Здравствуйте.

Есть газовый котел требование к подключению которого следующее (из паспорта):

Для работы котла и обеспечения безопасности необходимо заземление
корпуса/котла!
Для обеспечения контроля пламени необходимо соединение провода PEN с
защитным заземлением.
Если потребителем не предусмотрено это соединение, например, при
двухфазной схеме, то необходимо установить разделительный
трансформатор.

После окончания строительства дома (котел работал 2 года во время строительства без проблем)
начались проблемы с потерей контроля пламени.
После поиска проблем (чистка, замена блоков автоматики, регулировки газа - бесполезно) обнаружилось, что сопротивление между
шиной земли (РЕ) и шиной нуля (N) в щите подключение составляет 57 Ом (в соседнем строении составило 9 Ом и проблем с работой котла нет).
Схема подключения:
 Уменьшено до 54%
Прикрепленное изображение
571 x 571 (37.67 килобайт)


Я считаю, что для нормальной работы котла требуется дополнительно соединить N и PE как можно ближе к котлу.

Теперь проблема:
Прошу профессионалов дать ссылки на нормативные документы (пункты) для обоснования моего выбора.
Главный энергетик (бывший инспектор РосТехНадзора - пенсионер) полностью игнорирует мои требования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.9.2016, 20:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Den Ower, не может быть меж N и РЕ 57 Ом... видимо проблемы с РЕ


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Den Ower
сообщение 21.9.2016, 20:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.9.2016
Пользователь №: 50074



Я отсоединил котел и замерил сопротивление между шинами в щите - как есть так и есть 57 Ом.
Я хорошо понимаю, что так не должно быть. На вводе в земельный участок ноль заземлен (со слов энергетика).
Энергетик утверждает, что в доме смонтирована пятипроводная система. В цепи до котла не установлено УЗО.
Энергетик в упор не хочет проверять ни провода РЕ ни N.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.9.2016, 21:10
Сообщение #4





Гости






Цитата(Den Ower @ 21.9.2016, 19:35) *
Для работы котла и обеспечения безопасности необходимо заземление корпуса/котла!
Для обеспечения контроля пламени необходимо соединение провода PEN с защитным заземлением.
Если потребителем не предусмотрено это соединение, например, при двухфазной схеме, то необходимо установить разделительный
трансформатор
.


При подключении котла через разделительный трансформатор запрещено заземлять его корпус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.9.2016, 21:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость @ 21.9.2016, 21:10) *
При подключении котла через разделительный трансформатор запрещено заземлять его корпус.
максимум вторичку нельзя, про запрет заземления корпуса впервые слышу


Автор, короче говоря, требуйте проверки "металлосвязи" меж N и РЕ
соединять ноль и землю после "разделения" недопустимо


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.9.2016, 21:25
Сообщение #6





Гости






Цитата(haramamburu @ 21.9.2016, 21:17) *
Автор, короче говоря, требуйте проверки "металлосвязи" меж N и РЕ


При подключении котла через разделительный трансформатор об этом нужно забыть.

Причина в другом ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.9.2016, 21:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость @ 21.9.2016, 21:25) *
При подключении котла через разделительный трансформатор об этом нужно забыть.

Причина в другом ...
не "нужно" а "можно", и потом, речь о фазозависимом котле как я понимаю, так что ваш разделительный тут побоку.



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Den Ower
сообщение 22.9.2016, 4:11
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.9.2016
Пользователь №: 50074



Господа!
Я хорошо понимаю, что котел подключен неправильно.
Мне нужны нормативные ссылки, чтобы ткнуть носом главного энергетика (он, например, в упор не ставил на оборудование бассейна УЗО пока
я не ткнул его носом в паспорта оборудования).

______________________________________________________
С электриками все просто:
-знаешь 2 провода - 2 разряд;
- знаешь 3 провода - 3 разряд;
- знаешь 4 провода - 4 разряд;
- знаешь 5 провода - 5 разряд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.9.2016, 8:52
Сообщение #9





Гости






Нужно смотреть комплекс ГОСТ Р 50571, в частности:
ГОСТ 30331.1 - системы, разделение PEN;
ГОСТ Р 50571.3 - автоматич. отключ. питания, эл. разделение;
ГОСТ Р 50571.5.54 - защитные проводники;
ГОСТ Р 50571.7.ХХ - ванны, бассейны и пр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:34
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены