Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Игнат
сообщение 15.10.2016, 23:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.10.2016
Пользователь №: 50260



Здравствуйте Уважаемые знатоки!
Помогите пожалуйста советом!
Есть производственное помещение с напряжением 380В, от существующего щитка запитал все свое электрооборудование (трехфазное) и остался у меня один мощный однофазный потребитель(ТЭН, 6кВт). Подключив его к одной из фаз, я о нем благополучно забыл, до того времени, пока ко мне не прибежал сосед с жалобой на перекос фаз. Замерили напряжение между фазами и нулем - и правда, 1 фаза - 230В, 2я - 250В, 3я - 190В.
Я надеялся что эта фаза просто загружена еще чем то, перекинул на другую, перекос пошел в другом направлении, следовательно перекос вызывает мой потребитель. Соседи очень недовольны, поскольку уже сгорел их двигатель (что за двигатель точно не скажу).
Подскажите, как устранить данный перекос малой кровью(с минимальными затратами)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.10.2016, 23:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. тэн на 380
2 замена проводки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 16.10.2016, 1:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Вместо тэна 6кВт купить три по 2кВт и подключить звездой как 3-х фазный потребитель. Всяко дешевле чем сгоревший движок перематывать.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 16.10.2016, 7:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Игнат, Чтобы 6 кВт вызывало перекос в производственном помещении, это трэш icon_eek.gif ... Или там сеть со времен Яблочкова? Надо привести в порядок электропроводку самостоятельно или с помощью нанятого электрика.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игнат
сообщение 16.10.2016, 7:47
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.10.2016
Пользователь №: 50260



В том то и дело, что тэн не обычный, а специального назначения, уже установлен в технологии. Извлекать его оттуда это просто Караул!
Сеть в помещении и правда древняя. Что нужно делать с проводкой? Смотреть сечение кабеля? (На тэн подведен кабель 4мм2, около 12 метров)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.10.2016, 9:38
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А как там с междуфазными напряжениями дело обстоит?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 16.10.2016, 10:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Тогда купите на блошином рынке три мощных диода, например В2-200
Аноды каждого подключите на каждую фазу, а катоды в одну точку.
Замерьте постоянное напряжение между нейтралью и этой точкой.
Формулу выходного напряжения не помню. Лучше измерить. Если будут много, один диод можно убрать. По крайней мере уже на две фазы распределится нагрузка.
Можно снизить напряжение подключив последовательно какой-нибудь балласт
 Уменьшено до 80%
Прикрепленное изображение
1280 x 960 (337.55 килобайт)

 Изображение уменьшено
Прикрепленное изображение
170 x 203 (5.35 килобайт)


Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.10.2016, 10:04


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.10.2016, 10:10
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Что нужно делать с проводкой? Смотреть сечение кабеля?
Смотреть, на всем протяжении до подстанции. Смотреть соединения, разбирать, зачищать, протягивать. В том числе и нулевого провода. Токопроводящая паста не лишней будет.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.10.2016, 10:19
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Viktor2004 @ 16.10.2016, 10:02) *
Формулу выходного напряжения не помню. Лучше измерить.

Вроде *1,17, то есть 270 примерно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игнат
сообщение 16.10.2016, 10:21
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.10.2016
Пользователь №: 50260



Сегодня добрался до распределительного щита и выявил одну особенность: Нуля нет!
Сеть изначально видимо под станки строилась, три фазы приходит и все. То что я считал нулем, оказывается земля!
Межфазное напряжение в норме, везде 380-390 показывает.

Viktor2004, актуален ли ваш совет, с учетом отсутствия нуля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 16.10.2016, 10:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Roman D @ 16.10.2016, 12:19) *
Вроде *1,17, то есть 270 примерно.


Может это и не страшно. А может потребуется реостат еще подключить последовательно. Или резистор проволочный.

Цитата(Игнат @ 16.10.2016, 12:21) *
Viktor2004, актуален ли ваш совет, с учетом отсутствия нуля?


Простите великодушно. А как без нуля тэн подключали? Как перекос напряжений меряли?
Если нейтрать глухозаземлена, возьмите ноль от корпуса щита.

Без нуля можно сделать по выпрямитель по схеме Ларионова из шести диодов
http://naf-st.ru/articles/ip/neupv
Только на выходе получите уже 515 вольт постоянки. Балласт мощный будет обязателен

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.10.2016, 10:28


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.10.2016, 10:37
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Скорее всего, по цеху идет заземляющая магистраль, где-то выше соединяющаяся с нулём. Только за много лет она заржавела или вовсе отгнила.
Так что вооружайтесь советом uvk2 - и вперёд!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 16.10.2016, 10:40
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Roman D @ 16.10.2016, 12:37) *
Скорее всего, по цеху идет заземляющая магистраль, где-то выше соединяющаяся с нулём. Только за много лет она заржавела или вовсе отгнила.
Так что вооружайтесь советом uvk2 - и вперёд!

Дешевле ему будет ноль от арматуры какой-нибудь взять.
Может фидер куда он подключен пару километров петляет по цехам транзитом.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.10.2016, 10:48
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Рано или поздно случится полная потеря контакта, и при коротком замыкании на землю никому мало не покажется.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 16.10.2016, 10:51
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



А я кожей чувствую что просадка у него из-за того что расстрояние до фидера слишком большое.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.10.2016, 10:56
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Viktor2004 @ 16.10.2016, 10:51) *
А я кожей чувствую что просадка у него из-за того что расстрояние до фидера слишком большое.

Но междуфазные напряжения ведь в норме? Ноль здесь практически не нагружен.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 16.10.2016, 12:47
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Было бы межфазное нормально, движок у соседей не сгорел бы


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.10.2016, 13:16
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А ТСу нет веры?
Цитата(Viktor2004 @ 16.10.2016, 16:47) *
Было бы межфазное нормально, движок у соседей не сгорел бы

А если однофазный?
Цитата(Игнат @ 16.10.2016, 3:33) *
Соседи очень недовольны, поскольку уже сгорел их двигатель (что за двигатель точно не скажу).

Цитата(Игнат @ 16.10.2016, 14:21) *
Сегодня добрался до распределительного щита и выявил одну особенность: Нуля нет!
Межфазное напряжение в норме, везде 380-390 показывает.


Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.10.2016, 13:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 16.10.2016, 13:42
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Если однофазный, тогда пусть сосед и ищет ноль
Он ему нужнее

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.10.2016, 14:22


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 16.10.2016, 14:24
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Игнат @ 16.10.2016, 7:47) *
...Что нужно делать с проводкой? Смотреть сечение кабеля?

любоваться на неё icon_twisted.gif в ожидании поломки оборудования или пожара...
оборудование то хоть застраховано?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 9:28
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены