подключение 3 фазного счетчика с трансформаторами тока , подключение в сеть 3 фазного счетчика

михеил
сообщение 18.9.2016, 16:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.9.2016
Из: грузия
Пользователь №: 50062



Привет госпожа, помогите подключит в сеть 3 фазного счетчика (украинский 5 (100) А ), с трансформаторами тока. У меня есть 250 кВт. нагрузка. Какой трансформатор тока включит в нем 400/5 или больше? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.9.2016, 17:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если у Вас счётчик на 100 А, то его не подключают через трансформаторы
марку озвучьте, а так 400/5 хватит


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 18.9.2016, 18:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



с2н5он, Это максимальный ток 100 А, а номинальный 5 А.
Соответственно , 5(100) можно подключить через ТТ, а вот 10 (100) уже нет.
михеил Как раз в притык 400/5


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
михеил
сообщение 19.9.2016, 1:46
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.9.2016
Из: грузия
Пользователь №: 50062



у меня 250 кВт нагрузка нем пойдет 400/5??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.9.2016, 3:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(yuoras @ 18.9.2016, 22:47) *
Соответственно , 5(100) можно подключить через ТТ, а вот 10 (100) уже нет.

Вот это да....
А можно паспорт такого "универсального" счётчика посмотреть? Ну или фото....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.9.2016, 7:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(михеил @ 19.9.2016, 2:46) *
пойдет 400/5??

если со чтением по русски плохо, воспользуйтесь онлайн переводчиком


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 19.9.2016, 12:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



ЛЕША, так есть ещё по-мощнее 5(120)А
НИК 5(120)А


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.9.2016, 0:01
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может ошибаюсь, но в тех же Никах - в паспорте ТТ включение прописано для счётчиков 5(10) А, прямое 5(60/100/120)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 20.9.2016, 10:05
Сообщение #9


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Ну да, написано, что комбинированное включение (исп.К1) это 5(10)А. Но метрологически погрешности привязаны к базовому току, поэтому невозможность использования счетчика 5(100) в трансформаторном включении скорее всего чисто юридическая, а не техническая. Небольшая разница в чувствительности(начала счета) между 5(10) и 5(100) все же есть 10мА против 12,5мА, но врядли погрешность в обоих случаях сильно отличается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.9.2016, 12:31
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



какая юридическая, если в мануале черным по белому схемы подключения?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 20.9.2016, 15:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



с2н5он,
Цитата
но в тех же Никах - в паспорте ТТ включение прописано для счётчиков 5(10) А

Можно использовать 5(10) как прямоточный счётчик ? Это тоже не написано в паспорте .

1.У нас такие схемы ,даже строгий Гостстандарт разрешает , то есть, включение 5(100) через трансформаторы.
2.Паспорт , это просто рекомендации к действию .
а) в паспортах написано , межповерочный интервал счётчика , к примеру Меркурий раз в 16-лет , а сертификат от Гостстандарта раз в 6-ть лет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.9.2016, 19:00
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(yuoras @ 20.9.2016, 16:41) *
2.Паспорт , это просто рекомендации к действию .
а) в паспортах написано , межповерочный интервал счётчика , к примеру Меркурий раз в 16-лет , а сертификат от Гостстандарта раз в 6-ть лет.

при всём уважении, про паспорт (рекомендации) Вы чего то не того
насчёт 6 и 16 можно подробнее


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 20.9.2016, 21:19
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



с2н5он, )).
Спасибо , я не меньше уважаю Вас, не раз снимал перед Вами шляпу (заметна компетентность и осознанность).
Свяжитесь с любым производителем и поинтересуйтесь , можно ли подключить 5(60) через ТТ?.

Смотрите ,я как бы не в курсе, как в России, возможно немного отличается.
Вот сертификат на право использовать на территории Украины


Последний пункт читайте "Не более 6-ти лет".


Вот паспорт на Меркурий 231 АТ Паспорт Меркурий 231
Пункт 6.4 Периодичность поверки один раз в 10 лет.

На Ваше мнение , что важнее , паспорт в котором указан интервал 10 лет или сертификат в котором 6 лет ?
Ну и собственно , почему Вы считаете , что нельзя подключать через ТТ ?
Номинальный ток соответствует , порог чувствительности всего лишь на 2-5 мА отличается от 5 (7,5)?

Второй момент , все мы прекрасно помним схемы с совместным использованием тока и напряжения в цепях

Её в паспорте тоже нет , но по этой схеме десятки лет подключались счётчики и работали.
Я понимаю, что по её признали как опасную(запрещают именно по технике безопасности), но если подключить по ней счётчик , он же будет правильно учитывать енергию.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.9.2016, 0:24
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я не оспариваю возможность подключения через ТТ, я про другое - я как сетевик такое подключение не принял бы - не соответствует указанному заводом изготовителем.
что касаемо сертификата, тоже немного не то, у вас просто уменьшили межповерочный интервал, т.е. ужесточили требования


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 21.9.2016, 7:42
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Так и я сетевик.Я же Вам привел схему, которая тоже отсутствует в паспорте, но она работала десятками лет.
Кстати ,в паспорте и не написано, что счётчик нельзя подключать через ТТ.

Да и вот такая схема в паспорте ,тоже не нарисована

Она вообще ,очень и очень распространёна.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.9.2016, 12:17
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в паспорте также не написано, что нельзя помимо счётчика icon_wink.gif
ладно, ТС притих, значит получил ответ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 21.9.2016, 14:46
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(с2н5он @ 21.9.2016, 12:17) *
в паспорте также не написано, что нельзя помимо счётчика icon_wink.gif

Вот как раз ,некоторые этим и пользуются icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 22.9.2016, 9:51
Сообщение #18


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
какая юридическая, если в мануале черным по белому схемы подключения?

Так я и говорю, что если брать как по мануалу, то нельзя, т.к. в документе не указано - юридическая сторона. А технически если подключить, то будет работать и при том с нужной метрологической точностью. Т.е. невозможность такого использования, как и 7-ми проводной схемы - юридическая, но не техническая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 22.9.2016, 11:47
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Pantryk
Ответ Тех Поддержки ,одного из производителей счётчиков
"В паспортах приведены ,рекомендуемые схемы к использованию , но не обязательные к использованию именно их"


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.9.2016, 12:25
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда почему оне не пишут сиё в паспортах?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения