35 кВ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Пробой изоляции произошел на 60 кВ.
Напряжение я поднимал ступенчато и наблюдал: 5кВ (20 сек) 10 кВ (10 сек) 15 кВ (20 сек) 20 кВ (12 сек) 25 кВ (10 сек) 35 кВ (50 сек) 50 кВ (50 сек) 60 кВ (37 секунд) далее произошел пробой. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Термоусадка чёрная 40/20., куплена метражом.
Пробой одной стенки - 8кВ переменки. АИД-70 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Ну вот в общем то теперь расскажу для чего я это затеял, и имеет ли этот эксперимент практическое применение.
Мы иногда испытываем высоковольтные кабели, и я заметил часто нам говорят не нужно подавать полное испытательное напряжение (36, 60 кВ) давай типа пожалеем изоляцию. А однажды при испытании произошел пробой изоляции, я тогда испытывал полным испытательным напряжением (установкой СНЧ), правда то был кабель из сшитого полителена на 10 кВ я испытывал 17,7 кВ. Испытал 9 кабелей все норм, а на последнем десятом произошел пробой изоляции. Тут меня некторые наши вышеменястоящие стали ругать, а один намного вышеменястоящий вообще заявил, типа я своими испытаниями загубил кабель. А пробой был в муфте (чето они там разобрались нарушена технология установки муфты). Я этот эксперимент снял на видео, и теперь таким умникам буду показывать. И к тому же я и представить не мог сколько выдержит изоляция кабеля ВВГнг 3х1,5 (выполненого по ТУ) почему, я на этом акцентирую (ТУ имею ввиду), да по тому что этот кабель не соответствует ГОСТ на нем изоляция на 0,3 кВ, а на ГОСТовском кабеле изоляция 0,6 кВ. Я приготовил и ГОСТовский кабель ВВГнг 2х1,5, думал сравню напряжение пробоя и на ТУшном и на ГОСТовском, но не стал даже пробовать, если уж ТУшный выдержал до 60 кВ, то пробить ГОСТовский у меня не хватит напряжения моего СКАТ-70. Возможно для многих этот эксперимент не имеет практического применения и не имеет смысла, но для меня он имеет смысл. Тема переносится в курилку... там профи могут насладиться ставками и результатами в полной мере. Савелий, я точно знаю, некоторые наши профессионалы не хотят тратить время на болтовню в курилке. Спасибо хоть сразу не перенесли, возможно в том случае ответов было бы гораздо меньше. Хотя думаю эта тема для курилки. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Если уж ТУшный выдержал до 60 кВ, то пробить ГОСТовский у меня не хватит напряжения моего СКАТ-70. Если он в течении нескольких минут выдержал такое напряжение, то это не означает, что он длительно сможет выдержать это напряжение. Старый электрик рассказывал как они на 10 кВ поставили обычный КРПТ. Перед тем как его пробило отработал несколько часов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. то пробить ГОСТовский у меня не хватит напряжения моего СКАТ-70. 2. но для меня он имеет смысл. 1. откуда такая уверенность? 2. какой же? что ВВ кабели надо испытывать? пысы: никто не против экспериментов, но зачастую они для того, чтобы сказать"ух ты" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
пысы: никто не против экспериментов, но зачастую они для того, чтобы сказать"ух ты" Я для этого и делал. ![]() ![]() ![]() -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Я приготовил и ГОСТовский кабель ВВГнг 2х1,5, думал сравню напряжение пробоя и на ТУшном и на ГОСТовском, но не стал даже пробовать. Интересно было бы сравнить с более слабой "гибкой" изоляцией (ПВС, ШВВП, ВВП-2...) -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Какой-то хлипкий монтажный типа МГШВ при плавном подъеме выдержал больше десятки.