Добрый день. Хотел бы узнать поподробнее принцип работы разрядника для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+III. OBO Bettermann.для чего он нужен. И каков принцип его работы. Что произойдет при броске напряжения?
![]() -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 ![]() |
Хотелось бы знать что произойдет при броске напряжения. Он отключит напругу или выбьет входной автомат ?И вообще автомат ставить до него или после него ?
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ограничитель перенапряжений резко снижает свое сопротивление по достижении определённого напряжения, например, так:
![]() Устройство рассчитано на импульс "8/20". Если ток по величине и длительности превысит уставку электромагнитного расцепителя, то произойдёт отключение. На длительное превышение напряжения surge arresters не рассчитаны и могут перегреваться. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Хотелось бы знать что произойдет при броске напряжения. Он отключит напругу или выбьет входной автомат В таких случаях лучше анализировать электрическую схему конкретного устройства, поскольку приборов для защиты электросетей от атмосферного электричества выпускается великое множество, но часто их коротко называют "разрядники". Одним прибором защита не исчерпывается, и выбирать все компоненты системы грозозащиты и защиты от импульсных перенапряжений должен опытный проектант.![]() Эта модификация защищает трехфазную сеть, питающуюся от воздушной линии (ВЛ) от импульсных перенапряжений и от атмосферного электричества через единственный газовый разрядник (N-PE), а также от перенапряжений по фазам через варисторы (пост Roman D). Превышение напряжения выше номинального вызывает "срабатывание", т.е. почти "закоротку" варистора, что должно вызвать срабатывание АВ, обязательно установленного ДО устройства. Встроенные предохранители на 63А защищают сам прибор от возгорания, если внешний автомат не сработал. В любом случае после сработки по перенапряжению надо проверить компоненты прибора, он вполне может повредиться сам, защитив сеть после себя. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если взять каталог от того же OBO Betterman, схема защиты от перенапряжений намного сложнее.
Например, защита IT-оборудования определяет пять зон - как по питанию, так и по цепям данных и цепям заземления. ![]() На границе зон стоят ОПНы. 4, 2,5 и 1,5 кВ. ![]() Бессмысленно лепить защиту 2+3, когда нет защиты выше. Разнесение защит с разными типами (1, 2, 3) весьма важно. Так что использование ограничителя 2+3 - дешевый паллиатив, не обеспечивающий надёжность. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18109 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Бессмысленно лепить защиту 2+3, когда нет защиты выше. Разнесение защит с разными типами (1, 2, 3) весьма важно. Так что использование ограничителя 2+3 - дешевый паллиатив, не обеспечивающий надёжность. При питающем кабеле в земле вполне можно обойтись 2 и 3 ступенями - от перенапряжения при удаленных разрядах молнии и при коммутации в сетях. Извиняюсь за отступление от основы, но только что увидел результат ПУМ при попадании в а/м. Сообщение отредактировал Олега - 30.10.2016, 14:24 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |