Чувствую себя еще тем "чайником" но тем не менее спрошу: Выбирается сечение по длительному току, а как оно зависит от длины проводника? Для этого нужно считать потери напряжения? Подскажите плиз.. =)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 10295 ![]() |
Чувствую себя еще тем "чайником" но тем не менее спрошу: Выбирается сечение по длительному току, а как оно зависит от длины проводника? Для этого нужно считать потери напряжения? Подскажите плиз.. =) Для линии 0,4 кВ, PpхL/S х 46(Al);32(Сu); где: Рр расчётная мощность кВт L-длина линии км S- сечение каделя Падение напряжения будет в процентах |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Для выбора по длительному току нужен только длительный ток.
По моим представлениям при определении падения в % для трехфазного переменного тока в линии 0,4 кВ значения кэфф. 21,9 (Al), 13,1 (Cu). 100/y/380/380 y-проводимость 31,7 и 53 соответственно В вольтах - 83,0 (Al), 49,6 (Сu). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 10.1.2008 Из: SPb Пользователь №: 10205 ![]() |
Ну посчитали мы потери напряжения, получили например 3% на длине 50 метров и что? Какие потери допустимые? Если не катит, берем бОльшее сечение так?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
Допустимые посмотри в ПУЭ, требований там много по качеству э/э, проценты никого не е..ут, главное величина напряжения у потребителя (+-5-10% от номинала, точно не помню что в какую сторону, т.к. пиво пью
![]() PS Правильно бери сечение больше, самому потом проблем меньше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 10.1.2008 Из: SPb Пользователь №: 10205 ![]() |
Получается что потери у потребителя не должны превышать 4% от номинального напряжения...Иначе берешь большее сечение и фсе...
З.Ы. А пиво - это гуд =)) |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
Ну посчитали мы потери напряжения, получили например 3% на длине 50 метров и что? Какие потери допустимые? Если не катит, берем бОльшее сечение так? и полезная программа в довесок ССЫЛКА на тему |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Найди ГОСТ 13109-97 там всё написано.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |