Помогите, пожалуйста, чайнику с подключением!

Есть действующий щиток в квартире (представлен в прикрепленном фото). В нем собираюсь просверлить отверстие и пустить от него 2 провода для подключения двойной розетки.
Вопрос: Как и куда подключить эти два провода так что бы в розетке появился ток.
(розетка без заземления, будет использоваться для роутера и сетевого HDD).

Объясните пожалуйста! В идеале дорисовать на моем же фото (так будет понятней)
Заранее спасибо!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.10.2016, 15:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



не удается рассмотреть как идут провода сверху автоматов. Тот диф автомат вроде как общий на всю квартиру, хотя нет он не может быть общим потому что только на 16А. Ещё бы фото с разных ракурсов

Сообщение отредактировал Shturman1 - 27.10.2016, 15:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 27.10.2016, 17:13
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



красненький - снизу к автомату, на котором написано "комн-2", синенький - на шинку, где все синенькие (справа от диф.автомата).
Внимательно проверить, что из автомата провода не выпадут после затяжки, из-за возможного несовпадения жил проводов по диаметру. Затянуть и после затяжки проверить.
Диф.автомат, скорее всего идёт на санузел (точно не общий), т.к. ноль на него идет от общей нулевой шинки.

перед началом работ обесточить. Вам - лучше всю квартиру самым левым автоматом. Учтите, что на верхних клеммах этого автомата напряжение останется.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valtron
сообщение 27.10.2016, 21:12
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.10.2016
Пользователь №: 50342



Цитата(Shturman1 @ 27.10.2016, 15:50) *
не удается рассмотреть как идут провода сверху автоматов. Тот диф автомат вроде как общий на всю квартиру, хотя нет он не может быть общим потому что только на 16А. Ещё бы фото с разных ракурсов

Скидываю разные ракурсы.
https://yadi.sk/d/gj30_CqWxi28X

Цитата(S-cream @ 27.10.2016, 17:13) *
красненький - снизу к автомату, на котором написано "комн-2", синенький - на шинку, где все синенькие (справа от диф.автомата).
Внимательно проверить, что из автомата провода не выпадут после затяжки, из-за возможного несовпадения жил проводов по диаметру. Затянуть и после затяжки проверить.
Диф.автомат, скорее всего идёт на санузел (точно не общий), т.к. ноль на него идет от общей нулевой шинки.

перед началом работ обесточить. Вам - лучше всю квартиру самым левым автоматом. Учтите, что на верхних клеммах этого автомата напряжение останется.

Спасибо за понятный ответ, завтра попробую и отпишусь!

Сообщение отредактировал Valtron - 27.10.2016, 21:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 27.10.2016, 22:51
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 228
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 49815



не будьте таким оптимистом. Не каждый начинающий электрик успевает отписать о своих проделках icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valtron
сообщение 29.10.2016, 10:00
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.10.2016
Пользователь №: 50342



Цитата(profeMaster @ 27.10.2016, 22:51) *
не будьте таким оптимистом. Не каждый начинающий электрик успевает отписать о своих проделках icon_smile.gif

icon_biggrin.gif

Спасибо мужики, выручили! Все работает!)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 29.10.2016, 10:16
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 228
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 49815



выглядит культурно. Кабель-канал даже не заметил.
дырку в доске только облагородить (может пластиковой заглушкой для проводов )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 3:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены