Доброго времени суток!
Проект общеобразовательная школа.
Где и в каком количестве необходимо предусматривать розетки????
(Класс, Спортзал??? Вестибюли???)
Если с жилыми помещениями все понятно, то по школе по этому вопросу нашел только инфу по классу информатики.
Как-то давно вроде читал, что в уч. классах необходимо предусматривать по одной розетки, на каждой стене кроме оконной, но точно не помню где! (а может мне это приснилось).
Вообщем кто знает поделитесь опытом пожалуйста!


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.1.2008, 19:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"в уч. классах необходимо предусматривать "
Все это есть в МГСН 4.06-96, и 03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Д1111111111
сообщение 24.1.2008, 19:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 10295



Таких норм нет, только по высоте.А в техзадании что пишуть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 25.1.2008, 4:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



4.27 У примiщеннях для занять, гурткових повиннi передбачатися
двi штепсельнi розетки: одна - бiля дошки, друга - на протилежнiй
вiд дошки стiнi примiщення.
БУДИНКИ ТА СПОРУДИ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ

ДБН В.2.2-3-97
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.1.2008, 10:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Таких норм нет, только по высоте"

значит и мне приснилось?:

9.35. Для подключения диапроектора, кинопроектора и других технических средств обучения в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях, кружковых помещениях и помещениях для организации продленного дня должны предусматриваться не менее трех штепсельных розеток: одна у классной доски, другая - на противоположной от доски стене помещения, третья - на стене, противоположной окнам. В учебных помещениях должна предусматриваться одна розетка с заземлением, за исключением компьютерного класса и кабинета информатики, где предусматривается не менее пяти таких розеток; предусмотреть локальную компьютерную сеть с выходом в интернет по отдельной оптико-волоконной связи.

В тех задании пишут об остальных розетках, не предусмотреных нормами по минимуму, но желаемых заказчиком. И просто из здравого смысла у проектировщика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 25.1.2008, 11:37
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Цитата(Олега @ 25.1.2008, 10:12) *
значит и мне приснилось?:

9.35. Для подключения диапроектора, кинопроектора и других технических средств обучения в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях, кружковых помещениях и помещениях для организации продленного дня должны предусматриваться не менее трех штепсельных розеток: одна у классной доски, другая - на противоположной от доски стене помещения, третья - на стене, противоположной окнам. В учебных помещениях должна предусматриваться одна розетка с заземлением, за исключением компьютерного класса и кабинета информатики, где предусматривается не менее пяти таких розеток; предусмотреть локальную компьютерную сеть с выходом в интернет по отдельной оптико-волоконной связи.

В тех задании пишут об остальных розетках, не предусмотреных нормами по минимуму, но желаемых заказчиком. И просто из здравого смысла у проектировщика.

Ниче себе, да вы Олега, мои сны смотрите icon_mrgreen.gif За инфу спосибо!
Хорошо, а есть ли какие-нибудь запреты на установку розеток, в вестибюлях, рекреационных, столовых и т.д. Ведь всетаки, ДЕТИ!!! Или все ограничивается только применением УЗО 10-30мА??


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.1.2008, 12:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Сны не смотрел. Только посты.
Запретов на прочие места нет, и слава Богу. Нужда подключить музыку, пылесосы, полотеры, елочную гирлянду... может возникнуть? Вот и лепите.
Мне лично нравится норма высоты выключателей 1,8м, как в д/саду - в старших классах дубины слоняются (типа Дети), у них башка выше, а если руки учесть, то и на потолке низковато будет. При этом "Установка штепсельных розеток в помещениях пребывания учащихся должна предусматриваться на высоте 0,2 м от пола".Ё?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Д1111111111
сообщение 25.1.2008, 13:01
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 10295



Цитата(Олега @ 25.1.2008, 11:28) *
Сны не смотрел. Только посты.
Запретов на прочие места нет, и слава Богу. Нужда подключить музыку, пылесосы, полотеры, елочную гирлянду... может возникнуть? Вот и лепите.
Мне лично нравится норма высоты выключателей 1,8м, как в д/саду - в старших классах дубины слоняются (типа Дети), у них башка выше, а если руки учесть, то и на потолке низковато будет. При этом "Установка штепсельных розеток в помещениях пребывания учащихся должна предусматриваться на высоте 0,2 м от пола".Ё?

В том то и дело-Дубины..........
Вернуться в начало страницы