18.9.2016, 16:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.9.2016 Из: грузия Пользователь №: 50062 |
Привет госпожа, помогите подключит в сеть 3 фазного счетчика (украинский 5 (100) А ), с трансформаторами тока. У меня есть 250 кВт. нагрузка. Какой трансформатор тока включит в нем 400/5 или больше?
|
|
|
|
|
18.9.2016, 17:56
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если у Вас счётчик на 100 А, то его не подключают через трансформаторы
марку озвучьте, а так 400/5 хватит -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.9.2016, 18:47
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
с2н5он, Это максимальный ток 100 А, а номинальный 5 А.
Соответственно , 5(100) можно подключить через ТТ, а вот 10 (100) уже нет. михеил Как раз в притык 400/5 -------------------- |
|
|
19.9.2016, 1:46
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.9.2016 Из: грузия Пользователь №: 50062 |
у меня 250 кВт нагрузка нем пойдет 400/5??
|
|
|
|
|
19.9.2016, 3:04
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
19.9.2016, 7:07
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пойдет 400/5?? если со чтением по русски плохо, воспользуйтесь онлайн переводчиком -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.9.2016, 12:24
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
ЛЕША, так есть ещё по-мощнее 5(120)А
НИК 5(120)А -------------------- |
|
|
|
|
20.9.2016, 0:01
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может ошибаюсь, но в тех же Никах - в паспорте ТТ включение прописано для счётчиков 5(10) А, прямое 5(60/100/120)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.9.2016, 10:05
Сообщение
#9
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Ну да, написано, что комбинированное включение (исп.К1) это 5(10)А. Но метрологически погрешности привязаны к базовому току, поэтому невозможность использования счетчика 5(100) в трансформаторном включении скорее всего чисто юридическая, а не техническая. Небольшая разница в чувствительности(начала счета) между 5(10) и 5(100) все же есть 10мА против 12,5мА, но врядли погрешность в обоих случаях сильно отличается.
|
|
|
20.9.2016, 12:31
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
какая юридическая, если в мануале черным по белому схемы подключения?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
20.9.2016, 15:41
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
с2н5он,
Цитата но в тех же Никах - в паспорте ТТ включение прописано для счётчиков 5(10) А Можно использовать 5(10) как прямоточный счётчик ? Это тоже не написано в паспорте . 1.У нас такие схемы ,даже строгий Гостстандарт разрешает , то есть, включение 5(100) через трансформаторы. 2.Паспорт , это просто рекомендации к действию . а) в паспортах написано , межповерочный интервал счётчика , к примеру Меркурий раз в 16-лет , а сертификат от Гостстандарта раз в 6-ть лет. -------------------- |
|
|
20.9.2016, 19:00
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
2.Паспорт , это просто рекомендации к действию . а) в паспортах написано , межповерочный интервал счётчика , к примеру Меркурий раз в 16-лет , а сертификат от Гостстандарта раз в 6-ть лет. при всём уважении, про паспорт (рекомендации) Вы чего то не того насчёт 6 и 16 можно подробнее -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.9.2016, 21:19
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
с2н5он, )).
Спасибо , я не меньше уважаю Вас, не раз снимал перед Вами шляпу (заметна компетентность и осознанность). Свяжитесь с любым производителем и поинтересуйтесь , можно ли подключить 5(60) через ТТ?. Смотрите ,я как бы не в курсе, как в России, возможно немного отличается. Вот сертификат на право использовать на территории Украины ![]() Последний пункт читайте "Не более 6-ти лет". Вот паспорт на Меркурий 231 АТ Паспорт Меркурий 231 Пункт 6.4 Периодичность поверки один раз в 10 лет. На Ваше мнение , что важнее , паспорт в котором указан интервал 10 лет или сертификат в котором 6 лет ? Ну и собственно , почему Вы считаете , что нельзя подключать через ТТ ? Номинальный ток соответствует , порог чувствительности всего лишь на 2-5 мА отличается от 5 (7,5)? Второй момент , все мы прекрасно помним схемы с совместным использованием тока и напряжения в цепях Её в паспорте тоже нет , но по этой схеме десятки лет подключались счётчики и работали. Я понимаю, что по её признали как опасную(запрещают именно по технике безопасности), но если подключить по ней счётчик , он же будет правильно учитывать енергию. -------------------- |
|
|
21.9.2016, 0:24
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
я не оспариваю возможность подключения через ТТ, я про другое - я как сетевик такое подключение не принял бы - не соответствует указанному заводом изготовителем.
что касаемо сертификата, тоже немного не то, у вас просто уменьшили межповерочный интервал, т.е. ужесточили требования -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.9.2016, 7:42
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Так и я сетевик.Я же Вам привел схему, которая тоже отсутствует в паспорте, но она работала десятками лет.
Кстати ,в паспорте и не написано, что счётчик нельзя подключать через ТТ. Да и вот такая схема в паспорте ,тоже не нарисована Она вообще ,очень и очень распространёна. -------------------- |
|
|
21.9.2016, 12:17
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в паспорте также не написано, что нельзя помимо счётчика
ладно, ТС притих, значит получил ответ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.9.2016, 14:46
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
в паспорте также не написано, что нельзя помимо счётчика Вот как раз ,некоторые этим и пользуются -------------------- |
|
|
22.9.2016, 9:51
Сообщение
#18
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата какая юридическая, если в мануале черным по белому схемы подключения? Так я и говорю, что если брать как по мануалу, то нельзя, т.к. в документе не указано - юридическая сторона. А технически если подключить, то будет работать и при том с нужной метрологической точностью. Т.е. невозможность такого использования, как и 7-ми проводной схемы - юридическая, но не техническая. |
|
|
22.9.2016, 11:47
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Pantryk
Ответ Тех Поддержки ,одного из производителей счётчиков "В паспортах приведены ,рекомендуемые схемы к использованию , но не обязательные к использованию именно их" -------------------- |
|
|
22.9.2016, 12:25
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тогда почему оне не пишут сиё в паспортах?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|