Хочу задать глупо-каверзный вопрос. Возможно ли соединение двух электрических кабелей в ливневке, или колодце, в который будут сходится эти ливневки, исходя из нормативной документации.
Задача следующая: Из здания выходит силовой кабель в колодец ливнестоков, в этом колодце в распаечной коробке соединяются силовой питающий и холодный конец греющего кабеля , и изолируется термоусадкой на клею. Система кабельного обогрева защищается дифавтоматом. Напряжение питания, естественно - 220В. -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18116 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ливневка может встать. Потому IP67 коробки как минимум. Для спокойствия 68.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 ![]() |
Ливневка может встать. Потому IP67 коробки как минимум. Для спокойствия 68. Самое интересное, что в ПУЕ про это особо ничего ведь и не сказано. Умом понимаю что можно, а здраво обосновать перед главным архитектором не могу, ведь по-сути переходная мцфта между греющим кабелем и холодным концом это тоже электрическое соединение. И слышать ничего о ВВГ кабеле для такого способа подключения не хотят, мол убъет всех сразу ... У меня аж спортивный интерес разыгрался, сижу читаю нормативы. -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
... Задача следующая: Из здания выходит силовой кабель в колодец ливнестоков, в этом колодце в распаечной коробке соединяются силовой питающий и холодный конец греющего кабеля , и изолируется термоусадкой на клею. Система кабельного обогрева защищается дифавтоматом. Напряжение питания, естественно - 220В. А зачем такие сложности? Что, никак нельзя в другом месте их соединить? Или по-принципу, сначала создаём себе трудности, а потом успешно их преодолеваем? Умом я понимаю, местные условия, ещё что-то нам не ведомое, а логика подсказывает: неужели нельзя проще? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18116 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 ![]() |
А зачем такие сложности? Что, никак нельзя в другом месте их соединить? Или по-принципу, сначала создаём себе трудности, а потом успешно их преодолеваем? Умом я понимаю, местные условия, ещё что-то нам не ведомое, а логика подсказывает: неужели нельзя проще? Такие сложности для того, чтобы в случае повреждения кабеля, мне, как сервисному инженеру систем снегостаивания, можно было добраться до заводского "холодного" конца кабеля и провести прожиг с последующим нахождением места повреждения и ремонт. Поскольку при прожиге идет напряжение до 10кВ, что обычный ВВГ может иной раз не выдержать. Так сделайте как хотит г-н гл. архитектор.. А он кстати чего хотит ? Хочет установить распаечные коробки внутри здания, и выходить из здания к ливневкам уже греющим кабелем в гофре - что есть безсмысленно и опасно. Также переживает что по проекту у них НЕТ повторного заземления нейтрали на объекте, мол если что УЗО будет не совсем корректно работать ( что для меня новость). Планирую уломать на коробки IP68, скрытые под брусчаткой в непосредственной близости к ливневкам, чтобы сохранить принцип удобства ремонта и обслуживания. Также закрадывается мысль запроектировать на объект для каждой системы свой разделительный трансформатор для повышения безопасности. -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Такие сложности для того, чтобы в случае повреждения кабеля, мне, как сервисному инженеру систем снегостаивания, можно было добраться до заводского "холодного" конца кабеля и провести прожиг с последующим нахождением места повреждения и ремонт. ... Цитата Из здания выходит силовой кабель в колодец ливнестоков, в этом колодце в распаечной коробке соединяются силовой питающий и холодный конец греющего кабеля 1. Получается, если греющий кабель начнётся в здании, из здания его не прожечь? 2. А кроме прожига других методов определения места повреждения у нас не существует? Хочется расширить свой кругозор. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 ![]() |
1. Получается, если греющий кабель начнётся в здании, из здания его не прожечь? 2. А кроме прожига других методов определения места повреждения у нас не существует? Хочется расширить свой кругозор. 1. Прожечь можно, только если это место будет в гофре в слое стяжки его не определишь без изъятия кабеля, что будет мало возможно. + при погонной мощности в 30 Вт на метр в замкнутом пространстве на участке в 20 метров он сам себя сожжет. 2. Конкретно для этого кабеля и для такой конструкции иного метода, предписанного инженерами из Дании, не предусмотрено. Сообщение отредактировал Bodryi - 25.10.2016, 19:03 -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |