Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_*
сообщение 16.10.2016, 17:18
Сообщение #21





Гости






Цитата(Игнат @ 16.10.2016, 10:21) *
...То что я считал нулем, оказывается земля!
Межфазное напряжение в норме, везде 380-390 показывает...

0Что называется, клинический случай. При таком раскладе получаете среди всех неприятностей повышенную коррозию контура заземления и вблизи расположенных подземных железяк (хорошо, ессли водопровод и канаизация, а если газовая труба?). Сходу не припомню, но в одном из НТД есть требование: "Заземление без зануления не допускается".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.10.2016, 18:54
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Roman D @ 16.10.2016, 10:37) *
Скорее всего, по цеху идет заземляющая магистраль, где-то выше соединяющаяся с нулём. Только за много лет она заржавела или вовсе отгнила.
Так что вооружайтесь советом uvk2 - и вперёд!
для времен царя Гороха это как бы и не новость....
в любом случае от ТП прихдит 3Р и PEN, так что от щита нуль можно и продублировать до потребителей, а шина останется как РЕ



Цитата(Игнат @ 16.10.2016, 10:21) *
Viktor2004, актуален ли ваш совет, с учетом отсутствия нуля?
да, и есть у вас нуль, есть


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.10.2016, 19:33
Сообщение #23


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(haramamburu @ 16.10.2016, 18:54) *
,и есть у вас нуль, есть

но дохленький...
При токе в ампер до тридцати напруга падает на полсотни. В любом случае в такой электроустановке явно аварийная ситуация.

Сообщение отредактировал Roman D - 16.10.2016, 19:45


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.10.2016, 23:14
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
...То что я считал нулем, оказывается земля!
Что вы называете "землей"? Кабель к вам приходит 3 жилы, а нуль пущен по оболочке?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы