Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение , Что сначало

kruglyakov
сообщение 16.9.2016, 8:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.9.2016
Пользователь №: 50047



Здравствуйте, подскажите пожалуйста порядок подключение, есть два варианта какой из них правильный.

1. Счетчик - Реле напряжения RBUZ D63 - Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 С63А 100МА - нагрузка.

2. Счетчик - Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 С63А 100МА - Реле напряжения RBUZ D63 - нагрузка.

Какой вариант правильный и надежный заранее спасибо.

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.9.2016, 8:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8906
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А зачем нужно это самое реле?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kruglyakov
сообщение 16.9.2016, 8:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.9.2016
Пользователь №: 50047



Цитата(Костян челябинский @ 16.9.2016, 11:38) *
А зачем нужно это самое реле?


Реле напряжения для защиты всего дома или квартиры от скачков напряжения в сети 220 В.
От пониженного и повышенного напряжение и от кратковременного отключение сети 220В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.9.2016, 9:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



до выключателей


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.9.2016, 9:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8906
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(kruglyakov @ 16.9.2016, 10:48) *
От пониженного и повышенного напряжение и от кратковременного отключение сети 220В.

У вас точно с этим есть проблемы? Их точно не возможно решить организационными мерами? В сети все больше и больше жалоб на реле напряжения. Вне зависимости от производителя.
Ну и вдогонку. Как бы вы подключили это реле после НЕСКОЛЬКИХ автоматов? Так что ответ на ваш вопрос даже не предполагал обладание специальными электрическими знаниями, а всего лишь элементарной логикой.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.9.2016, 9:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Костян, если одна фаза, то можно, но глупо icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.9.2016, 9:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8906
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(с2н5он @ 16.9.2016, 11:20) *
Костян, если одна фаза, то можно, но глупо icon_wink.gif

Так у нас же не просто автоматы, а ДИФы в условии задачи. Да, подключить можно было бы... icon_eek.gif Но включить - ни как.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kruglyakov
сообщение 16.9.2016, 9:31
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.9.2016
Пользователь №: 50047



Прикрепленное изображение
ИЛИ
Прикрепленное изображение


Можно так.
Но все же что первым после счетчика диф автомат АВДТ 32 или Реле контроля напряжения ZUBR D63 что безопасней.

Сообщение отредактировал kruglyakov - 16.9.2016, 9:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВитВит
сообщение 16.9.2016, 13:10
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 12.7.2016
Из: Россия
Пользователь №: 49616



Цитата(kruglyakov @ 16.9.2016, 11:10) *
Какой вариант правильный и надежный заранее спасибо.

можно и до счетчика после вводного автомата (тогда будет защищен от перепадов напряжения и сам счетчик ээ)....вариантов много.---