Уважаемые форумчане!

Помогите, пожалуйста, своим экспертным мнением человеку далекому от электрики.
Ситуация: необходимо подключение к сети индукционной отдельно стоящей электрической плиты номинальной мощностью макс.10,0
кВт.
Проблема:не могу понять достаточно ли сечение имеющегося проведенного кабеля для подключения электроплиты.

Уточнения:
1) Планируется подключение плиты в 3-ю розетку справа внизу рядом с полом (см. фото кухни - крайний правый прямоугольник отмечен красным цветом);
2) Сфоткал электрощиток - отметил красным цветом какой автомат ведет к этой розетке;
3) На этот автомат также запитаны еще 2 места (см. фото кухни выделены красным цветом).

Вопрос: Можно ли подключать в эту розетку электроплиту по имеющейся схеме? Или же нужно проводить отдельный (более мощный) кабель?

Заранее большое вам спасибо за ответы!
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 84%
Прикрепленное изображение
1613 x 1210 (578.39 килобайт)
 Уменьшено до 79%
Прикрепленное изображение
1210 x 1613 (435.51 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.9.2016, 23:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



10 000/220 = 45,45 Ампер


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.9.2016, 4:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Отдельный более мощный кабель


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oles
сообщение 27.9.2016, 10:09
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.9.2016
Пользователь №: 50100



Спасибо за ответы.

45 Ампер - это автомат такой должен в щитке на этот кабель стоять?
Какого сечения должен быть более мощный кабель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.9.2016, 11:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



45 А - это потребление вашей плиты на максимуме. Автомат должен быть НЕ БОЛЬШЕ. 40, а лучше 32А. Кабель по правилам не ниже 6 квадрат. Но меня гложут смутные сомнения... У вас дом не с газом ли? Хотелось бы видеть фото вашего подъездного и\или квартирного щита со снятой крышкой.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 27.9.2016, 16:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1014
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Костян челябинский @ 27.9.2016, 11:42) *
45 А - это потребление вашей плиты на максимуме. Автомат должен быть НЕ БОЛЬШЕ. 40, а лучше 32А. Кабель по правилам не ниже 6 квадрат. Но меня гложут смутные сомнения... У вас дом не с газом ли? Хотелось бы видеть фото вашего подъездного и\или квартирного щита со снятой крышкой.

...и автоматы в проекции не снизу, а так, что бы видны были номиналы...


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения