Katbert
сообщение 24.1.2008, 13:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 10.1.2008
Из: SPb
Пользователь №: 10205



Чувствую себя еще тем "чайником" но тем не менее спрошу: Выбирается сечение по длительному току, а как оно зависит от длины проводника? Для этого нужно считать потери напряжения? Подскажите плиз.. =)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Д1111111111
сообщение 24.1.2008, 14:03
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 10295



Цитата(Katbert @ 24.1.2008, 12:44) *
Чувствую себя еще тем "чайником" но тем не менее спрошу: Выбирается сечение по длительному току, а как оно зависит от длины проводника? Для этого нужно считать потери напряжения? Подскажите плиз.. =)

Для линии 0,4 кВ, PpхL/S х 46(Al);32(Сu);
где:
Рр расчётная мощность кВт
L-длина линии км
S- сечение каделя
Падение напряжения будет в процентах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.1.2008, 14:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для выбора по длительному току нужен только длительный ток.
По моим представлениям при определении падения в % для трехфазного переменного тока в линии 0,4 кВ значения кэфф. 21,9 (Al), 13,1 (Cu).
100/y/380/380 y-проводимость 31,7 и 53 соответственно
В вольтах - 83,0 (Al), 49,6 (Сu).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katbert
сообщение 24.1.2008, 14:28
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 10.1.2008
Из: SPb
Пользователь №: 10205



Ну посчитали мы потери напряжения, получили например 3% на длине 50 метров и что? Какие потери допустимые? Если не катит, берем бОльшее сечение так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 24.1.2008, 20:42
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Допустимые посмотри в ПУЭ, требований там много по качеству э/э, проценты никого не е..ут, главное величина напряжения у потребителя (+-5-10% от номинала, точно не помню что в какую сторону, т.к. пиво пьюicon_smile.gif). На 50 метрах падения U не заметишь (если сечение КЛ соответсвует нагрузке).
PS Правильно бери сечение больше, самому потом проблем меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katbert
сообщение 25.1.2008, 11:18
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 10.1.2008
Из: SPb
Пользователь №: 10205



Получается что потери у потребителя не должны превышать 4% от номинального напряжения...Иначе берешь большее сечение и фсе...

З.Ы. А пиво - это гуд =))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 25.1.2008, 12:53
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(Katbert @ 24.1.2008, 14:28) *
Ну посчитали мы потери напряжения, получили например 3% на длине 50 метров и что? Какие потери допустимые? Если не катит, берем бОльшее сечение так?

и полезная программа в довесок ССЫЛКА на тему
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 26.1.2008, 2:44
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Найди ГОСТ 13109-97 там всё написано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения