гудит микроволновка , есть три фазы.Две из них нагружены черз тиристорные перключ -короче не |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
гудит микроволновка , есть три фазы.Две из них нагружены черз тиристорные перключ -короче не |
22.1.2008, 13:45
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 11.1.2008 Пользователь №: 10208 |
есть три фазы.Две из них нагружены черз тиристорные перключ -короче помехи в сети этих фаз.3 фаза свободна и на ней обыкновенные потребители.холодильник телик комп микроволновка эл плита и тд.так вот микроволновка гудит когда включены тиристорные устройства на 2 других фазах. выключаешь эти тиристор ус-ва гуд прекращается.Вопрос- Как помехи поподают в эту 3 свободную фазу (через ноль что-ли )Как избежать этого? Какие есть идеи что говорит теория?
Иешё в нормальном состоянии (когда все 3 фазы в одинаковых условиях) такая картина.Включаю одну секцию котла 6квт на 1 фазе свет лампочки включенной с этой фазы как положено пригосает (такая нагрузка пошла)Включаю 2 секцию нагруженную на 2 фазу лампочка которая пригасала при включении 1 секции так как включена с неё повышает своё свечени -тоесть напряжение на этой фазе ясно что повысилось.как это объяснить (опять-же проблемы с нулём )Кстати выполнено прекрасное заземление щита по треб пуэ ноль посажен на щит. |
|
|
|
|
22.1.2008, 17:17
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
про микроволновку понятно. Помехи проходят через ноль. Избавится от это можно установив сетевые фильтры на тиристорные регуляторы ну можно и на микроволновку. А с котлом чтото не понятно если просадка напряжения на 1 фазе то при включении нагрузки на 2 фазу там также должна быть просадка, а на первой фазе востаналиваться не должна.
|
|
|
23.1.2008, 8:15
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 11.1.2008 Пользователь №: 10208 |
про микроволновку понятно. Помехи проходят через ноль. Избавится от это можно установив сетевые фильтры на тиристорные регуляторы ну можно и на микроволновку. А с котлом чтото не понятно если просадка напряжения на 1 фазе то при включении нагрузки на 2 фазу там также должна быть просадка, а на первой фазе востаналиваться не должна. воти я так мыслю правильно меня понял,но почему именно так непонятно может что с нулём на вводе или с подстанции приходит эта проблема.почему вот именно эти фазы так связаны противоестественномежду собой только через ноль перекос фаз на тп так вылазит наверное или как? |
|
|
23.1.2008, 20:07
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Иешё в нормальном состоянии (когда все 3 фазы в одинаковых условиях) такая картина.Включаю одну секцию котла 6квт на 1 фазе свет лампочки включенной с этой фазы как положено пригосает (такая нагрузка пошла)Включаю 2 секцию нагруженную на 2 фазу лампочка которая пригасала при включении 1 секции так как включена с неё повышает своё свечени -тоесть напряжение на этой фазе ясно что повысилось.как это объяснить (опять-же проблемы с нулём )Кстати выполнено прекрасное заземление щита по треб пуэ ноль посажен на щит. Не может ли наблюдаемый Вами эффект быть результатом векторного сложения падения напряжений от токов двух фаз (от двух секций котла), протекающих по общему проводу (при перекосе фаз). Эта векторная сумма в трехфазной цепи даже для двух фаз из трех (при третьей ненагруженной) вроде бы меньше, чем падение напряжения от тока в каждой фазе в отдельности. Попробуйте посчитать- может так и есть? -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
|
|
24.1.2008, 9:50
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 11.1.2008 Пользователь №: 10208 |
Добрый вечер. Не может ли наблюдаемый Вами эффект быть результатом векторного сложения падения напряжений от токов двух фаз (от двух секций котла), протекающих по общему проводу (при перекосе фаз). Эта векторная сумма в трехфазной цепи даже для двух фаз из трех (при третьей ненагруженной) вроде бы меньше, чем падение напряжения от тока в каждой фазе в отдельности. Попробуйте посчитать- может так и есть? Что и требовалось доказать.Как и предлогается это последствия перекоса фаз приходящего с ввода от тп.Проверю контакты особенно ноля ну а остальное пусть как есть.проблем не создаёт-просто интересный эфект получается.как бы наоборот |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 7:12 |
|
|
|
|