Высоковольтный , конденсатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Высоковольтный , конденсатор |
3.10.2016, 11:54
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Мужики подскажите где можно купить высоковольтный конденсатор? 16...25 кВ 0,5 мкФ. Хотим приобрести для поиска повреждения кабеля используя его в комплекте со СКАТ-70.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
3.10.2016, 15:19
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
1. Объявления, может РЭС какой-нибудь продаёт.
2. Тут можно посмотреть, кто-то предлагал. 3. Тут посмотреть 4. В Новосибирске |
|
|
3.10.2016, 15:27
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Я уже вышел на Серпуховский конденсаторный завод.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
16.10.2016, 21:51
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
А самодельщины не боитесь?
И цену, если не сложно, укажите. |
|
|
|
17.10.2016, 13:58
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
А самодельщины не боитесь? И цену, если не сложно, укажите. Нет не боимся. Цены разные от 1000 до 5000 рублей. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Гость_Гость_* |
17.10.2016, 14:22
Сообщение
#6
|
Гости |
А вообще для чего это, если для нахождения места повреждения акустичесим методом то замучаетесь заряжать и разряжать.
Да и емкость у таких под 200мкФ, 5кВ. |
|
|
17.10.2016, 19:47
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
А вообще для чего это, если для нахождения места повреждения акустичесим методом то замучаетесь заряжать и разряжать. Да и емкость у таких под 200мкФ, 5кВ. 25 кВ, 1 мкФ -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
17.10.2016, 20:02
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
А вообще для чего это, если для нахождения места повреждения акустичесим методом то замучаетесь заряжать и разряжать. Да и емкость у таких под 200мкФ, 5кВ. Скат позволяет и заряжать и разряжать. 21:24: Ошибался я однако....в паспорте СКАТа не указана возможность зарядки конденсаторов для акустики... И МПУ-3 есть. Только как вот конденсатор и разрядник прикрутить к ним понимания пока нет Соединять понятно что через разрядник. Последовательно все? Сначала со СКАТа на конденсатор (у СКАТа один провод высоковольтный), с конденсатора на разрядник (тоже одним проводом соединять?), с разрядника на поврежденную жилу (и здесь одним получается)? Сообщение отредактировал DaaN - 17.10.2016, 20:24 |
|
|
18.10.2016, 3:01
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
ГАУВ
|
|
|
Гость_Гость_* |
18.10.2016, 6:22
Сообщение
#10
|
Гости |
У нас передвижная электролаборатория типа ППУ (завод коммунальной энергетики г.Пенза), блок акустичекого обнаружения места повреждения встроена в машину, импульсный конденсатор типа ИК 6-150УХЛ4 (150мкФ, 6кВ). В автоматическом режиме частота импульсных разрядов примерно 1 раз в 4 сек.
|
|
|
|
18.10.2016, 7:22
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
А вообще для чего это, если для нахождения места повреждения акустичесим методом то замучаетесь заряжать и разряжать. Да и емкость у таких под 200мкФ, 5кВ. Сам юзаю такую самоделку совместно с УВИ 70 СКАТ, ставишь на автоподъём и сщелкает -поиск легко и быстро. Насчет самодельщины -пустое это не возбраняется. 1мкф достаточно. Конденсатор паралельно СКАТУ .Скат заземляется две жилы кабеля тоже ,с выхода СКАТА провод ПВ1*1*2,5 и в неисправную жилу без разрядника регулируешь отводом-подводом окончания провода.(проверено не единожды ) Сообщение отредактировал ez81 - 18.10.2016, 7:28 -------------------- |
|
|
Гость_Гость Рин_* |
18.10.2016, 8:05
Сообщение
#12
|
Гости |
Ааа, вроде бы начал понимать зачем такая схема и конденсатор 1мкФ, наверное для определения места повреждения по щелчкам разряда в месте повреждения кабеля если он находится на эстакаде?
т.е. это не классический акустический метод, когда конденсатор выдает мощные импульсы на место повреждения для отыскания повреждения когда кабель даже глубоко в земле??? |
|
|
18.10.2016, 10:01
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Даже глубоко в земле легко ,слушаю приемником КП-500 и датчик акустический (микрофон). Емкости хватает за глаза.Силу заряда регулирую зазором больше зазор сильнее но реже разряд ,меньше зазор слабее но чаще.Пробуйте да все получится.
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
18.10.2016, 10:57
Сообщение
#14
|
Гости |
Вполне возможно, более мощный импульсный конденсатор нужен для дальнейшего разрушения и создания мостика между жилами при заплывающих повреждениях, особенно в муфтах.
|
|
|
18.10.2016, 19:34
Сообщение
#15
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
ГАУВ Речь не про готовые изделия, а про СКАТ-70, высоковольтный конденсатор и разрядник. И как это все соединить. Но за схему спасибо. Сам юзаю такую самоделку совместно с УВИ 70 СКАТ, ставишь на автоподъём и сщелкает -поиск легко и быстро. Насчет самодельщины -пустое это не возбраняется. 1мкф достаточно. Конденсатор паралельно СКАТУ .Скат заземляется две жилы кабеля тоже ,с выхода СКАТА провод ПВ1*1*2,5 и в неисправную жилу без разрядника регулируешь отводом-подводом окончания провода.(проверено не единожды ) Через рязрядник все же безопаснее... Со СКАТа-то один провод, как это параллельно СКАТ конденсатору? Я пока понимаю что со СКАТа высоковольтный провод на конденсатор, с конденсатора на рарядник, с разрядника на жилу? И характеристики разрядника какие? |
|
|
18.10.2016, 19:42
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
У конденсатора два вывода ,один на корпус УВИ второй на вывод высокого ,(это называется параллельно ) разрядник лишняя приблуда и без него нормально но если хотите сделайте на текстолитовой площадке два опорных изолятора (10кВ) и между ними две пластины раздвигай сдвигай как угодно. Скат ставим на постоянное напряжение и автоподъем либо сам подаешь до момента разряда-не пугайтесь СКАТУ ничего не будет у меня иногда при очень сильном уровне разряда потухает табло но при вкл выкл все восстанавливается. Работаю с ним в этом направление давно года 4 уже.
-------------------- |
|
|
18.10.2016, 19:56
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
У конденсатора два вывода ,один на корпус УВИ второй на вывод высокого ,(это называется параллельно ) разрядник лишняя приблуда и без него нормально но если хотите сделайте на текстолитовой площадке два опорных изолятора (10кВ) и между ними две пластины раздвигай сдвигай как угодно. Скат ставим на постоянное напряжение и автоподъем либо сам подаешь до момента разряда-не пугайтесь СКАТУ ничего не будет у меня иногда при очень сильном уровне разряда потухает табло но при вкл выкл все восстанавливается. Работаю с ним в этом направление давно года 4 уже. У конденсатора-то два вывода это да. Но у СКАТ-70 (высоковольтного блока) с его колбы один провод. И по мне последовательно это когда с колбы СКАТа на один вывод конденсатора, со второго вывода конденсатора на первый вывод разрядника и со второго вывода разрядника на жилу... А параллельно когда на провод с колбы СКАТа два провода от конденсатора. И как понять один вывод на корпус УВИ? На железную коробку СКАТа один вывод с конденсатора? Вот последовательное соединение параллельно соединенных конденсаторов И на примере этого снимка: Слева (первая спайка конденсаторов) СКАТ-70, дальше - СКАТовский в/в провод (с блока высоковольтного СКАТа) на высоковольтный конденсатор (вторая спайка конденсаторов) и с в/в конденсатора на разрядник/жилу (кому как хочется). Вот высоковольтный блок СКАТ-70 (у меня только колба тоньше и белая ). Куда тут два вывода конденсатора подсоединять? Или один вывод конденсатора на саму колбу, а второй вывод конденсатора на конец высоковольтного кабеля? Так что ли соединять? И уже высоковольтный кабель на жилу/разрядник? Сообщение отредактировал DaaN - 18.10.2016, 21:42 |
|
|
19.10.2016, 6:49
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Да похоже у Вас плохо с параллельно -последовательным соединением. Вы УВИ заземляете? видите барашек это один конец кондера второй на колбу с колбы ещё один провод уходит на разрядник, то что Вы показали это параллельно последовательное соединение так не надо емкость маленькой будет ..
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_DaaN_*_* |
19.10.2016, 12:48
Сообщение
#19
|
Гости |
Может и плохо, может и плохо...
Ну то есть конденсатор к заземлению (барашек на фото) подсоединяется....хм...А другим выводом на колбу. И от туда же, с колбы, высоковольтный провод на жилу кабеля...и при таком соединении сначала происходит заряд конденсатора? А разрядник тогда как подключать? Высоковольтный провод СКАТа на один вывод разрядника, а с другого вывода уже на поврежденную жилу? |
|
|
19.10.2016, 20:00
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Высоковольтный провод СКАТа на один вывод разрядника, а с другого вывода уже на поврежденную жилу?ДА И не забудьте соединить корпус УВИ с неиспользуемыми жилами и заземлением РУ.
Сообщение отредактировал ez81 - 19.10.2016, 20:01 -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 11:15 |
|