Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.11.2015 Пользователь №: 47269 ![]() |
Добрый день!
В ВРУ частного дома заходит 380 Вольт. Три фазы приходят на 32 А автомат . PEN проводник заходит сразу в счётчик с счётчика на шину N . А так же имеется шина PE Между шиной и нулём нету перемычки. И шина PE повторно не заземлена. Далее с счётчика фазы сажаются на 25А трёх полюсный автомат. На этом автомате сидит котёл, а также с одного(со второго) полюса сделали перемычку на 25 (однополюсный) автомат. Далее с этого автомата в дом одним проводом ВВГ 3-ёх жильный на 4кв.мм заходит в дом. В щитке около 10 автоматов с перемычками на разные группы и на ванну одно узо 25 А. УЗО выбивает так как имеется КЗ между нулём и землёй в цепи(щиток -ванная). Все коробки спрятаны под потолком. Отсюда ряд вопросов: 1. Почему выбивает УЗО если PE проводник не заземлён? 2. Если откинуть землю этой цепи от PE шины и изолировать её, и посадить на один из автоматов на сколько это будет безопасно? 3. Почему говорят что узо надо только ставить в ванную и на кухню? А что на остальных розетках не может замкнуть какой то прибор? 4.Что это за система заземления ? TT не доведённая до конца(нет повторного заземления) или повторное заземление носит рекомендательный характер? 5.Не запрещена ли система ТТ в частных домах, если ВЛ в отличном состоянии? 6. Если между шинами N и PE кинуть перемычку и заземлить шину PE, можно будет считать что эта система TN-C-S(если закрыть глаза на то что PEN проводник должен сажаться только на шину PE) 7. Для чего энергоснабжающая организация нарушают ПУЭ (заводя в счётчик PEN) ? 8.Необходимо ли дополнительно тянуть ещё два кабеля от двух других фаз. В доме сделан ремонт |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
Глаза слезятся
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.11.2015 Пользователь №: 47269 ![]() |
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с
какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
1. Утечка.
2 Бессмыслица 3 Кто говорит? Надо ставить! 4 Надо довести до ТТ или до TN/ 5 Нет! 6 Да, но лучше перенести PEN на PE. 7 Не нарушает 8. Зачем? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |