![]() АВДТ 64 C50 , Срабатывает диф. автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() АВДТ 64 C50 , Срабатывает диф. автомат |
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте уважаемые электрики. Проблему у меня в следующем. При отключении выключателя освещения срабатывает диф. автомат. Данный диф. автомат стоит на вводе перед счетчиком. Выяснил одну закономерность. Отключив все цепи в помещении с помощью автоматических выключателей, оставил только освещение, три лампы накаливания по 150 Вт. каждая, при выкручивании хотя бы любой одной лампы срабатывает диф. автомат и невозможно его включить пока не вкрутишь обратно лампу. Пробовал ещё с включенным освещением, включить цепь розеток и в розетку подключил калорифер 2 кВт и попробовал отключить выключатель освещения, при этом диф. автомат остался работать как положено. Получается, что под нагрузкой диф. автомат работа нормально, а в момент отключения нагрузки он срабатывает. Подскажите в чем может быть причина? Да и ещё, при отключении вообще всех цепей с помощью автоматических выключателей, диф. автомат не включается, происходит срабатывание.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Роман, для начала сфотографируйте щиток, чтобы видны были все соединения. Без схемы мой мозг не может смоделировать вашу ситуацию.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Вся странность в том, что всё это работало два года без замечаний. Получается схема собрана нормально.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Эти устройства должны стоять после счетчика, подключите его как положено Вообще то, нет никакой принципиальной разницы, где установлен дифавтомат.Автору. Не плохо бы провести замер напряжения на дифе, ибо указанная модель "отслеживает" перенапряжение. И если напряжение близко к критичному, то при включении нагрузки оно может несколько снижаться, что позволяет взвести диф. Это, как одна из возможных версий. Вторая версия, накрылся сам диф, что также вполне вероятно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Ещё может быть виновата проводка: скажем один из проводников (фаза или раб. ноль) имеет бОльшую ёмкость на заземление, чем другой (реактивное сопротивление). Проявляется в основном при коммутации из-за расбалансировки этих токов. Это возможно при протягивании отдельных проводников вдоль металлической поверхности.
Аналог - повышенный дифференциальный ток утечки при мокрых стенах (активное сопротивление). Сообщение отредактировал -Mike- - 29.10.2016, 20:13 |
![]() |
|
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Завтра измерю напряжение. А для данного диф. автомата какое критичное?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Так нарисуйте такую схему и просто посмотрите...
![]() Это типа пошутил. А если серьёзно, то нет никаких предписаний и нормативных указаний, где ставить диф: до счётчика или после него. (УЗО то на вводе не смущает?) Если поставите на вводе, значит он там и будет стоять. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
savelij®, анекдот вспомнил:
судно терпит крушение, люди барахтаются в воде, матросы на лодке вытаскивают их за волосы. Матрос одного вытащил, второго вытащил, и тут совершенно лысая голова появляется. Матрос на секунду в ступоре, потом хрясь его веслом: "Сейчас не время для шуток!" ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И какая связь?
Музыкой навеяло?... А для данного диф. автомата какое критичное? На мордочке аппарата должно быть написано.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
savelij®
Так нарисуйте такую схему и просто посмотрите... ![]() Это типа пошутил. Ну, когда не можем доказать обратное, начинются типа шутки... ![]() savelij® А если серьёзно, то нет никаких предписаний и нормативных указаний, где ставить диф: до счётчика или после него. (УЗО то на вводе не смущает?) Если поставите на вводе, значит он там и будет стоять. Ну ну, если предписаний нет то можно как попало делать ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Andre_san, такие схемы существуют и никто их не запрещал...
Хоть АВ на вводе, хоть АВ + УЗО, хоть дифавтомат. Любое из перечисленных допустимо и не запрещено. И доказывать Вам лично, я ничего не обязан. (Это для справки) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Похоже на проблему с напряжением.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Похоже, потому что
Цитата Пробовал ещё с включенным освещением, включить цепь розеток и в розетку подключил калорифер 2 кВт и попробовал отключить выключатель освещения, при этом диф. автомат остался работать как положено.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 18:54 |
|
![]() |