#581
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на 10-ке ставили 100 В. или про что?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#582
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Вы делаете измерения через ТН -100В .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#583
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#584
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
давно не брал в руки ресурсы, но разве не 10 000?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#585
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Есть два ГОСТ по уровню напряжения. И каким пользоваться, не могу определиться.
Прикрепленные файлы
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#586
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Здравствуйте, Уважаемые. Такая ситуация: на ТП 10/0,4 кВ на х.х. линейные напряжения 398, 390, 395. Потребитель бытовой, 3-х фазный запитан через 300 м. Имеется у него электрическое отопление. У него примерно такие же линейные. Отопление в этот момент было включено. Но когда дополнительно включают нагрузку: микроволновка, освещение, и т.д., то линейные напряжения ассиметричны на 16 В. Меня очень это удивило. В чем может быть корень зла?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#587
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Несиммитричная пофазная нагрузка-ничего настораживающего.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#588
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
При несимметричной нагрузке возможно изменение фазных напряжений за счет появления напряжения смещения нейтрали (чем выше сопротивление нулевого провода, тем выше напряжение). Изменение линейных напряжений говорит о наличии других проблем и это должно настораживать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#589
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Несиммитричная пофазная нагрузка-ничего настораживающего. Если перекос пошёл по фазным напряжениям, то всё понятно. Но когда перекос пошёл по линейным на 6 В да ещё и от микроволновки, то это меня удивляет. Пока не знаю в чём корень зла. Грешу на ненадёжный контакт в отпайке от СИП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#590
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Ттам, где на 6 вольт это у потребителя или на ТП. Если у потребителя, какое сечение проводов до потребителя?
Сообщение отредактировал Pantryk - 25.10.2016, 14:09 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#591
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#592
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Ттам, где на 6 вольт это у потребителя или на ТП. Если у потребителя, какое сечение проводов до потребителя? Измерял линейные напряжения на х.х. на ТП асимметрия составляла 6 В. Ввожу ТП в работу. Замеряю уровень напряжения. Асимметрия 6 В. Нагрузки на главном рубильнике были 20 А, 40 А, 20 А. Иду делать замер к потребителю на счетчике ээ. Асимметрия 6-8 В по линейным. Потребитель включал микроволновку, вытяжку, асимметрия по линейным напряжения доходила до 16 В. Потом снова иду измерять напряжение на ТП, такого перекоса как у потребителя на счетчике не было. Провод СИП 4*35. Сообщение отредактировал Misha_32 - 26.10.2016, 8:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#593
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
длинна ВЛЗ-0,4кВ?? Длинная линия? А вооще повторюсь забейте. Или раскидайте розеточные группы потребителя на разные фазы.
Сообщение отредактировал ez81 - 26.10.2016, 9:39 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#594
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
длинна ВЛЗ-0,4кВ?? Длинная линия? А вооще повторюсь забейте. Или раскидайте розеточные группы потребителя на разные фазы. Протяжённость ВЛИ-0,4 кВ 600 м. Забить не получится. Это есть такой у нас жалобщик, который добивается снижения тарифа за ээ. Вот пока думаем, что с ним сделать. Он обогревается электрическим котлом. За ээ платит в месяц примерно 8 тыс. руб. Жалуется на то, что у него колебания и электрические приборы время от времени не работают. Колебания определяет по мерцанию лампы накаливания (единственная в одной комнате), а в других помещениях энергосберегающие. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#595
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Линия у потребителя длинная. Чтобы на такой линии линейное изменилось на 10В (6В из 16 уже есть на трансформаторе) нужно, чтобы одна фаза была нагружена на 20А больше, чем две другие. Это при чисто активной нагрузке. при реактивной будет достаточно меньшей разницы. Это только по сечению и длинне линии. Т.е. цифра вполне реальная. Вспомнился один из так называемых законов Мёрфи, что "допустимые погрешности будут накапливаться однонаправлено, чтобы создать максимум неудобств при сборке". Как вариант посадить наиболее загруженную фазу потребителя на фазу с наибольшим напряжением.
Сообщение отредактировал Pantryk - 26.10.2016, 10:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#596
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Измерял линейные напряжения на х.х. на ТП асимметрия составляла 6 В. Ввожу ТП в работу. Замеряю уровень напряжения. Асимметрия 6 В. Нагрузки на главном рубильнике были 20 А, 40 А, 20 А. Иду делать замер к потребителю на счетчике ээ. Асимметрия 6-8 В по линейным. Потребитель включал микроволновку, вытяжку, асимметрия по линейным напряжения доходила до 16 В. Потом снова иду измерять напряжение на ТП, такого перекоса как у потребителя на счетчике не было. Провод СИП 4*35. Линейные напряжения на вводе от трансформатора на х.ходе должны быть одинаковые (1-2 В). Впрочем, может быть сильная несимметрия на стороне 6 (10) кВ. Либо причина в трансформаторе. По 0,4 кВ из-за неравномерной загрузки фаз звезда ломается и не только фазные напряжения становятся несимметричными, но и линейные тоже. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#597
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Здравствуйте, Уважаемые. Кто-нибудь работает или работал со счетчиками из серии Binom http://binom3.ru/?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |