![]() Стояк ВВГ нг LS 5x95 , как его смонтировать на 25 этажей? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Стояк ВВГ нг LS 5x95 , как его смонтировать на 25 этажей? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2013 Из: Уфа Пользователь №: 37052 ![]() |
Коллеги, поделитесь опытом как "малой кровью" протащить стояк в 95 квадрат? Примерно представляю, что подниму краном на кровлю барабан и буду разматывать кабель с домкратов. Как "притормаживать" его чтоб он под собственным весом не убежал от меня в подвал?)) Или затягивать с подвала при помощи лебедки? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Почемучка - 16.9.2016, 7:22 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
А что за сооружение такое и для чего такой кабель нужен, если не секрет?
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
обычный стояк в жилом доме.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Почемучка, ИМХО с низу вверх, дабы не раздербанить изоляцию...
да и выбор ВВГ для стояка не самое лучшее решение -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Да.... С кабелем тяжко прийдётся....
Может просто название перепутал, и монтирует одножильный? 5х ВВГнгLS 1х95?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата 5 отдельных кабелей или проводов Обычно да, но я видел и пятижильный кабель в проекте. Было ли именно кабелем в итоге смонтировано не знаю. Да и вообще можно алюминий. Если с учетом отдельных проводов посчитать, возможно даже сечение не нужно увеличивать, при этом вес будет поменьше. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Если кабель 5-ти жильный, то как возможно его распотрошить для отведений на каждом этаже МКД?
Был бы ответвитель прокалывающий для 5-ти жильного кабеля... ![]() Сообщение отредактировал -Mike- - 18.9.2016, 14:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Один раз опускал с тех этажа 75тый пятижилку...правда на 5ти этажке - тяжеловато пришлось
На 16 этажке - краном, до закрытия крышей. Практически одномоментно крепили сразу на 5 этажах: 3, 7, 10, 13 и 16 - 95тый При протяжке на каждом этаже смотрящий-направляющий. Гильзы со снятыми фасками и большего (на много) диаметра |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Все правильно расписал, легче всего сверху вниз тянуть. Мы уж лет пять стояки 5-и жильным кабелем тянем нгls-ом, т.к. правила требуют, хотели одножильным, но его цена заоблачная. Разделываем на каждом этаже, тяжеловато, но приходится и на ответвительные сжимы сажаем, хотя можно и на зажимы щита, но геморойно очень.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Почему кабель непременно одним куском надо тащить ? достойных уважения сжимов не придумано ?
2. Логичнее от корня стояк толще делать, к макушке тоньше. 3. Почему не АВВГ ? или на 25-этажный только медь? хотя можно и на зажимы щита, но геморойно очень. Как вам это удается ? втягиваете 5х95 в щит ? так это в стояке припуск надо иметь на каждый этаж.. Ни кто не использует в стояках этажные щитки без задней стенки, но без счетчиков (они в квартирах)? Что-то не сыскать. Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2016, 10:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Щитов без задней стенки полно. 5х95 разделывать - это конечно пипец как геморойно, всегда заказчика убалтываю на 5х1. За счетчики в квартирах потом управляющая компания скажет отдельное спасибо. Если вообще примет такое.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
Поддерживаю оратора Олега ))
По подвалу кабелем до 1 или 2 этажа, а дальше отдельными участками проводом. Для монтажа минимум человек, веревка и пару роликов. Сообщение отредактировал marsikk - 18.9.2016, 12:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ага, больше контактов выше соединение?
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По подвалу кабелем до 1 или 2 этажа.. В щит у корня все одно автомат ставим. Ага, больше контактов выше соединение? ![]() От Бурейской ГЭС до электроприемника неразрывный проводник ? одной жилой ? Неужели 1-2 соединения по ГОСТ не обеспечить ? Наверное и сварить можно, если не моно (проволоки по отдельности), на крайняк. ![]() Если наконечники с болтовым соединением кажутся ненадежными - есть гильзы, до 240 мм2. Четыре центнера хоть затаскивать, хоть спускать думаю не алё (самому не приходилось). Щитов без задней стенки полно. Видел "размахай" на 4 счетчика, только без счетчиков. Сиротски в таком щите выглядят 4 модульных АВ. ![]() Да и на кой такая ниша ? Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2016, 14:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2013 Из: Уфа Пользователь №: 37052 ![]() |
Благодарю за ответы. В проекте указан именно ВВГ нг LS 5x95. В общей сложности в подъезде проходит 4 стояка(на этаже два этажных щитка без счетчиков) первый стояк 5х70 с 1 го по 13 этаж, второй - 5х95 с 14 по 24, соответственно также во второй половине подъезда. поищу одножильный кабель, но думаю прилично угорю по цене.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Попросите пересчитать на алюминиевый одножильный. И легче и дешевле.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2013 Из: Уфа Пользователь №: 37052 ![]() |
Посмотрел по ценам 5х95 (3000 р/м) и 5 (1х95) 607 руб/м, то на то и выйдет. Спасибо за совет. Думаю одножильными будет проще. Есть идея прокладки каждой жилы в отдельной трубе, допустим с d=32, с разрывами трубы на каждом этаже, считаю что будет намного легче. Чем черевато?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |