сообщение 3.10.2016, 11:54
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Мужики подскажите где можно купить высоковольтный конденсатор? 16...25 кВ 0,5 мкФ. Хотим приобрести для поиска повреждения кабеля используя его в комплекте со СКАТ-70.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.10.2016, 15:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



1. Объявления, может РЭС какой-нибудь продаёт.
2. Тут можно посмотреть, кто-то предлагал.
3. Тут посмотреть
4. В Новосибирске




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.10.2016, 15:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Я уже вышел на Серпуховский конденсаторный завод.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 16.10.2016, 21:51
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



А самодельщины не боитесь?
И цену, если не сложно, укажите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 17.10.2016, 13:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(DaaN @ 16.10.2016, 21:51) *
А самодельщины не боитесь?
И цену, если не сложно, укажите.

Нет не боимся.
Цены разные от 1000 до 5000 рублей.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.10.2016, 14:22
Сообщение #6





Гости






А вообще для чего это, если для нахождения места повреждения акустичесим методом то замучаетесь заряжать и разряжать.
Да и емкость у таких под 200мкФ, 5кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 17.10.2016, 19:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость @ 17.10.2016, 14:22) *
А вообще для чего это, если для нахождения места повреждения акустичесим методом то замучаетесь заряжать и разряжать.
Да и емкость у таких под 200мкФ, 5кВ.

25 кВ, 1 мкФ


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 17.10.2016, 20:02
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(Гость @ 17.10.2016, 14:22) *
А вообще для чего это, если для нахождения места повреждения акустичесим методом то замучаетесь заряжать и разряжать.
Да и емкость у таких под 200мкФ, 5кВ.

Скат позволяет и заряжать и разряжать.
21:24: Ошибался я однако....в паспорте СКАТа не указана возможность зарядки конденсаторов для акустики...
И МПУ-3 есть.
Только как вот конденсатор и разрядник прикрутить к ним понимания пока нет icon_smile.gif
Соединять понятно что через разрядник.
Последовательно все?
Сначала со СКАТа на конденсатор (у СКАТа один провод высоковольтный), с конденсатора на разрядник (тоже одним проводом соединять?), с разрядника на поврежденную жилу (и здесь одним получается)?

Сообщение отредактировал DaaN - 17.10.2016, 20:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 18.10.2016, 3:01
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



ГАУВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.10.2016, 6:22
Сообщение #10





Гости






У нас передвижная электролаборатория типа ППУ (завод коммунальной энергетики г.Пенза), блок акустичекого обнаружения места повреждения встроена в машину, импульсный конденсатор типа ИК 6-150УХЛ4 (150мкФ, 6кВ). В автоматическом режиме частота импульсных разрядов примерно 1 раз в 4 сек.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 18.10.2016, 7:22
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость @ 17.10.2016, 14:22) *
А вообще для чего это, если для нахождения места повреждения акустичесим методом то замучаетесь заряжать и разряжать.
Да и емкость у таких под 200мкФ, 5кВ.

Сам юзаю такую самоделку совместно с УВИ 70 СКАТ, ставишь на автоподъём и сщелкает -поиск легко и быстро. Насчет самодельщины -пустое это не возбраняется. 1мкф достаточно. Конденсатор паралельно СКАТУ .Скат заземляется две жилы кабеля тоже ,с выхода СКАТА провод ПВ1*1*2,5 и в неисправную жилу без разрядника регулируешь отводом-подводом окончания провода.(проверено не единожды )

Сообщение отредактировал ez81 - 18.10.2016, 7:28


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 18.10.2016, 8:05
Сообщение #12





Гости






Ааа, вроде бы начал понимать зачем такая схема и конденсатор 1мкФ, наверное для определения места повреждения по щелчкам разряда в месте повреждения кабеля если он находится на эстакаде?
т.е. это не классический акустический метод, когда конденсатор выдает мощные импульсы на место повреждения для отыскания повреждения когда кабель даже глубоко в земле???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 18.10.2016, 10:01
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Даже глубоко в земле легко ,слушаю приемником КП-500 и датчик акустический (микрофон). Емкости хватает за глаза.Силу заряда регулирую зазором больше зазор сильнее но реже разряд ,меньше зазор слабее но чаще.Пробуйте да все получится.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.10.2016, 10:57
Сообщение #14





Гости






Вполне возможно, более мощный импульсный конденсатор нужен для дальнейшего разрушения и создания мостика между жилами при заплывающих повреждениях, особенно в муфтах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 18.10.2016, 19:34
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(ЛЕША @ 18.10.2016, 3:01) *
ГАУВ

Речь не про готовые изделия, а про СКАТ-70, высоковольтный конденсатор и разрядник. И как это все соединить.
Но за схему спасибо.

Цитата(ez81 @ 18.10.2016, 7:22) *
Сам юзаю такую самоделку совместно с УВИ 70 СКАТ, ставишь на автоподъём и сщелкает -поиск легко и быстро. Насчет самодельщины -пустое это не возбраняется. 1мкф достаточно. Конденсатор паралельно СКАТУ .Скат заземляется две жилы кабеля тоже ,с выхода СКАТА провод ПВ1*1*2,5 и в неисправную жилу без разрядника регулируешь отводом-подводом окончания провода.(проверено не единожды )

Через рязрядник все же безопаснее...
Со СКАТа-то один провод, как это параллельно СКАТ конденсатору?
Я пока понимаю что со СКАТа высоковольтный провод на конденсатор, с конденсатора на рарядник, с разрядника на жилу?
И характеристики разрядника какие?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 18.10.2016, 19:42
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



У конденсатора два вывода ,один на корпус УВИ второй на вывод высокого ,(это называется параллельно icon_biggrin.gif ) разрядник лишняя приблуда и без него нормально но если хотите сделайте на текстолитовой площадке два опорных изолятора (10кВ) и между ними две пластины раздвигай сдвигай как угодно. Скат ставим на постоянное напряжение и автоподъем либо сам подаешь до момента разряда-не пугайтесь СКАТУ ничего не будет у меня иногда при очень сильном уровне разряда потухает табло но при вкл выкл все восстанавливается. Работаю с ним в этом направление давно года 4 уже.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 18.10.2016, 19:56
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(ez81 @ 18.10.2016, 19:42) *
У конденсатора два вывода ,один на корпус УВИ второй на вывод высокого ,(это называется параллельно icon_biggrin.gif ) разрядник лишняя приблуда и без него нормально но если хотите сделайте на текстолитовой площадке два опорных изолятора (10кВ) и между ними две пластины раздвигай сдвигай как угодно. Скат ставим на постоянное напряжение и автоподъем либо сам подаешь до момента разряда-не пугайтесь СКАТУ ничего не будет у меня иногда при очень сильном уровне разряда потухает табло но при вкл выкл все восстанавливается. Работаю с ним в этом направление давно года 4 уже.

У конденсатора-то два вывода это да.
Но у СКАТ-70 (высоковольтного блока) с его колбы один провод.
И по мне последовательно это когда с колбы СКАТа на один вывод конденсатора, со второго вывода конденсатора на первый вывод разрядника и со второго вывода разрядника на жилу...
А параллельно когда на провод с колбы СКАТа два провода от конденсатора.
И как понять один вывод на корпус УВИ? На железную коробку СКАТа один вывод с конденсатора?
Вот последовательное соединение параллельно соединенных конденсаторов icon_smile.gif


И на примере этого снимка:
Слева (первая спайка конденсаторов) СКАТ-70, дальше - СКАТовский в/в провод (с блока высоковольтного СКАТа) на высоковольтный конденсатор (вторая спайка конденсаторов) и с в/в конденсатора на разрядник/жилу (кому как хочется).

Вот высоковольтный блок СКАТ-70 (у меня только колба тоньше и белая icon_smile.gif ). Куда тут два вывода конденсатора подсоединять?

Или один вывод конденсатора на саму колбу, а второй вывод конденсатора на конец высоковольтного кабеля? Так что ли соединять? И уже высоковольтный кабель на жилу/разрядник?

Сообщение отредактировал DaaN - 18.10.2016, 21:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 19.10.2016, 6:49
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Да похоже у Вас плохо с параллельно -последовательным соединением. Вы УВИ заземляете? видите барашек это один конец кондера второй на колбу с колбы ещё один провод уходит на разрядник, то что Вы показали это параллельно последовательное соединение так не надо емкость маленькой будет ..


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_DaaN_*_*
сообщение 19.10.2016, 12:48
Сообщение #19





Гости






Может и плохо, может и плохо...
Ну то есть конденсатор к заземлению (барашек на фото) подсоединяется....хм...А другим выводом на колбу. И от туда же, с колбы, высоковольтный провод на жилу кабеля...и при таком соединении сначала происходит заряд конденсатора?
А разрядник тогда как подключать? Высоковольтный провод СКАТа на один вывод разрядника, а с другого вывода уже на поврежденную жилу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 19.10.2016, 20:00
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Высоковольтный провод СКАТа на один вывод разрядника, а с другого вывода уже на поврежденную жилу?ДА И не забудьте соединить корпус УВИ с неиспользуемыми жилами и заземлением РУ.

Сообщение отредактировал ez81 - 19.10.2016, 20:01


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2024, 11:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены