную: стиралка+розетка для бритвы+свет, или лучше УЗО + фвтомат только на стиралку с розеткой, а свет на обычный автомат. Есть ли смысл стиралку подключать в отдельный контур, или можно объединить с розетками и светом в ванной комнате? Спасибо за ответы. Сообщение отредактировал hanu1 - 1.11.2016, 19:43 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а Вы как хотите?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.11.2016 Пользователь №: 50383 ![]() |
а Вы как хотите? Я думаю объединить всю электрику в ванной комнате: розетку, стиралку, свет (бойлеров и прочих мощных устройств у меня не будет) и защитить это одним 10 mA УЗО + автомат. По логике, что в ваной комнате повышеная влажность везде и внизу и вверху а на одну лампу (свет) отдельный контур туда тянуть не вижу смысла. Сообщение отредактировал hanu1 - 1.11.2016, 19:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если не хотите разделять свет и розетки, делайте все под один
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.5.2016 Из: Лобня Пользователь №: 49245 ![]() |
Я бы посоветовал сделать так: свет на отдельный автомат, а линия стиралка+розетка для бритвы на диф 16А 30 мА.
-------------------- СергейСИ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |