35 кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 30.9.2016, 14:56
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Пробой изоляции произошел на 60 кВ.
Напряжение я поднимал ступенчато и наблюдал:
5кВ (20 сек)
10 кВ (10 сек)
15 кВ (20 сек)
20 кВ (12 сек)
25 кВ (10 сек)
35 кВ (50 сек)
50 кВ (50 сек)
60 кВ (37 секунд) далее произошел пробой.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.9.2016, 15:13
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Термоусадка чёрная 40/20., куплена метражом.
Пробой одной стенки - 8кВ переменки. АИД-70
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 30.9.2016, 15:44
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Ну вот в общем то теперь расскажу для чего я это затеял, и имеет ли этот эксперимент практическое применение.
Мы иногда испытываем высоковольтные кабели, и я заметил часто нам говорят не нужно подавать полное испытательное напряжение (36, 60 кВ) давай типа пожалеем изоляцию. А однажды при испытании произошел пробой изоляции, я тогда испытывал полным испытательным напряжением (установкой СНЧ), правда то был кабель из сшитого полителена на 10 кВ я испытывал 17,7 кВ. Испытал 9 кабелей все норм, а на последнем десятом произошел пробой изоляции. Тут меня некторые наши вышеменястоящие стали ругать, а один намного вышеменястоящий вообще заявил, типа я своими испытаниями загубил кабель. А пробой был в муфте (чето они там разобрались нарушена технология установки муфты).
Я этот эксперимент снял на видео, и теперь таким умникам буду показывать.
И к тому же я и представить не мог сколько выдержит изоляция кабеля ВВГнг 3х1,5 (выполненого по ТУ) почему, я на этом акцентирую (ТУ имею ввиду), да по тому что этот кабель не соответствует ГОСТ на нем изоляция на 0,3 кВ, а на ГОСТовском кабеле изоляция 0,6 кВ. Я приготовил и ГОСТовский кабель ВВГнг 2х1,5, думал сравню напряжение пробоя и на ТУшном и на ГОСТовском, но не стал даже пробовать, если уж ТУшный выдержал до 60 кВ, то пробить ГОСТовский у меня не хватит напряжения моего СКАТ-70.
Возможно для многих этот эксперимент не имеет практического применения и не имеет смысла, но для меня он имеет смысл.

Цитата(savelij® @ 29.9.2016, 23:08) *
Тема переносится в курилку... там профи могут насладиться ставками и результатами в полной мере.

Савелий, я точно знаю, некоторые наши профессионалы не хотят тратить время на болтовню в курилке. Спасибо хоть сразу не перенесли, возможно в том случае ответов было бы гораздо меньше. Хотя думаю эта тема для курилки.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 30.9.2016, 16:58
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Nail @ 30.9.2016, 16:44) *
Если уж ТУшный выдержал до 60 кВ, то пробить ГОСТовский у меня не хватит напряжения моего СКАТ-70.

Если он в течении нескольких минут выдержал такое напряжение, то это не означает, что он длительно сможет выдержать это напряжение. Старый электрик рассказывал как они на 10 кВ поставили обычный КРПТ. Перед тем как его пробило отработал несколько часов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.9.2016, 18:17
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Nail @ 30.9.2016, 16:44) *
1. то пробить ГОСТовский у меня не хватит напряжения моего СКАТ-70.
2. но для меня он имеет смысл.

1. откуда такая уверенность?
2. какой же? что ВВ кабели надо испытывать?

пысы: никто не против экспериментов, но зачастую они для того, чтобы сказать"ух ты"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 30.9.2016, 22:02
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(с2н5он @ 30.9.2016, 19:17) *
пысы: никто не против экспериментов, но зачастую они для того, чтобы сказать"ух ты"

Я для этого и делал. icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 1.10.2016, 0:51
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Nail @ 30.9.2016, 14:44) *
Я приготовил и ГОСТовский кабель ВВГнг 2х1,5, думал сравню напряжение пробоя и на ТУшном и на ГОСТовском, но не стал даже пробовать.

Интересно было бы сравнить с более слабой "гибкой" изоляцией (ПВС, ШВВП, ВВП-2...)


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.10.2016, 12:38
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Какой-то хлипкий монтажный типа МГШВ при плавном подъеме выдержал больше десятки.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 4:03
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены