S-cream
сообщение 25.10.2016, 20:36
Сообщение #21


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
А я ещё обратил внимание на состояние плиты перекрытия: у Вас там что, плесень или уже грибок завёлся?

Нормальная, неплесневелая и незагрибковонная расцветка моноличенной прямо на месте плиты перекрытия. Особенности фотоаппарата.

ТСу - от ниши, где будет устанавливаться щиток должен пойти провод на плиту сечением не менее 6 мм2 каждой жилы.
Бывает, халявят, и ставят 4 мм2


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexd-88
сообщение 26.10.2016, 7:29
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2016
Пользователь №: 50325



Цитата(S-cream @ 25.10.2016, 21:36) *
Нормальная, неплесневелая и незагрибковонная расцветка моноличенной прямо на месте плиты перекрытия. Особенности фотоаппарата.
Да, плесени вроде не замечали, темно просто было. Снимал на смартфон.
Но присмотрюсь в след. раз. обязательно.
Цитата(S-cream @ 25.10.2016, 21:36) *
ТСу - от ниши, где будет устанавливаться щиток должен пойти провод на плиту сечением не менее 6 мм2 каждой жилы.
Бывает, халявят, и ставят 4 мм2
Хорошо, спасибо.
Кстати, по поводу плиты вопрос.. мы уже купили индукционную варочную панель, вот такую: http://www.gorenje.ru/products/household-a...s/it614x/463044
Соответственно будем покупать духовой шкаф, который тоже нужно будет подключать.. нам нужно будет 2 провода из подъезда тащить, или духовку можно подключить отдельным кабелем от щитка в квартире?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 26.10.2016, 8:00
Сообщение #23


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



У вас плита будет от квартирного щитка, как я понял, он у вас внутри помаещения. Конкретный способ подключения лучше смотреть по оборудованию. Вариантов довольно много, но всё подключается от одного провода, который у вас проложен/будет проложен от щитка на кухню. Это может быть силовая розетка, прямое подключение, подключение через орехи, подключение шлейфом. Есть плиты и варочные панели, которые идут комплектом, т.е. производителем предусмотрено подключение одного через другое.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexd-88
сообщение 26.10.2016, 8:33
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2016
Пользователь №: 50325



Цитата(S-cream @ 26.10.2016, 9:00) *
У вас плита будет от квартирного щитка, как я понял, он у вас внутри помаещения.
Щиток со счетчиками имеется в виду? Я думаю, что он будет в подъезде. По крайней мере та ниша с четырьмя проводами, которая на фото выше - в подъезде. А уже от нее идет ввод в квартиру. Также застройщик говорил, что будет еще один, отдельный провод на плиту. Я так понимаю, что он тоже должен быть от щитка в подъезде..
Хотя нужно будет уточнять, что они мудрить собираются..

Уточнил, верно, от щитка в квартире провод будет идти.. т.е. получается, или еще доп. провод под духовку нужно будет кидать, или розетку, и включать оба устройства.

Сообщение отредактировал Alexd-88 - 26.10.2016, 9:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexd-88
сообщение 27.10.2016, 12:53
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2016
Пользователь №: 50325



Подрядчик предоставил такие данные:
http://n30.ru/imgforum/78465b-1477557413.jpg
http://n30.ru/imgforum/78466b-1477557540.jpg
http://n30.ru/imgforum/78467b-1477557564.png
http://n30.ru/imgforum/78468b-1477557591.png
http://n30.ru/imgforum/78469b-1477557613.png
http://n30.ru/imgforum/78470b-1477557634.png
Кабель марки ПВ, я так понимаю, и есть тот самый ПВС? Придраться не к чему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.10.2016, 13:17
Сообщение #26





Гости






Цитата(Alexd-88 @ 27.10.2016, 12:53) *
Кабель марки ПВ, я так понимаю, и есть тот самый ПВС?
Конечно, нет. ПВ - это одиночный провод с монолитной (ПВ-1) или многопроволочной (ПВ-3) жилой. Кабель ПВС имеет несколько многопроволочных жил и двойную изоляцию. Кабель ВВГ и т.п. тоже имеют двойную изоляцию, т.е. дополнительшую внешнюю оболочку на все изолированые жилы.
В каком место проетом разрешен ПВС? Не путать с ПВХ - материалом для труб, в которых протягивают кабели
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.10.2016, 13:30
Сообщение #27





Гости






В проекте указан провод ПВ в трубах ПВХ.
Какой срок службы у провода ПВ-1 ?


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.10.2016, 13:45
Сообщение #28


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Какой срок службы у провода ПВ-1

Как ни странно, но те же 10 лет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.10.2016, 1:07
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Вот теперь в сертификатах ищите то ТУ которое написано на вашем ПВСе. Если сходится, то далее смотрите ГОСТы которые указаны в сертификате. В ГОСТах написано для чего Ваш ПВС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 28.10.2016, 5:18
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Маркировка кабеля какая-то стремная- 3х10, ни ноля после запятой, ни мм2...


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexd-88
сообщение 28.10.2016, 10:40
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2016
Пользователь №: 50325



Цитата(Sinus @ 28.10.2016, 2:07) *
Вот теперь в сертификатах ищите то ТУ которое написано на вашем ПВСе. Если сходится, то далее смотрите ГОСТы которые указаны в сертификате. В ГОСТах написано для чего Ваш ПВС.
Не вижу этого ТУ в сертификате. На фото не все цифры видно, но больше подходит ТУ3594-024-46671337-2013.
А в сертификате написано ТУ 3550-001-50951092-2003.
По-ходу тупо с интернета скачали..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.10.2016, 11:34
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вам чего провод этот жить не даёт? Вы хотите бабла по рыхлому с застройщика срубить? Вам, если честно,проложили лучший провод, чем указано в проекте. Чего вы вымучать хотите? Правы те, кто покупателей во время строительства на стройплощадку на пушечный выстрел не пускает. Они своим дилетантским типа мнением любую работу обсерут

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 28.10.2016, 11:35


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexd-88
сообщение 28.10.2016, 13:02
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2016
Пользователь №: 50325



Цитата(Костян челябинский @ 28.10.2016, 12:34) *
Вам чего провод этот жить не даёт? Вы хотите бабла по рыхлому с застройщика срубить?
Вы застройщик или подрядчик? icon_smile.gif.
Не, деньги я не хочу срубить. Я хочу получить квартиру в нормально состоянии, чтобы не приходилось все переделывать.
Изначально я думал что в проекте заложен ВВГ, а сделали ПВС. Получилось по другому, но тоже не по проекту.
Между ПВ и ПВС разницы для себя не вижу, срок службы у них примерно одинаков. Скорее всего сам поменяю, когда дом сдадут.
Цитата(Костян челябинский @ 28.10.2016, 12:34) *
Правы те, кто покупателей во время строительства на стройплощадку на пушечный выстрел не пускает. Они своим дилетантским типа мнением любую работу обсерут
Дилетантским? А "не дилетанты" не могут отличить провод ПВ, который указан в проекте, от ПВС?
А еще "не дилентанты" установили поцарапанные подоконники, "не дилентанты" установили балконную дверь так, что она не закрывается, упирается в замок, который на косяке (не знаю, как правильно называется). "не дилентанты" установили балконный блок так, что сверху ровно, а снизу щель в почти 2 сантиметра.
Вот и приходится дилетантам все проверять.
Но это уже совсем другая история icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 28.10.2016, 13:12
Сообщение #34


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ввод меняйте сейчас, пока застройщик всё не заделал наглухо. Купите кабель, пошумите чуток, вам его бесплатно и положат, тот, который хотите. Когда заделают всё - будет куда напряжней ввод в квартиру переделывать. А по квартире - уже апосля, как захотите.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения