![]() Дополнительное заземление нуля , Проблема с подключением газового котла |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Дополнительное заземление нуля , Проблема с подключением газового котла |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.9.2016 Пользователь №: 50074 ![]() |
Здравствуйте.
Есть газовый котел требование к подключению которого следующее (из паспорта): Для работы котла и обеспечения безопасности необходимо заземление корпуса/котла! Для обеспечения контроля пламени необходимо соединение провода PEN с защитным заземлением. Если потребителем не предусмотрено это соединение, например, при двухфазной схеме, то необходимо установить разделительный трансформатор. После окончания строительства дома (котел работал 2 года во время строительства без проблем) начались проблемы с потерей контроля пламени. После поиска проблем (чистка, замена блоков автоматики, регулировки газа - бесполезно) обнаружилось, что сопротивление между шиной земли (РЕ) и шиной нуля (N) в щите подключение составляет 57 Ом (в соседнем строении составило 9 Ом и проблем с работой котла нет). Схема подключения: Я считаю, что для нормальной работы котла требуется дополнительно соединить N и PE как можно ближе к котлу. Теперь проблема: Прошу профессионалов дать ссылки на нормативные документы (пункты) для обоснования моего выбора. Главный энергетик (бывший инспектор РосТехНадзора - пенсионер) полностью игнорирует мои требования. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Den Ower, не может быть меж N и РЕ 57 Ом... видимо проблемы с РЕ
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.9.2016 Пользователь №: 50074 ![]() |
Я отсоединил котел и замерил сопротивление между шинами в щите - как есть так и есть 57 Ом.
Я хорошо понимаю, что так не должно быть. На вводе в земельный участок ноль заземлен (со слов энергетика). Энергетик утверждает, что в доме смонтирована пятипроводная система. В цепи до котла не установлено УЗО. Энергетик в упор не хочет проверять ни провода РЕ ни N. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Для работы котла и обеспечения безопасности необходимо заземление корпуса/котла! Для обеспечения контроля пламени необходимо соединение провода PEN с защитным заземлением. Если потребителем не предусмотрено это соединение, например, при двухфазной схеме, то необходимо установить разделительный трансформатор. При подключении котла через разделительный трансформатор запрещено заземлять его корпус. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
При подключении котла через разделительный трансформатор запрещено заземлять его корпус. максимум вторичку нельзя, про запрет заземления корпуса впервые слышуАвтор, короче говоря, требуйте проверки "металлосвязи" меж N и РЕ соединять ноль и землю после "разделения" недопустимо -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
При подключении котла через разделительный трансформатор об этом нужно забыть. не "нужно" а "можно", и потом, речь о фазозависимом котле как я понимаю, так что ваш разделительный тут побоку.Причина в другом ... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.9.2016 Пользователь №: 50074 ![]() |
Господа!
Я хорошо понимаю, что котел подключен неправильно. Мне нужны нормативные ссылки, чтобы ткнуть носом главного энергетика (он, например, в упор не ставил на оборудование бассейна УЗО пока я не ткнул его носом в паспорта оборудования). ______________________________________________________ С электриками все просто: -знаешь 2 провода - 2 разряд; - знаешь 3 провода - 3 разряд; - знаешь 4 провода - 4 разряд; - знаешь 5 провода - 5 разряд. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Нужно смотреть комплекс ГОСТ Р 50571, в частности:
ГОСТ 30331.1 - системы, разделение PEN; ГОСТ Р 50571.3 - автоматич. отключ. питания, эл. разделение; ГОСТ Р 50571.5.54 - защитные проводники; ГОСТ Р 50571.7.ХХ - ванны, бассейны и пр. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |