Bodryi
сообщение 24.10.2016, 18:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.2.2015
Из: Харьков
Пользователь №: 44019



Хочу задать глупо-каверзный вопрос. Возможно ли соединение двух электрических кабелей в ливневке, или колодце, в который будут сходится эти ливневки, исходя из нормативной документации.


Задача следующая: Из здания выходит силовой кабель в колодец ливнестоков, в этом колодце в распаечной коробке соединяются силовой питающий и холодный конец греющего кабеля , и изолируется термоусадкой на клею. Система кабельного обогрева защищается дифавтоматом. Напряжение питания, естественно - 220В.


--------------------
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2016, 19:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18116
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ливневка может встать. Потому IP67 коробки как минимум. Для спокойствия 68.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bodryi
сообщение 24.10.2016, 19:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.2.2015
Из: Харьков
Пользователь №: 44019



Цитата(Олега @ 24.10.2016, 19:22) *
Ливневка может встать. Потому IP67 коробки как минимум. Для спокойствия 68.



Самое интересное, что в ПУЕ про это особо ничего ведь и не сказано. Умом понимаю что можно, а здраво обосновать перед главным архитектором не могу, ведь по-сути переходная мцфта между греющим кабелем и холодным концом это тоже электрическое соединение. И слышать ничего о ВВГ кабеле для такого способа подключения не хотят, мол убъет всех сразу ... У меня аж спортивный интерес разыгрался, сижу читаю нормативы.


--------------------
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.10.2016, 20:22
Сообщение #4





Гости






Цитата(Bodryi @ 24.10.2016, 18:53) *
...
Задача следующая: Из здания выходит силовой кабель в колодец ливнестоков, в этом колодце в распаечной коробке соединяются силовой питающий и холодный конец греющего кабеля , и изолируется термоусадкой на клею. Система кабельного обогрева защищается дифавтоматом. Напряжение питания, естественно - 220В.

А зачем такие сложности? Что, никак нельзя в другом месте их соединить? Или по-принципу, сначала создаём себе трудности, а потом успешно их преодолеваем? Умом я понимаю, местные условия, ещё что-то нам не ведомое, а логика подсказывает: неужели нельзя проще?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2016, 22:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18116
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Bodryi @ 24.10.2016, 19:41) *
..обосновать перед главным архитектором не могу,...слышать ничего о ВВГ кабеле для такого способа подключения не хотят..

Так сделайте как хотит г-н гл. архитектор.. А он кстати чего хотит ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bodryi
сообщение 25.10.2016, 12:05
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.2.2015
Из: Харьков
Пользователь №: 44019



Цитата(Гость сочувствующий @ 24.10.2016, 20:22) *
А зачем такие сложности? Что, никак нельзя в другом месте их соединить? Или по-принципу, сначала создаём себе трудности, а потом успешно их преодолеваем? Умом я понимаю, местные условия, ещё что-то нам не ведомое, а логика подсказывает: неужели нельзя проще?


Такие сложности для того, чтобы в случае повреждения кабеля, мне, как сервисному инженеру систем снегостаивания, можно было добраться до заводского "холодного" конца кабеля и провести прожиг с последующим нахождением места повреждения и ремонт. Поскольку при прожиге идет напряжение до 10кВ, что обычный ВВГ может иной раз не выдержать.

Цитата(Олега @ 24.10.2016, 22:06) *
Так сделайте как хотит г-н гл. архитектор.. А он кстати чего хотит ?



Хочет установить распаечные коробки внутри здания, и выходить из здания к ливневкам уже греющим кабелем в гофре - что есть безсмысленно и опасно. Также переживает что по проекту у них НЕТ повторного заземления нейтрали на объекте, мол если что УЗО будет не совсем корректно работать ( что для меня новость). Планирую уломать на коробки IP68, скрытые под брусчаткой в непосредственной близости к ливневкам, чтобы сохранить принцип удобства ремонта и обслуживания. Также закрадывается мысль запроектировать на объект для каждой системы свой разделительный трансформатор для повышения безопасности.


--------------------
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.10.2016, 14:11
Сообщение #7





Гости






Цитата(Bodryi @ 25.10.2016, 12:05) *
Такие сложности для того, чтобы в случае повреждения кабеля, мне, как сервисному инженеру систем снегостаивания, можно было добраться до заводского "холодного" конца кабеля и провести прожиг с последующим нахождением места повреждения и ремонт.
...

Цитата
Из здания выходит силовой кабель в колодец ливнестоков, в этом колодце в распаечной коробке соединяются силовой питающий и холодный конец греющего кабеля

1. Получается, если греющий кабель начнётся в здании, из здания его не прожечь?
2. А кроме прожига других методов определения места повреждения у нас не существует?
Хочется расширить свой кругозор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bodryi
сообщение 25.10.2016, 19:03
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.2.2015
Из: Харьков
Пользователь №: 44019



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.10.2016, 14:11) *
1. Получается, если греющий кабель начнётся в здании, из здания его не прожечь?
2. А кроме прожига других методов определения места повреждения у нас не существует?
Хочется расширить свой кругозор.


1. Прожечь можно, только если это место будет в гофре в слое стяжки его не определишь без изъятия кабеля, что будет мало возможно. + при погонной мощности в 30 Вт на метр в замкнутом пространстве на участке в 20 метров он сам себя сожжет.

2. Конкретно для этого кабеля и для такой конструкции иного метода, предписанного инженерами из Дании, не предусмотрено.

Сообщение отредактировал Bodryi - 25.10.2016, 19:03


--------------------
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.