Сообщение
#21
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 ![]() |
Эта таблица как я понял- только для неразборных соединений... Если отбросить в сторону эту инструкцию по кабелям и ориентироваться только на ГОСТ 10434 то в этом случае надо применять:
2.1.7. Разборные контактные соединения, требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться с использованием как по отдельности, так и в сочетании следующих средств: 1) крепежных изделий из цветных металлов с коэффициентом линейного расширения от 18×10-6 до 21×10-6 1/°С; 2) тарельчатых пружин по ГОСТ 3057-90 или техническим условиям на конкретные виды пружин; 3) защитных металлических покрытий рабочих поверхностей, выбранных по ГОСТ 9.303-84 с учетом требований ГОСТ 9.005-72. Допускается применение других видов защитных покрытий, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств; 4) переходных деталей в виде медно-алюминиевых пластин по ГОСТ 19357-81, медно-алюминиевых наконечников по ГОСТ 9581-80 и аппаратных зажимов из плакированного алюминия по ТУ 34-13-11438-89; 5) переходных деталей в виде пластин и наконечников из алюминиевого сплава с временным сопротивлением разрыву не менее 130 МПа (далее - твердый алюминиевый сплав); 6) штифтовых наконечников по ГОСТ 23598-79 из твердого алюминиевого сплава; 7) штифтовых наконечников по ГОСТ 23598-79, медно-алюминиевых; ![]() При применении средств 2)- ![]() Примечание. Необходимость нанесения защитного металлического покрытия на рабочие поверхности медных проводников должна быть указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств. -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Эта таблица как я понял- только для неразборных соединений... Скорее для необслуживаемых соединений, в таблице есть и СИЗ например, а не разборным его назвать язык не поворачивается. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 ![]() |
Либо п. 1.3.4. в таблице 1.2 Нет, не получается... Вы смотрели третий столбец, а он относится к проводам, надо смотреть четвёртый- там для кабелей напряжением до 1000В. Или если поясная изоляция снята то можно считать что это уже не кабель а провод и применять третий столбец? Блин у меня уже голова кругом идёт от этих гостов))) Сообщение отредактировал Rasmus - 11.9.2016, 13:05 -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Блин у меня уже голова кругом идёт от этих гостов))) Берите то что вам поможет, а это п. 1.3.4., 2.3.6, либо 4.1. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |