Почемучка
сообщение 16.9.2016, 7:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.12.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 37052



Коллеги, поделитесь опытом как "малой кровью" протащить стояк в 95 квадрат? Примерно представляю, что подниму краном на кровлю барабан и буду разматывать кабель с домкратов. Как "притормаживать" его чтоб он под собственным весом не убежал от меня в подвал?)) Или затягивать с подвала при помощи лебедки? Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Почемучка - 16.9.2016, 7:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 16.9.2016, 10:38
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532




А что за сооружение такое и для чего такой кабель нужен, если не секрет?
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 16.9.2016, 14:12
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



обычный стояк в жилом доме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.9.2016, 15:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Почемучка, ИМХО с низу вверх, дабы не раздербанить изоляцию...
да и выбор ВВГ для стояка не самое лучшее решение


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.9.2016, 17:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Да.... С кабелем тяжко прийдётся....
Может просто название перепутал, и монтирует одножильный?
5х ВВГнгLS 1х95??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 16.9.2016, 18:28
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Цитата(Pantryk @ 16.9.2016, 14:12) *
обычный стояк в жилом доме.

Я думаю, что там 5 отдельных кабелей или проводов сечением по 95
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 16.9.2016, 20:52
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
5 отдельных кабелей или проводов

Обычно да, но я видел и пятижильный кабель в проекте. Было ли именно кабелем в итоге смонтировано не знаю. Да и вообще можно алюминий. Если с учетом отдельных проводов посчитать, возможно даже сечение не нужно увеличивать, при этом вес будет поменьше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 17.9.2016, 6:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1068
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Если кабель 5-ти жильный, то как возможно его распотрошить для отведений на каждом этаже МКД?

Был бы ответвитель прокалывающий для 5-ти жильного кабеля... icon_smile.gif

Сообщение отредактировал -Mike- - 18.9.2016, 14:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 17.9.2016, 23:29
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Один раз опускал с тех этажа 75тый пятижилку...правда на 5ти этажке - тяжеловато пришлось
На 16 этажке - краном, до закрытия крышей. Практически одномоментно крепили сразу на 5 этажах: 3, 7, 10, 13 и 16 - 95тый При протяжке на каждом этаже смотрящий-направляющий. Гильзы со снятыми фасками и большего (на много) диаметра
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 18.9.2016, 8:37
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Все правильно расписал, легче всего сверху вниз тянуть. Мы уж лет пять стояки 5-и жильным кабелем тянем нгls-ом, т.к. правила требуют, хотели одножильным, но его цена заоблачная. Разделываем на каждом этаже, тяжеловато, но приходится и на ответвительные сжимы сажаем, хотя можно и на зажимы щита, но геморойно очень.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.9.2016, 10:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1. Почему кабель непременно одним куском надо тащить ? достойных уважения сжимов не придумано ?
2. Логичнее от корня стояк толще делать, к макушке тоньше.
3. Почему не АВВГ ? или на 25-этажный только медь?

Цитата(100778 @ 18.9.2016, 8:37) *
хотя можно и на зажимы щита, но геморойно очень.

Как вам это удается ? втягиваете 5х95 в щит ? так это в стояке припуск надо иметь на каждый этаж..

Ни кто не использует в стояках этажные щитки без задней стенки, но без счетчиков (они в квартирах)? Что-то не сыскать.

Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2016, 10:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 18.9.2016, 11:54
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Щитов без задней стенки полно. 5х95 разделывать - это конечно пипец как геморойно, всегда заказчика убалтываю на 5х1. За счетчики в квартирах потом управляющая компания скажет отдельное спасибо. Если вообще примет такое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 18.9.2016, 12:25
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Поддерживаю оратора Олега ))
По подвалу кабелем до 1 или 2 этажа, а дальше отдельными участками проводом. Для монтажа минимум человек, веревка и пару роликов.

Сообщение отредактировал marsikk - 18.9.2016, 12:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 18.9.2016, 12:34
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Ага, больше контактов выше соединение? icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.9.2016, 14:36
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(marsikk @ 18.9.2016, 12:25) *
По подвалу кабелем до 1 или 2 этажа..

В щит у корня все одно автомат ставим.

Цитата(haramamburu @ 18.9.2016, 12:34) *
Ага, больше контактов выше соединение? icon_wink.gif

От Бурейской ГЭС до электроприемника неразрывный проводник ? одной жилой ?
Неужели 1-2 соединения по ГОСТ не обеспечить ? Наверное и сварить можно, если не моно (проволоки по отдельности), на крайняк. icon_biggrin.gif
Если наконечники с болтовым соединением кажутся ненадежными - есть гильзы, до 240 мм2.
Четыре центнера хоть затаскивать, хоть спускать думаю не алё (самому не приходилось).

Цитата(17 @ 18.9.2016, 11:54) *
Щитов без задней стенки полно.

Видел "размахай" на 4 счетчика, только без счетчиков. Сиротски в таком щите выглядят 4 модульных АВ. icon_sad.gif
Да и на кой такая ниша ?

Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2016, 14:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 18.9.2016, 21:07
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Цитата(marsikk @ 18.9.2016, 12:25) *
Поддерживаю оратора Олега ))
По подвалу кабелем до 1 или 2 этажа, а дальше отдельными участками проводом. Для монтажа минимум человек, веревка и пару роликов.



Проводом нельзя, уже лет пять как уже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 18.9.2016, 21:31
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(100778 @ 18.9.2016, 21:07) *
Проводом нельзя, уже лет пять как уже.
Не вопрос, ВВГ нг-лс 1хХ


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Почемучка
сообщение 19.9.2016, 7:50
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.12.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 37052



Благодарю за ответы. В проекте указан именно ВВГ нг LS 5x95. В общей сложности в подъезде проходит 4 стояка(на этаже два этажных щитка без счетчиков) первый стояк 5х70 с 1 го по 13 этаж, второй - 5х95 с 14 по 24, соответственно также во второй половине подъезда. поищу одножильный кабель, но думаю прилично угорю по цене.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 19.9.2016, 9:08
Сообщение #19


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Попросите пересчитать на алюминиевый одножильный. И легче и дешевле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Почемучка
сообщение 19.9.2016, 12:37
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.12.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 37052



Посмотрел по ценам 5х95 (3000 р/м) и 5 (1х95) 607 руб/м, то на то и выйдет. Спасибо за совет. Думаю одножильными будет проще. Есть идея прокладки каждой жилы в отдельной трубе, допустим с d=32, с разрывами трубы на каждом этаже, считаю что будет намного легче. Чем черевато?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения