![]() Стояк ВВГ нг LS 5x95 , как его смонтировать на 25 этажей? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Стояк ВВГ нг LS 5x95 , как его смонтировать на 25 этажей? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Пересчитать = выбрать алюминиевый с учетом длительно допустимого для него тока с учетом условий прокладки. Т.е. Замена на алюминиевый одножильный такого же сечения должна быть просчитана и подтверждена.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
А как механически крепить на каждом этаже собираетесь?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2013 Из: Уфа Пользователь №: 37052 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |