Берт87
сообщение 22.9.2016, 9:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2015
Пользователь №: 47269



Добрый день!

В ВРУ частного дома заходит 380 Вольт. Три фазы приходят на 32 А автомат . PEN проводник заходит сразу в счётчик с счётчика на шину N . А так же имеется шина PE
Между шиной и нулём нету перемычки. И шина PE повторно не заземлена. Далее с счётчика фазы сажаются на 25А трёх полюсный автомат. На этом автомате сидит котёл, а также с одного(со второго) полюса сделали перемычку на 25 (однополюсный) автомат. Далее с этого автомата в дом одним проводом ВВГ 3-ёх жильный на 4кв.мм заходит в дом. В щитке около 10 автоматов с перемычками на разные группы и на ванну одно узо 25 А. УЗО выбивает так как имеется КЗ между нулём и землёй в цепи(щиток -ванная). Все коробки спрятаны под потолком.
Отсюда ряд вопросов:
1. Почему выбивает УЗО если PE проводник не заземлён?
2. Если откинуть землю этой цепи от PE шины и изолировать её, и посадить на один из автоматов на сколько это будет безопасно?
3. Почему говорят что узо надо только ставить в ванную и на кухню? А что на остальных розетках не может замкнуть какой то прибор?
4.Что это за система заземления ? TT не доведённая до конца(нет повторного заземления) или повторное заземление носит рекомендательный характер?
5.Не запрещена ли система ТТ в частных домах, если ВЛ в отличном состоянии?
6. Если между шинами N и PE кинуть перемычку и заземлить шину PE, можно будет считать что эта система TN-C-S(если закрыть глаза на то что PEN проводник должен сажаться только на шину PE)
7. Для чего энергоснабжающая организация нарушают ПУЭ (заводя в счётчик PEN) ?
8.Необходимо ли дополнительно тянуть ещё два кабеля от двух других фаз. В доме сделан ремонт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 22.9.2016, 11:12
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Глаза слезятся icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 22.9.2016, 20:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Ваня Иванов @ 22.9.2016, 16:32) *
Сделайте так, как показано на схеме, и будет Вам счастье!
[attachment=46988:________...________.PNG]

УУ Берт87,Ч четырехпроводная а не пятипроводная сеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.9.2016, 20:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



значит так:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
Прикрепленное изображение
599 x 551 (58.89 килобайт)


Цитата(Берт87 @ 22.9.2016, 9:56) *
7. Для чего энергоснабжающая организация нарушают ПУЭ (заводя в счётчик PEN) ?

А что в ПУЭ про это сказано? напомните пожалуйста..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Берт87
сообщение 23.9.2016, 8:14
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2015
Пользователь №: 47269



1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с
какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу
распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и
нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для
проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть
подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 23.9.2016, 11:18
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



1. Утечка.
2 Бессмыслица
3 Кто говорит? Надо ставить!
4 Надо довести до ТТ или до TN/
5 Нет!
6 Да, но лучше перенести PEN на PE.
7 Не нарушает
8. Зачем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.9.2016, 12:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Берт87 @ 23.9.2016, 8:14) *
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с
какой-либо точки электроустановки,...

А где вы увидели разделение до счетчика ? коль к нему приходит PEN-проводник ?
Делите себе на здоровье после счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения