![]() Как устранить перекос? , Как устранить перекос фаз? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как устранить перекос? , Как устранить перекос фаз? |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
...То что я считал нулем, оказывается земля! Межфазное напряжение в норме, везде 380-390 показывает... 0Что называется, клинический случай. При таком раскладе получаете среди всех неприятностей повышенную коррозию контура заземления и вблизи расположенных подземных железяк (хорошо, ессли водопровод и канаизация, а если газовая труба?). Сходу не припомню, но в одном из НТД есть требование: "Заземление без зануления не допускается". |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Скорее всего, по цеху идет заземляющая магистраль, где-то выше соединяющаяся с нулём. Только за много лет она заржавела или вовсе отгнила. для времен царя Гороха это как бы и не новость....Так что вооружайтесь советом uvk2 - и вперёд! в любом случае от ТП прихдит 3Р и PEN, так что от щита нуль можно и продублировать до потребителей, а шина останется как РЕ Viktor2004, актуален ли ваш совет, с учетом отсутствия нуля? да, и есть у вас нуль, есть-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
,и есть у вас нуль, есть но дохленький... При токе в ампер до тридцати напруга падает на полсотни. В любом случае в такой электроустановке явно аварийная ситуация. Сообщение отредактировал Roman D - 16.10.2016, 19:45 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата ...То что я считал нулем, оказывается земля! Что вы называете "землей"? Кабель к вам приходит 3 жилы, а нуль пущен по оболочке?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 17:11 |
|
![]() |