Впрочную поверхность 7.1квт Пвс 3x4 уложеным в штробе. , Потянет ли кабель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Впрочную поверхность 7.1квт Пвс 3x4 уложеным в штробе. , Потянет ли кабель |
| Гость_Гость_ДмитрийН_*_* |
3.10.2016, 8:08
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите эсперты.
Впрочную поверхность 7.1квт электрик подкючил от щитка через автомат 32А и Пвс 3x4 уложеным в штробе. Вот теперь волнуюсь Выдержит ли кабель с таким сечением эту нагрузку защитит ли его автомат. И какие последствия такой эксплуатации |
|
|
Гость_ДмитрийН_* Впрочную поверхность 7.1квт Пвс 3x4 уложеным в штробе. 3.10.2016, 8:08
Гость сочувствующий Для начала, назначение ПВС:
ПВС — провод соединит... 3.10.2016, 8:38
ДмитоийН Понятно, но как я понимаю это не особо критично,
А... 3.10.2016, 8:57
Pantryk Токовая нагрузка впритык, но проходит, а т.к. все ... 3.10.2016, 9:14
Гость_ДмитрийН_* В таблицах в интернете пушут 27А на 4 квадрата для... 3.10.2016, 14:49
Костян челябинский Абсолютно безграмотности и неправильно.
1. В места... 3.10.2016, 16:32
Pantryk По ПУЭ для сечения 4 м кв.: 2 провода (нагруженных... 3.10.2016, 17:02
Гость_ДмитрийН_* Спасибо за ответы.
Уважаемые гуру нужен совет, ес... 3.10.2016, 18:18
Искра Цитата(Гость_ДмитрийН_* @ 3.10.2016, 18:1... 3.10.2016, 18:58
Костян челябинский Я бы передал за счёт этого дебила 3.10.2016, 19:03
17 По поводу дебила не горячитесь. Просто некоторые н... 3.10.2016, 19:09
Олега Цитата(17 @ 3.10.2016, 19:09) По поводу д... 3.10.2016, 20:47
Костян челябинский Значит заказчик и типамастер нашли друг друга
Кто... 3.10.2016, 20:39
Костян челябинский Олега, тоже согласен. Поэтому считаю,что переделку... 3.10.2016, 20:51
Гость_ДмитрийН_* На электрике и материале не экономил.
Так как элек... 3.10.2016, 22:01
savelij® Цитата(Гость_ДмитрийН_* @ 3.10.2016, 22:0... 4.10.2016, 0:43
profeMaster на провод 2,5 мм2 автомат 16 А
> Как соединить... 4.10.2016, 0:21
Гость_ДмитрийН_* 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавлива... 4.10.2016, 9:11
Pantryk Дело в том, что нормативные документы не допускают... 4.10.2016, 10:24
BR2009 Просто некоторые находят электрика подешевле, а по... 7.10.2016, 18:07
Гость Есть мнение что в духовках есть предохранители, ос... 10.10.2016, 19:51![]() ![]() ![]() |
|