Уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, своим экспертным мнением человеку далекому от электрики. Ситуация: необходимо подключение к сети индукционной отдельно стоящей электрической плиты номинальной мощностью макс.10,0 кВт. Проблема:не могу понять достаточно ли сечение имеющегося проведенного кабеля для подключения электроплиты. Уточнения: 1) Планируется подключение плиты в 3-ю розетку справа внизу рядом с полом (см. фото кухни - крайний правый прямоугольник отмечен красным цветом); 2) Сфоткал электрощиток - отметил красным цветом какой автомат ведет к этой розетке; 3) На этот автомат также запитаны еще 2 места (см. фото кухни выделены красным цветом). Вопрос: Можно ли подключать в эту розетку электроплиту по имеющейся схеме? Или же нужно проводить отдельный (более мощный) кабель? Заранее большое вам спасибо за ответы!
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
10 000/220 = 45,45 Ампер
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Отдельный более мощный кабель
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.9.2016 Пользователь №: 50100 ![]() |
Спасибо за ответы.
45 Ампер - это автомат такой должен в щитке на этот кабель стоять? Какого сечения должен быть более мощный кабель? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
45 А - это потребление вашей плиты на максимуме. Автомат должен быть НЕ БОЛЬШЕ. 40, а лучше 32А. Кабель по правилам не ниже 6 квадрат. Но меня гложут смутные сомнения... У вас дом не с газом ли? Хотелось бы видеть фото вашего подъездного и\или квартирного щита со снятой крышкой.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
45 А - это потребление вашей плиты на максимуме. Автомат должен быть НЕ БОЛЬШЕ. 40, а лучше 32А. Кабель по правилам не ниже 6 квадрат. Но меня гложут смутные сомнения... У вас дом не с газом ли? Хотелось бы видеть фото вашего подъездного и\или квартирного щита со снятой крышкой. ...и автоматы в проекции не снизу, а так, что бы видны были номиналы... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |