В тетради записано дельтаЭЛ/w=0,5-0,9% (на один виток w). Преподаватель говорил, что это из практических наблюдений. Я использовал для вычесления виткво на первичной катушке U1/дельтаЭЛ. Верно ли? (5,6 пункты)
В 15, 16 пунктах выходит странный eds. Почему-то отрецательный, где-то косяк. Не могу понять, где. Даже, если предположить, что отрицательный это норма, то E1/E2 не будет k (коэфициент транформатора). В 21, 22 пунктах использовал для вычисления мощностей ранее полученные сопротивления, не уверен, что правильно делал. В любом случае, в 19 пункте коэфициент потерь электроэнергии должен быть 0,9-0,99%, а не мои 16%. Не могу найти ошибку. Помогите, пожалуйста. Не хочу в последующие дни тратить время на эту задачу, ещё графики чертить.
|
|
|
njuhaandrej Трудности определения параметров трансформатора (задача) 27.9.2016, 20:10
Dimka1 R01 и R02 неверно вычислили, поэтому у Вас и получ... 27.9.2016, 23:20
njuhaandrej Цитата(Dimka1 @ 27.9.2016, 23:20) R01 и R... 28.9.2016, 7:57
Dimka1 длинну провода нужно в метрах, а площадь сечения п... 28.9.2016, 8:10
njuhaandrej Цитата(Dimka1 @ 28.9.2016, 8:10) длинну п... 28.9.2016, 11:56
Dimka1 Цитата(njuhaandrej @ 28.9.2016, 12:56) ... 28.9.2016, 13:10
njuhaandrej Цитата(Dimka1 @ 28.9.2016, 13:10) У вас в... 28.9.2016, 13:34
Dimka1 Тогда выясните у препода точно что такое dL и как ... 28.9.2016, 13:56![]() ![]() ![]() |
|