Добрый день, коллеги!
Есть у кого мануал на НТАМИ-10? Не с чем сравнить. Ни протоколов ПН, ни РУ нет, а транс видимо бракуется. Сообщение отредактировал Shapiton - 1.11.2016, 11:29 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
|
|
1.11.2016, 11:16
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
1.11.2016, 11:32
Сообщение
#3
|
||
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
НАМИ-10 если точнее нормальные замеры, у него обмотка ф.В особенная ??? полно инфы в тырнете, есть с чем сравнить Особенность этих НАМИ-10 не могут работать на "голые" шины, начинают выдавать всякую ересь достаточно включить ВЛ/КЛ все напряжения приходят в норму Именно НТАМИ. Т.к. омы не "НАМИтные". Кт не бьётся. НАМИ рядом стоит. Недозагрузился файл Сообщение отредактировал Shapiton - 1.11.2016, 15:52 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
||
4.11.2016, 10:25
Сообщение
#4
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А у такого трансформатора в дополнительной обмотке в нормальном режиме 115 В, а в аварийном 100?
|
|
|
|
|
4.11.2016, 12:55
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
А у такого трансформатора в дополнительной обмотке в нормальном режиме 115 В, а в аварийном 100? Я уже нашел ошибку в измерениях своих. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
5.11.2016, 0:21
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Я уже нашел ошибку в измерениях своих. Ну, и? Надеюсь, транс не после высоковольтных испытаний первичной обмотки? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.11.2016, 2:09
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Ну, и? Надеюсь, транс не после высоковольтных испытаний первичной обмотки? Ну это совсем же Выбит был предохранитель по фазе А. Поэтому искал подвох. При Кт возбуждал не ту фазу. Стыдно. Желтая шина была присоеденина на вывод ф. С. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|