сообщение 22.10.2016, 13:45
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Нет, все-таки нихром), мне это рассказал старый электрик, который их сам и ставил. В общем три года они продержались, но как ни крути медь обычная намного хуже себя ведет в этом случае. Сейчас прошелся по базару искал шайбы, везде одни стальные, а с покрытием ни кто и не слышал. Про лампочку понятно, а перемычек у нас и нет, как вы указали красным цветом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.10.2016, 14:52
Сообщение #22





Гости






Цитата(Диего @ 22.10.2016, 13:45) *
... Сейчас прошелся по базару искал шайбы, везде одни стальные, а с покрытием ни кто и не слышал. ...

А дюбель-гвозди для строительного пистолета в Ваших местах не водятся? Там (на дюбель-гвоздях) стоят шабы с диаметром 4,4 мм, должны подойти, они имеют защитное покрытие, плюс имеют бОльшую толщину, чем обычные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 22.10.2016, 19:53
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Диего @ 22.10.2016, 8:29) *
Чем лучше соединить тэны в моем случае?

сделай перемычки из нержавейки


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 23.10.2016, 7:50
Сообщение #24


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



у нержавейки удельное сопротивление хуже,чем у меди более чем в 4 раза
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.10.2016, 9:23
Сообщение #25


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Диего @ 23.10.2016, 7:50) *
у нержавейки удельное сопротивление хуже,чем у меди более чем в 4 раза

А нихрома - в 50.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 23.10.2016, 10:00
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Диего @ 22.10.2016, 9:29) *
Здравствуйте! Имеется 3 котла, в каждом по 84 тэна мощностью 2 кВт. Схема соединения треугольник(последовательно соединены два тэна, то есть на тэн приходится напряжение 190 Вольт). Проблема состоит в том, что схема собирается медью, а та через месяц работы сильно окисляется(помещение влажное и жаркое из-за котлов) становится зеленой, контакт ухудшается и шпильки тэна отгарают. Чем лучше соединить тэны в моем случае?


Напильником кусок меди сточи и получи медные опилки. Литол или солидол смешай с медными опилками (можно туда прибавить опилки от графитовых щеток или карандаша), намаж контактируемые поверхности, затяни, обмаж еще сверху место соединения. Будет тебе защита и от коррозии, и хорошая электропроводность.
Намаж пару контактов и, по прошествии некоторого времени, сравни с не намазанными контактами. Дальше сделай вывод о целесообразности намазывания остальных контактов.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.10.2016, 10:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 23.10.2016, 10:06
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Диего @ 22.10.2016, 12:29) *
Проблема состоит в том, что схема собирается медью, а та через месяц работы сильно окисляется(помещение влажное и жаркое из-за котлов) становится зеленой, контакт ухудшается и шпильки тэна отгарают.

А протягивать контакты не пробовали?
Самое простое - вовремя сделать протяжку. А так хоть чем намажте icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Чего-то обслуживаю 2 сауны, проблем 2 года нет icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 23.10.2016, 10:40
Сообщение #28


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(Roman D @ 23.10.2016, 9:23) *
А нихрома - в 50.

Я не сомневался, что мне на это укажут)Протягивать пробовал, просто нихром греется, хоть и сечение где то 6 мм2, а медь ваще вся зеленеет.

Сообщение отредактировал Диего - 23.10.2016, 10:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.10.2016, 11:37
Сообщение #29


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Диего @ 23.10.2016, 10:40) *
а медь ваще вся зеленеет.

А лужёная? icon_wink.gif а посеребренная? Никелированная?

На мой взгляд, причина тут ясна. На каждом контактном соединении стоит свой нагревательный элемент, выводящий контакт за пределы наибольшей допустимой температуры.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 23.10.2016, 11:59
Сообщение #30


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Залудить медь ПОС-40 хочу и глянуть что получится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 23.10.2016, 12:48
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Roman D @ 23.10.2016, 11:37) *
А лужёная? icon_wink.gif а посеребренная? Никелированная?

только чистое золото ...в слитках icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
и по удельному сопротивлению проканает icon_wink.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 28.10.2016, 15:30
Сообщение #32


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Температура на шпильках доходит до 160 градусов, что на соединенных нихромом, что медью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 28.10.2016, 15:58
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



охлаждать надо или приваривать.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.10.2016, 15:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 28.10.2016, 17:59
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1067
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Marten @ 22.10.2016, 14:26) *
Марку не озвучите? Тоже имеется в одном сыром месте проблема с окислением контактов...

http://ruscomplect.ru/ep-sm.htm
http://ruscomplect.ru/doc/prom_e_11-2010.pdf
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 18:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены